| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.11.2009, 07:50 | #1 | |
Жесткость несущей конструкции односкатной крыши в продольной плоскости
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 8053
|
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 14
|
Спасибо,но мне хотелось бы понять с точки зрения действующих строительных норм.
В принципе односкатная или двускатная без разницы. Варианты и примеры решения вопроса пространственной жесткости несущей стропильной конструкции двускатной или односкатной крыши. Везде попадаются конструктивные схемы поперечного разреза двускатной и односкатной крыши,а вот в продольной плоскости не могу найти. Всем удачи! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Из СНиП:
6.1. При проектировании деревянных конструкций следует: г) предусматривать меры по обеспечению устойчивости и неизменяемости отдельных конструкций и всего здания или сооружения в целом в процессе монтажа и эксплуатации
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
6.1. При проектировании деревянных конструкций следует: г) предусматривать меры по обеспечению устойчивости и неизменяемости отдельных конструкций и всего здания или сооружения в целом в процессе монтажа и эксплуатации Если система обрешетки и настила имеет возможность потери устойчивости без доп. связей, то связи ставим. Если и без доп. связи устойчива - не ставим. Если весь дом может потерять устойчивость без доп. связей в кровле, то связи ставим. Если и без доп. связи устойчив - не ставим. У Вас кровля участвует в жесткости здания? У Вас кровельная система нуждается в сдвиговой жесткости - т.е. она от малого нерасчетного усилия или от расчетных становится параллелограммом? У Вас при расчете устойчивости прогонов учитывалась ли обрешетка+настил как диафрагма? В процессе ответа на эти вопросы автоматически возникнет ответ на вопрос: ставить/не ставить?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 38
|
Вот тоже давно мучает вопрос. В такой ситуации обеспечивает ли плоскость крыши жёсткость выносной части вдоль прогона? Колонны под прогон могут быть с шарнирным закреплением, или нижний узел надо заморачивотся с защемлением по оси вдоль прогона?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Это все при условии, что "плоскость" по горизонтали прикреплена к дому как минимум в двух точках.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 974
|
Если у вас стропила навеса продольно связаны со стропилами пристройки, сама пристройка жесткая и стропила пристройки упираются в жесткий парапет через упорные бруски, врубки, то тогда с натяжкой можно сделать шарнир. По опыту - стараются делать жесткий узел для всех стоек навеса, конструктивно через стальной башмак.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 38
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
опора Последний раз редактировалось rambover, 13.12.2022 в 16:51. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Такая плоскость есть жесткая диафрагма, и не изменит свою форму в плане ни за что. Осталось прикрепить в двух местах к дому, в горизонтальном смысле. Ну чтобы крепеж из стены не выдернулся.
Цитата:
Вот как одиночный столб или флагшток стоят и не падают? Вот что имеется ввиду. Но это не обязательно, если каркас СООТВЕТСТВУЮЩИЙ. Табуретка например стоит же устойчиво, да? Без всяких прикреплений вообще...
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |
Жесткость конструкции подвески монорельса ... | vbunakov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 30.03.2007 22:12 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |