Я спрашиваю к тому , что хочу отремонтировать задвижку и снять показания манометра при полном закрытии, но боюсь за водонапорную трубу. Какое может возникнуть в ней давление если принять, что насос висит на глубине 40 метров, до зеркала воды 12-15 метров? 12- 15 метров уровень воды в скважине при неработающем насосе, если заслонка закрыта то и уровень понизится на чуть чуть.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Её номинальное давление 7,5атм , как в аптеке, обязана выдержать, 8,0 атм уже не обязана.
Тут не лишним будет упомянуть, что внизу у самой воды давление будет 9атм.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2012
Урюпинский район
Сообщений: 27
|
Сегодня сделал замеры при полностью открытой задвижке. Для измерения напряжения взял китайский мультиметр. При измерении он начал показывать какую то чушь. При замере межфазного напряжения показывает 450-480 вольт, цифры постоянно бегут, то больше то меньше. При замере фаза - ноль тоже самое.Замер проводил рядом с частотником, подумал что это помехи от выходных транзисторов. Стрелочного вольтметра под рукой не оказалось. Снял показания с табло частотника. Показания сняты в 15 часов.Что получилось видно в таблице. Сначала снижал с установленного режима до нуля потом с рабчего режима (опорная частота 12) повышал. Из практике известно , что при опорной частоте 14-15 гц частотник выключается с надписью "перегрев двигателя".Номинальный ток двигателя по паспорту 14.5 А на частотнике ток двигателя установил 16А.
Последний раз редактировалось Васёк, 17.05.2012 в 20:29. |
|||
|
||||
Васёк Издеваешься, выброси свой часточник и подумай: сила тока помноженная на напряженние равна мощности с некоторыми к-тами 3-фазный ток (корень из 3) и кпд С другой стороны произведение напора на расход , умноженная на на кпд крыльчаток равна тому же. Пора азбуку учить
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 17.05.2012 в 21:40. |
||||
|
||||
Регистрация: 09.05.2012
Урюпинский район
Сообщений: 27
|
Не хотел ни кого обидеть, сразу в начале темы написал что полный ноль. Показания тупо списал с частотника, не думая и не считая.
А как же : n= 60*f / P, где: "n" - синхронная скорость вращения магнитного поля, "f" - частота электросети, "P" - количество пар полюсов обмотки статора (механический параметр). Следовательно, при постоянном количестве пар полюсов любое изменение частоты непосредственным образом влияет на вращения двигателя и развиваемую им механическую мощность. Частота тока влияет на мощность двигателя. Этот принцип работы частотного преобразователя Последний раз редактировалось Васёк, 18.05.2012 в 06:27. |
|||
|
||||
Васёк из всего, Вами описанного можго сделать следующие выводы:
!. Насос выбран не правилно.(Работает в холостую) Не обеспечивается его работа в пределах его рабочей характеристики по мощности нужно 6кВт, (вместо 2,5), частота тока 50Гц,18А,380В. 2. Частотный преобразователь только уменьшает и напор, и расход. При числе оборотов 2900 в мин., давление уменьшается пропорционально квадрату, а расход только пропорционально числу оборотов. И значительно понижает кпд установки. Для повышения квалифмкации
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Регистрация: 09.05.2012
Урюпинский район
Сообщений: 27
|
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Могу сказать что стоит частотник Веспер с заводскими установками.Ещё есть датчик давления врезанный рядом с манометром. Думаю, что всё это работает так: опорной частотой устанавливаем заданное значение давления в системе, частотник по показаниям датчика даёт команду насосу, то есть при достижения заданного давления насос лишь поддерживает давление и имеет малую выходную мощность, как только начинается расход, давление падает и частотник увеличивает мощность насоса, что бы компенсировать потерю давления, как только условие выполнено мощность уменьшается.
Для sbi. В том то и проблема что никто ничего не выбирал, поставили то что было под рукой ,теперь стоит задача всё это привести в соответствие с минимальными затратами и наивысшей отдачей от насоса при максимально возможном сроке его эксплуатации Последний раз редактировалось Васёк, 19.05.2012 в 18:25. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
По цифрам у меня получается что вода больше чем на 30м ниже земли при работе насоса и опять таки ералаш в показаниях частотника, на значения частоты не опереться, сразу не сходимость появляется.
Раз вода глубоко, этот насос много не подаст, кубов 13-16 в час, без башни не обойтись.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2012
Урюпинский район
Сообщений: 27
|
Пока башни нет решили поливать по графику. Сначала одни, потом другие. Так что с объёмом определились. Теперь возникла новая проблемка. При обходе водопровода выяснили скрытую утечку в районе где на схеме стоит вопросительный знак. Утечку устранили, ну думаю теперь в этой ветке напор увеличится. Ан нет, не получилось, стал выключаться частотник с надписью "перегрузка двигателя"Пришлось понижать опрную частоту, т.е. снижать давление на выходе. Почему так?Теперь задача стоит о сохранности двигателя. Я думаю, что после ремонта задвижки нужно будет её прикрыть до давления на манометре 3.5-4.0 атм, тогда рабочая точка сместится влево. Пусть подача будет 17-18 кубов, но двигатель перегреваться не будет.Правильно?
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Не знаю, так быть не должно, может что-то в настройках управления которые в частотнике?
Нет сил пока изучать как он работает.