Как найти степень агрессии у жидкой среды по СП 28.13330.2017?
Romka
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501

Коллеги, вопрос важный и касается каждого конструктора.

По геологии содержание хлоридов в грунтовой воде 99мг/л
Требуется определить степень хлорной агрессивности жидкой среды. Грунт с фильтрацией более 0,1м/сут
Смотрим в таблицу Г.1 СП 28.13330.2017. При защитном слое 40мм и бетоне W6 допустимая концентрация хлоридов 700мг/л. Т.е. превышения по хлоридам нет.

Но остаются вопросы
1. Какая степень агрессивности среды к жб?
2. Какая защита должна быть предусмотрена для жбк, если количество хлоридов не превышает предельно допустимого значения?
3. Или следует понимать примечание 1 так: При указанных значениях толщины защитного слоя и проницаемости бетона среда является агрессивной, ТОЛЬКО если концентрации хлоридов превышают указанные в таблице И ТОГДА требуется вторичная защита. ???
Просмотров: 4064
 
Непрочитано 03.06.2021, 13:32
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


1/ Если нет иного, то либо агрессивная, либо нет.
2/ Первичная, вторичная, третичная (см. вложение).
3/ Следует.
Вложения
Тип файла: docx 1-19.docx (2.52 Мб, 53 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 17:13
#3
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


SergeyKonstr
По вопросу 2.
Почему вы предлагаете применять вторичную защиту, если концентрация хлоридов не превышает предельного значения (99мг/л<700мг/л)&

По вопросу 3.
В Пособии по проектировании защиты ЖБК от коррозии https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp51_2017.pdf знаки препинания поставлены по-другому, и все встало на свои места (как вы и предложили понимать)
Там формулировка такая:
1 При указанных толщинах защитного слоя и проницаемости бетона среда является агрессивной, если концентрации хлоридов превышают указанные в таблице; требуется вторичная защита.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие к СП 28.jpeg
Просмотров: 94
Размер:	83.9 Кб
ID:	237812  
Romka вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2021, 07:57
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Почему вы предлагаете применять вторичную защиту, если концентрация хлоридов не превышает предельного значения (99мг/л<700мг/л)&
Потому что среда становится не агрессивной, но вторичная защита также является защитой от грунтовых не агрессивных вод.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2022, 08:21
#5
100рож

Инженер ПГС
 
Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 106


Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как сейчас определить степень агрессивности грунтовых вод по содержанию хлоридов по таблице Г.1 СП 28.13330.2017? Я в этой таблице не вижу приставок "слабо-", "средне-" и "сильно-", только фразу в примечании про то, что среда является [просто-]агрессивной при таких-то условиях.
100рож вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как найти степень агрессии у жидкой среды по СП 28.13330.2017?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти информацию в Еврокодах Республики Казахстан (СП РК EN 1990-1999) Keytujd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.04.2021 12:48
Помогите найти СП про проектирование здания с монолитным ЖБ каркасом Fadric Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.07.2020 00:21
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Актуализированные СП. Где найти исправленные? Ильсур Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.11.2011 09:36
Найти СП 2.4.990 Aleks ManaeFF Разное 1 27.06.2007 14:35