Циркуляция ГВС в МКД
безработный
Г.Тюмень
Регистрация: 21.11.2011
Сообщений: 2,333
|
||
Просмотров: 3004
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 11,233
|
Цитата:
1. Будете платить еще и за электроэнергию, поедаемую циркуляционным насосом. 2. Будет иметь может на один градус более теплую воду. Чтобы обеспечить необходимую температуру ГВ у кранов закольцовки в подвале недостаточно. Все равно сливть придется остывшую воду в стояке. Надо делать правильную схему - циркуляция через стояки с полотенцесушителями (на них же разбор), объединение вверху циркуляционных трубопроводов и опуск одним стояком к насосу. Если ПС нет (на отоплении), то надо объединять стояки ГВС в один опуск. Вот тогда результат будет. Но в деньгах надо еще посчитать, что обойдется дешевле - электроэнергия или сливаемая вода. Она ведь не вся бесполезно сливается. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 11,233
|
Естественная циркуляция происходит за счет разности плотностей воды. На подъемной ветви вода остывает и это создает отрицательное гравитационное давление.
На опусконой - положительное и остывание способствует циркуляции. Если очень точно все рассчитать - можно получить какой-то небольшой объем. А он должен быть до 40% от разбора. Т.е. эффекта не будет. Остынет немного меньше, только и всего. Это уже пытались делать в 9-этажках, когда не было бесшумных насосов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,057
![]() |
Добрый день!
Ситуация такая- МКД 9-ть этажей, чердака нет. 7 стояков ГВС в секции. Так как чердака нет, то СП30 предписывает разводку устраивать под потолком последнего этажа. Что категорически не хотят покупали квартир. Почему нельзя сделать обратный стояк Т4 рядом со стояком Т3 в каждой квартире, а разводку объединять по подвалу? Почему СП30 так категоричен в этом вопросе, или может есть варианты закольцевать Т3 и Т4 по каждой квартире без прокладки перемычек по потолку в отдельный стояк Т4? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 11,233
|
Цитата:
Потому разработали и стали применять "секционную" систему циркуляции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,057
![]() |
Цитата:
Я не специалист по ВК, но ведь сейчас множество всякой автоматически регулируемой техники, регуляторы давления, клапана и.т.д. К тому же в зданиях до 4-х этажей это не запрещено СП30, а на оборот, только так и предписывает делать. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 11,233
|
|
|||
![]() |