| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как корректно задать коэффициент постели для плитной части свайного фундамента в ПК ЛИРА-САПР 2016?

Как корректно задать коэффициент постели для плитной части свайного фундамента в ПК ЛИРА-САПР 2016?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2020, 20:33 #1
Как корректно задать коэффициент постели для плитной части свайного фундамента в ПК ЛИРА-САПР 2016?
ales_w
 
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 17

Всем привет! Подскажите, как правильно, и согласно нормам, задать коэффициент постели для плитной части свайного фундамента, чтобы при расчете все нагрузки воспринимались сваями? Я пробовал задать коэффициенты постели, равные нулю, но получил большие осадки, и нагрузки на сваи. Свайный фундамент под башенный кран.
Большое спасибо.

Последний раз редактировалось ales_w, 15.03.2020 в 23:01.
Просмотров: 1530
 
Непрочитано 15.03.2020, 21:29
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Offtop: Никак коэффициенты постели не задавать в запас.
Работать со сваями, делать их воспринимающими нагрузки.
Осадки считать от постоянных и длительных нагрузок. Читать СП 20, СП 22, СП 24...
Обеспечивать устойчивость против опрокидывания. Расчетом и пристёжками к дому.
Не допускать 100% загрузки свай по несущим способностям, давать запас >20%.
Большие осадки это критерий, индикатор. Плохие сваи.

...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2020, 23:12
#3
ales_w


 
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Никак коэффициенты постели не задавать в запас.
Работать со сваями, делать их воспринимающими нагрузки.
Осадки считать от постоянных и длительных нагрузок. Читать СП 20, СП 22, СП 24...
Обеспечивать устойчивость против опрокидывания. Расчетом и пристёжками к дому.
Не допускать 100% загрузки свай по несущим способностям, давать запас >20%.
Большие осадки это критерий, индикатор. Плохие сваи.

...
То есть C1z и C2z равны нулю, задаю только горизонтальные упругие опоры конечными элементами КЭ-56. Но тогда получаются совсем большие нагрузки на сваи (9 шт. причем они уже по 9 м): 51 тонна на сжатие, и 22 тонны на выдергивание.
1. Какие меры следует предусмотреть для жесткого закрепления сваи в плитном ростверке?
2. Как тогда получить армирование плитной части, у меня получается все конструктивно?
ales_w вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2020, 23:22
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


ales_w, сваи моделируете на всю глубину, снизу пружинка нагрузка/осадка, по бокам приложение В СП 24. Последние Лиры вроде как имеют встроенные инструменты для назначения боковых пружинок. А может быть и вертикальных.
Так же проверяете по приложению В грунт окружающий сваи.
Ну и много нюансов с геологией, надо читать СП 24 очень внимательно.
Сжатие под ростверком при больших осадках идёт в неучтённый запас. Осадки должны быть в пределах 100 мм (и не больше чем по СП 24). Очень желательно до 50 мм.

Армирование плитной части... У вас там должен получиться кубик. Хотя и его надо армировать. Ну вы ж инженер, догадайтесь сами...

Заделка сваи в ростверк или шарнир - ваше решение. Желательно заделка, в вашем случае. Может быть даже одинственное решение заделка. Не знаю, не делал ещё такое.
При заделке арматура не более 25 мм А500С, или будут конструктивные проблемы с анкеровкой. Или не будут. Не знаю.
И максимальный процент армирования не более 3-4%. Желательно <3%. Иначе хрупкое разрушение.

Горизонтальный отпор грунта вокруг ростверка начинает работать после ломания свай (надо набрать деформации для восприятия горизонтальных сил клином грунта), так что не учитывается. Горизонтальные силы несут только сваи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.03.2020 в 00:14.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как корректно задать коэффициент постели для плитной части свайного фундамента в ПК ЛИРА-САПР 2016?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние проектируемого свайного фундамента на существующий столбчатый nickname48 Основания и фундаменты 20 05.10.2019 23:20
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента martinklavier Основания и фундаменты 26 25.09.2013 19:46
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. Jane_0 Лира / Лира-САПР 19 25.01.2013 12:59
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11