Непрочитано 10.12.2009, 16:42 #1
различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений
human
 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170

при расчете простейшей рамы скад выдает армирование (на примере колонны - элемент №5) не более 4х10. а при подстановки сочетаний усилий от этой колонны в сателлиту АРБАТ в сопротивление ж/б сечений арматура уже совсем другая.
что-то я уже в сомнениях. конечно арм-ра по АРБАТу более правдоподобная. может ошибка в расчетной схеме?

Вложения
Тип файла: rar рама.rar (2.8 Кб, 63 просмотров)

Просмотров: 2488
 
Непрочитано 10.12.2009, 16:54
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


потому что в SCADе в характеристиках сечения в постпроцессоре Бетон Вы указали модуль армирования "стержень 2D", из-за этого не учитыаался момент Mz, который являлся у вас главенствующим. Поставьте в характеристиках модуль армирования "стержень 3D" и вы увидите, как изменится армирование в элементе
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 17:00
#3
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


благодарю
ща попробую
human вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 17:17
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Ну и, собственно, отсутствие расчета на трещиностойкость в SCADе и присутствие оного в "Сопротивлении сечений" также внесет коррективы. В порядке чисел я не разбирался, но уверен, что именно эти два фактора Вы прошляпили
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 18:57
#5
Фернандо


 
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39


В Scad есть расчет на трещиностойкость
Фернандо вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 18:58
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Я был неправильно понят Вами. Расчет есть, но он не был учтен в конкретно в этом расчете
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 19:00
#7
Фернандо


 
Регистрация: 02.10.2006
г.Казань
Сообщений: 39


Все понятно)
Фернандо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы (глюк) с кнопкой "Металл" в SCAD 11 при подборе сечений ФАХВЕРК SCAD 6 12.11.2009 11:18
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41