Утепление пола в неотапливаемом здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2021, 13:53 #1
Утепление пола в неотапливаемом здании
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

Здравствуйте!

Неотапливаемый склад кормов.
Пол бетонный В25 толщиной 200мм по песку. Армирование пола - ф12 А500с шаг 200х200мм сверху и снизу.
Грунт суглинок. Грунтовые воды высоко.
Нужно ли делать какие-то мероприятия от растрескивания пола в результате морозного пучения или достаточно разрезать его швами?
Просмотров: 2441
 
Непрочитано 23.06.2021, 21:25
1 | 1 #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: СТО по мелкозаглубленным фундаментам в западной части РФ.
До фигища пеноплекса по СТО, или замена грунта на ПГС/песок.

Корма будут неравномерной теплоизоляцией, что ситуацию усугубит.
Корма влажные возможно будут самовозгораться. Возможно потребуется вентиляция полов или датчики температуры (на практике для т.п. часто просто суют длинные иглы-градусники в материал с периодичностью).
Потребуется технологическое решение для загрузки и разгрузки склада. Разной степени механизации. Полы могут испытывать горизонтальные нагрузки, сильно их резать тоже плохо.
Замерзший корм может смерзнуться, вплоть до работы кирками. Надо рассмотреть это в ТХ.
Рекомендую заранее озаботиться сухостью и т.п. и возвысить 0,000 не по нормам, а выше.


Я бы просто заменил грунт.
Чуть дешевле на 10-15% будет утеплитель по СТО. Но это и доп. деформации стыков плит в швах... Швы будут разрушаться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Утепление пола в неотапливаемом здании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утепление пола неотапливаемого склада Mon Архитектура 9 19.11.2018 15:26
В реконструируемом здании высота от пола до потолка 2,5м polkan62 Архитектура 2 07.04.2010 12:56
Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем dextron3 Архитектура 31 18.12.2009 13:38
Утепление пола гаража в административном здании игорёк Архитектура 6 13.08.2009 14:59