| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.12.2012, 12:26 | #1 | |
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 4230
|
|
||||
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 8
|
Может проблема состоит в реакции бетона с серной кислотой. http://www.advicehouse.ru/vyazhushhi...a-cementa.html
хоть и слабый раствор. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 12
|
lexx_mxm
Это мало вероятно, поскольку бетон защищиен от внутренних растворов полимерной пленкой+ко всему она наклеена на мастике к поверхности бетона. И самое удивительное что поднимает не просто полимерный лист, а железобетонные пригруза (ж.б. опоры столбов обернутые в тот же полимерный лист) уложенные на дно бассена. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Вас и спрашивают- ЧЕМ ЕЁ ПОДНИМАЕТ? Жидкостью, газом? Какой состав жидкости( газа)? Каково состояние бетона под мембраной? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 12
|
Поднимает гидроизоляцию вероятнее всего подпорными водами, поскольку после прокола гидроизоляции из под нее выходит жидкость похожая на воду.
Но вопрос почему понимает то? Ведь по сути даже если с наружи поверхностные воды высоки, а бассен тоже всегда наполнен растворами, пусть и не на всю высоту, поднимать гидроизоляцию не должно. Или я не прав? |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Если идет такой подпор, у вас вода на поверхности должна родниками журчать. Вероятнее всего, мембрана у вас не герметичная и под ней идет зарушение бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 12
|
Местность болтистая. Прорыв мембраны думаю такого результата бы не дал. Мембрана же пригружена, почему всплывает?
Больше меня интересует следующий вопрос "Сечас проектируем новый бассейн, хотим в качестве добавок использовать пенетрон адмикс или микрокремнезем, что лучше не знаю пока. Но суть бассейна такова, что в нем находятся слабые растовры серной кислоты 1% примерно" Проекнтый институт забив на все спрашивает Нас, - "А что вы хотите видеть?" Микрокремнезем хорошо зарекомендовал себя как добавка для повышения гидроизоляции бетона на гидротехнических сооружениях. Как же он поведет себя в наших условиях никто сказать не может. В новом бассенй хотим запроектировать приямок для откачки вод из под гидроизоляции. Надеемся что она всетаки будет собираться именно в приямке с площади в 1000м2. Дно бассена с этой целью делаем с небольшим уклоном. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Вы странный человек! Очень странный. В теории все работает хорошо, но есть еще и практика.. Прокололи мембрану- возьмите жидкость на анализ. Проверьте проницаемость мембраны... Ну, представьте себе, что у Вас дома бассейн протекает...Думайте... |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
давайте подумаем. 1. В случае, если водная среда однородна: Пусть местность болотистая, пусть чаша бассейна с трещинами, пусть имеются отверстия в гидроизоляции. И пусть бассейн заполнен - до уровня грунтовых вод или несколько выше. То есть сосуды сообщаются . Но уровень - примерно одинаковый, и существенной миграции объемов через неплотности и трещины ожидать не приходится! 2. Случай 2: растворы (а любая вода - тоже раствор) по обеим сторонам гидроизоляции разные. Разного химического сотава и, главное, концентрации. Тут любой химик скажет вам, что в этих условиях начинаются ОСМОТИЧЕСКИЕ явления. вспоминайте школу . Еще вариант - разный удельный вес жидкостей... Ну, если бы у Вас там был налит. например, бензин... Но это, пожалуй, не ваш случай.
|
|||
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
Не скажите... Подъёмная сила откуда-то берётся - это факт. При площади 1000 м2 достаточно небольшой разницы в давлениях (то есть удельных весов жидкостей) на ту самую мембрану, чтобы возникла неслабая такая подъемная сила, которая оторвать и поднять может многое. Тут ежу напрашивается предположение, что жидкость под мембраной имеет значительно бОльшую плотность, то есть (скорее всего опять же) она сильно насыщена солями и пр. Либо раствор над мембраной несколько теплее, чем жидкость под ней, а разница в температурах может быть, т.к. 5 мм ПВХ обладает неким тепловым сопротивлением. Либо и то, и другое одновременно. Мне видится, что главная причина проблем - нарушенная герметичность ж/б чаши бассейна. Устраните протечки и всё должно наладится. Для полной уверенности было бы неплохо применить более основательный распределённый балласт, например из слоя щебня. Как-то так...
----- добавлено через ~14 мин. ----- Только сейчас обратил внимание, что немного припоздал со своими предположениями. Почти на 3 года уже... Расскажите чем история закончилась. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защитный слой бетона | Работнег | Железобетонные конструкции | 80 | 03.06.2020 11:55 |
Защитный слой бетона для огнестойкости | juri18 | Железобетонные конструкции | 70 | 14.12.2011 16:00 |
Экспертиза плиты КЖ (защитный слой) | Semvad | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.04.2008 18:47 |
Как увеличить защитный слой арматуры | Ihor | Железобетонные конструкции | 47 | 02.04.2007 16:46 |
Защитный слой бетона | MAXIMKA79 | Железобетонные конструкции | 24 | 24.08.2006 15:58 |