Ограничения по деформациям основания резервуара
Umka_ЭПЦ
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9

Добрый день! столкнулась с расчетом резервуара на осадку, вычитала следующие требования (согласно СНиП 2.09.03-85 п.6.24):
а) максимальная абсолютная осадка не должна превышать 200 мм;
б) относительная осадка основания под днищем, равная отношению разности осадок двух смежных точек к расстоянию между ними, не должна
превышать 0,005;
в) разность осадок под центральной частью днища и под стенкой не должна
превышать 0,003r и должна быть не более 100 мм (где r — радиус резервуара).

Проблем с первым пунктом нет, но вот как посчитать осадку под стенкой резервуара? Сразу уточню, что тип фундамента - кольцевой железобетонный. Возможно ли задать такое кольцо в программе Кросс комплекса СКАД? В таком случае как учесть при со сборе нагрузок гидростатическое давления жидкости внутри резервуара на внутреннюю часть фундамента?
Просмотров: 14275
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:00
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
может вы поделитесь опытом как посчитать в 4х точках по окрайке?
Выбирается 4 точки, расположенные равномерно по периметру резервуара, находятся осадки в этих точках и находится их усредненное значение. Такая средняя осадка не не должна превышать допустимой в месте подключения к резервуару технологических трубопроводов. Особой роли не играет, если использовать "гибкие" подключения трубопроводов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:07
#22
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Umka_ЭПЦ Посмотреть сообщение
Добрый день! столкнулась с расчетом резервуара на осадку, вычитала следующие требования (согласно СНиП 2.09.03-85 п.6.24):
а) максимальная абсолютная осадка не должна превышать 200 мм;
б) относительная осадка основания под днищем, равная отношению разности осадок двух смежных точек к расстоянию между ними, не должна
превышать 0,005;
в) разность осадок под центральной частью днища и под стенкой не должна
превышать 0,003r и должна быть не более 100 мм (где r — радиус резервуара).

Проблем с первым пунктом нет, но вот как посчитать осадку под стенкой резервуара? Сразу уточню, что тип фундамента - кольцевой железобетонный. Возможно ли задать такое кольцо в программе Кросс комплекса СКАД? В таком случае как учесть при со сборе нагрузок гидростатическое давления жидкости внутри резервуара на внутреннюю часть фундамента?
У Вас резервуар в сейсмичном районе?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:33
#23
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


ZWW
Верю. Но все это прописывается в ТЗ на изыскания.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:37
#24
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


Согласен с Вами. К сожалению не всегда проектировщики заказывают изыскания. Часто приходится работать с тем, что есть
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 14:30
#25
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


скважин на проектируемом участке достаточно, правда они расположены чуть дальше, чем хотелось бы, но т.к. это реконструкция, то ничего не поделаешь..
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 06:30
#26
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Реконструкция? Интересно.
Вопрос, что предусматривается реконструкцией? Замена самого резервуара? Или просто ремонт?
Joker101k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 08:33
#27
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


замена самого резервуара: был 2000 кубов, а теперь будет 3000 кубов.
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 10:54
#28
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Ну тогда слово реконструкция в данном контексте несколько неверна.
Осадки надо считать как для нового резервуара, согласно всех требований.

PS. Поскольку резервуар строится на месте существующего, то фактические осадки под центром, скорее всего, будут меньше расчетных.
PSS. Фундаментное кольцо как конструкцию из расчета осадок лучше исключить (включить только нагрузку от веса кольца).
Joker101k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 15:08
#29
Umka_ЭПЦ


 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Ну тогда слово реконструкция в данном контексте несколько неверна.
я хотела этим пояснить, что не было возможность пробурить скважину непосредственно в 4х точках по окрайке
Цитата:
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
PSS. Фундаментное кольцо как конструкцию из расчета осадок лучше исключить (включить только нагрузку от веса кольца).
так и делаю)
Umka_ЭПЦ вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 12:50
#30
z@r


 
Регистрация: 28.05.2021
Сообщений: 1


slava217, у меня резервуар в сейсмичном районе с балльностью 7.
Если фундаментное кольцо шириной 1,5 м, высотой 0,6 м считать как ленточный фундамент по Пособию к СНиП 2.02.01-83, раздел 10 и приложить вертикальную составляющую сейсмики, вес продукта, приложить горизонтальную составляющую с учетом коэффициентов сочетания к обрезу для нахождения момента под подошвой и затем эксцентриситета ea, то кольцевой фундамент не проходит. Есть требование СТО-СА 03-002-2009 10.2.3 о расчете максимальных и минимальных нагрузок по контуру стенки при сейсмическом воздействии. Будет логично добавлять вес продукта на фундаментное кольцо. А в ТКП 45-5.04-172-2010 п. 5.24.3 требуется расчет максимальных и минимальных нагрузок на фундаментное кольцо просто в условиях эксплуатации.
В общем масса вопросов и образца расчета нигде не найти. По деформации основание проходит.
Прикладывать ли наибольшую горизонтальную составляющую для данной точки с коэффициентом сочетания 1,0? В справочнике проектировщика п. 12.2.5 утверждается, что горизонтальная составляющая нагрузки учитывается лишь при проверках на опрокидывание и сдвиг по подошве.
Есть ли образец расчета общей устойчивости основания резервуара и местной устойчивости грунта под подошвой кольцевого фундамента (Справочник проектировщика. Основания и фундаменты п. 11.1.7)?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Brandashmыg, вы считали основание резервуара на особое сочетание нагрузок вручную?

Последний раз редактировалось z@r, 28.05.2021 в 13:11.
z@r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ограничения по деформациям основания резервуара

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям Василий-88 Основания и фундаменты 6 06.12.2011 00:10
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям? den556677 Основания и фундаменты 8 27.09.2010 23:18
Необходимость расчёта основания по деформациям Тимур117 Основания и фундаменты 9 23.01.2008 07:40
Увеличение R при расчете основания по деформациям Jeka Основания и фундаменты 5 18.10.2005 00:56