Непрочитано 16.11.2016, 10:18
Зачем на водомерном узле две обводные линии? (двойной ввод водопровода)
polzovatel
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 22

Здравствуйте, коллеги.
Хочу с Вами обсудить причину требования (в некоторых случаях) эксплуатирующих организаций (..водоканалов) две обводные линии на узле учета?
Вопрос возникает в связи с тем, что в СП 30.13330.2012 п.7.2.8 оговаривается устройство одной обводной. В чем смысл второй противопожарной скобы и так ли она необходима?
Спасибо.
__________________
Наружные сети водоснабжения
Просмотров: 24033
 
Непрочитано 24.11.2016, 09:21
#41
Dedmorozzz

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
 
Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125


Вот так вроде нормально.
Обводная одна
У ОВ узнал бака запаса подпиточной воды нет, городить кольцо для насосов, думаю в таком случае нужно, т.к. запаса воды нет, хотя из каждого ввода можно подать к насосам подпитки воду без проблем
На форум.dwg
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:45
#42
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Вот так вроде нормально.
Ну да, главное, не забить, что на обводной задвижка д/б с электроприводом, автоматически открывающим его при пожаре.
Цитата:
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
У ОВ узнал бака запаса подпиточной воды нет
Да не подпиточную запасают, а готовую горячую, видел здоровенные баки рядом с котельными?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 16:21
#43
Dedmorozzz

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
 
Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Ну да, главное, не забить, что на обводной задвижка д/б с электроприводом, автоматически открывающим его при пожаре.

Да не подпиточную запасают, а готовую горячую, видел здоровенные баки рядом с котельными?
Спасибо.
Про задвижку и кнопки у ПК помню.

Что-то особо внимания на котельные не обращал.
В отопление запасать горячую воду бессмысленно, её хранить надо без потерь тепла, а главное зачем, возможен запас сырой воды или подпиточной, если котельная первой категории, а ввод один, в этом есть смысл на случай перебоев.
но эт дело ОВшников, не буду им мешать.

Еще раз спасибо, очень помогли
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Зачем на водомерном узле две обводные линии? (двойной ввод водопровода)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов Sava108 AutoCAD 11 04.11.2016 15:16
Прикрепление блоков к линии и полилинии Soldat_OV AutoCAD 11 05.07.2016 07:38
Ввод водопровода и канализации в здание AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 1 20.04.2015 09:58
LISP. Как по ходу исполнения Лиспа менять тип линии? Джаз LISP 4 27.09.2011 00:28
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28