Непрочитано 27.05.2021, 12:06 #1
Крепление балок пути подвесного крана к ж/б колоннам
serstu1957
 
Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 3

Добрый день.
На производстве есть помещение 12 на 12 метров с ж/б колоннами по периметру с межосевым расстоянием 6 метров. За крайними колоннами стоят стены Собственники хотят "по простому" прикрепить анкерами к ж/б колоннам подвесную кран-балку на 2 тонны грузоподъемностью. Эскиз с номенклатурой элементов прикрепил. Может у кого была такая практика? Сам не строитель.

Вложения
Тип файла: pdf Эскиз.pdf (292.4 Кб, 59 просмотров)

Просмотров: 5591
 
Непрочитано 27.05.2021, 15:38
#2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Если межосевое расстояние 6 м между колонн, то зачем им балка 45М на пролет 12м? А так, нагрузки небольшие, пусть лепят сварные консоли и к ним - балки пути, можно и на анкерах к колоннам крепиться.

Последний раз редактировалось Verloc, 28.05.2021 в 14:57.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 07:07
#3
serstu1957


 
Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 3


Согласен по балке 45М. Но собственник на заднем дворе собрал старые балки, тали, тележки и т.д. (я думаю это еще из СССР ) и из этого многое делается. В типовых конструкциях по сериям типа 1.426.2 крепление к ж/б балкам не нашел. А в цехе будет работать наш рабочий люд и хотелось чтобы было для них безопасно! Поэтому хотел найти проверенное решение,типа сколько и каких анкеров, вариант консолей и т.д. Спасибо за Ваш ответ.
serstu1957 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 11:10
#4
serstu1957


 
Регистрация: 27.05.2021
Сообщений: 3


По балке 45М согласен. Но собственник хочет использовать «старые запасы» балок, тележек и т.д. т.е. все б/у. Что касается крепления к ж/б колонне, то хотел найти проверенное и безопасное решение (какие анкера и сколько, сортамент плит консоли и т.д). В сериях типа 1.426.2 их не нашел.
serstu1957 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 15:01
1 | #5
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от serstu1957 Посмотреть сообщение
А в цехе будет работать наш рабочий люд и хотелось чтобы было для них безопасно! Поэтому хотел найти проверенное решение,типа сколько и каких анкеров, вариант консолей и т.д
По анкерам нет типовых решений для консолей. Саму консоль и расчитать анкера поможет инженер-строитель. Нагрузки небольшие, предварительно, 4 хим-анкера 16 диаметра должны понести. Сама консоль будет "перевернута", но это вам к строителю-конструктору надо за расчетом и чертежом. Пластины консоли 10мм хватит. см. приложение, что-то на подобии, только перевернутое.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Просмотров: 61
Размер:	97.5 Кб
ID:	237602  

Последний раз редактировалось Verloc, 28.05.2021 в 15:11.
Verloc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление балок пути подвесного крана к ж/б колоннам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Расчёт металлоконструкции подвесного крана predaktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2014 17:48
Крепление радиальной балки к жб колоннам Nagay Расчетные программы 5 12.07.2010 16:02
Пути катания крана КШМ-63 ZuBRiK Технология и организация строительства 1 12.10.2009 12:01
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55