10.04.2019, 20:00 | #1 | |
Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента
Екатеринбург
Регистрация: 29.07.2018
Сообщений: 183
|
||
Просмотров: 36313
|
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Мерил вот таким щупом
В самую широкую трещину кое как засунул этот щуп, утопить получилось примерно на 2-3 мм Эти трещины на волосяные похожи. На втором этаже между плитами где швы заливались в некоторых местах тоже такие трещины есть |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
формулировка еще более странная, обычно плита заливается по утрамбованному послойно грунту. Ну а по фотографиям тяжело определить силовые то трещины или усадочные, кроме ширины раскрытия показательно еще и плановое положение скорее всего проблема в некачественном уплотнении грунта. это совсем непонятно.Пригласите специалиста на место, может чего-то подскажет. Последний раз редактировалось v.psk, 10.04.2019 в 21:35. Причина: ошибся, силовые и усадочные трещины |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
трещины появились в разных местах, их достаточно много, поэтому очень тяжело на плане показать.
по специалистам, не совсем понятно какого специалиста позвать. подскажите пожалуйста. в чем отличие осадочных трещин от силовых? ----- добавлено через ~4 мин. ----- могут ли такие трещины возникнуть из за плохо утрамбованного грунта под плитой? трамбовать было тяжело, так как засыпали крупную скалу с глиной |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
я неправильно написал)) имел в виду усадочные, прошу прощения
Offtop: // с вашего разрешения поправлю, сегодня немного расслабился усадочные - те что вызваны несиловыми воздействиями, при наборе прочности бетонной смеси, контракции, уменьшении объема цементного камня итд... они как правило появляются на поверхности в виде сетки, и не развиваются во время эксплуатации, в отличие от силовых |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Так как плита опирается на ростверк трещин с подобным раскрытием быть не должно.
Но в нашем случае трещины раскрылись в верхней зоне, это значит плита работает на обратный изгиб, а такое событие возможно только при условии осадки фундамента, когда плита с ним садится и упирается в грунт. Возможны такие трещины из за этого? ----- добавлено через ~2 мин. ----- в моем случае трещины появились только сейчас, хотя заливали плиту и фундамент прошлым летом. если я правильно понимаю, то в моем случае это не усадочные трещины? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
это наиболее очевидная причина - неравномерная осадка, как следствие некачественного уплотнения грунта.
----- добавлено через ~5 мин. ----- .. вы выложите решения по подземной части, может и можно будет подумать над причинами. да, это значит что возникают растягивающие напряжения в у верхнего волокна плиты. Может быть там еще и местная нагрузка от например перегородок, может быть пучение грунтов (хотя конечно вы не зря написали про тепловой режим), может быть осадка например при разжижении тиксотропных грунтов от сезонного повышения грунтовых вод итп.. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- как считаете нужно ли поставить на трещины гипсовые маяки? ----- добавлено через ~5 мин. ----- и еще вопрос, а каким образом влияет трамбовка грунта под плитой, если эта плита лежит на ростверке? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Zeliboba555, вы на мои вопросы отвечать будете?
Может быть что угодно. Что за грунт в отчете? именно полускальный? Пока что ничего страшного по фото не видно. Маяки думаю не стоит. А вот метки в устье трещин можно. Дело в том, что плита толщиной 120мм, даже если она лежит на ростверке, вряд ли рассчитана без учета отпора грунта. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
конструктив
сваи были забиты на 4-4,5 метра был сделан ростверк 600 мм (армирование на фото) внутрь была произведена обратная засыпка (скальный грунт, крупной фракции и глина) поверх залита плита план этажа прилагаю (попытался пометить где появились трещины) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
под ростверк делали щебеночную подушку 200 мм высота и 800 мм ширина
далее заливали подбетонку ставили опалубку фото прилагаю ----- добавлено через ~2 мин. ----- после чего была проведена заливка плиты и погнали стены ----- добавлено через ~4 мин. ----- сваи забивали 300х300 6м по факту правая сторона забивалась примерно на 4-4,8 м средняя примерно также а вот левая сторона метра на 3 всего |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
фото ростверка и плиты
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
грунт специфический, решение не самое очевидное со сваями при высоком угв, но вполне может быть оно обосновано, навскидку не скажу, но возможность устройства фундаментов на естественном основании была.
В общем то в нормальном режиме работы основания, осадок на скальном грунте быть не должно... если есть сомнения и возможность, я бы поставил в углах здания геодезические марки, для контроля осадок. грунт ятп засыпался местный, он сильнопучинистый, да и уплотнить его качественно невозможно, мб и набухание от грунтовых вод. .. думается что надо следить за трещинами и строить дальше |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
что это такое?
проблема в том, что надо делать уже отделку и полы заливать, а если это сделать то соответственно трещин невидно будет. ну и в целом может еще какие то фото сделать? для большего понимания ситуации ----- добавлено через ~3 мин. ----- вот у меня тоже появилась такая мысль, по ощущениям зимой этих трещин не было, хотя повторюсь они мелкие и их не очень легко заметить. скажите пожалуйста, может еще какие то провести мероприятия? ну и как Вы считаете, сам ростверк со сваями не должен ведь осадку давать? я смотрю на подбетонку она какая была в прошлом году такая и осталась, наверное если бы фундамент начал проседать ее бы сломало? чтобы не было пучения под домом специально в доме держали плюсовую температуру ----- добавлено через ~5 мин. ----- не совсем понял эту фразу и эту Простите за то, что постоянно переспрашиваю, очень волнует меня этот вопрос Спасибо большое за помощь! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
https://www.yandex.ru/yandsearch?tex...r=25&clid=9582
фото не надо. то что под отделкой трещины спрячутся - не страшно, лишь бы не раскрывались дальше. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ... про основание в отчете написано про меры от замачивания итп., ятп = я так понял, посмотрел по отчету его свойства. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл | Гасик | AutoCAD | 7 | 07.09.2013 00:46 |
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре | bons | Архитектура | 15 | 09.07.2012 09:41 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины | OMMM | Основания и фундаменты | 24 | 03.11.2008 12:11 |