| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.12.2009, 16:42 | #1 | |
различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
||
Просмотров: 2488
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
потому что в SCADе в характеристиках сечения в постпроцессоре Бетон Вы указали модуль армирования "стержень 2D", из-за этого не учитыаался момент Mz, который являлся у вас главенствующим. Поставьте в характеристиках модуль армирования "стержень 3D" и вы увидите, как изменится армирование в элементе
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Ну и, собственно, отсутствие расчета на трещиностойкость в SCADе и присутствие оного в "Сопротивлении сечений" также внесет коррективы. В порядке чисел я не разбирался, но уверен, что именно эти два фактора Вы прошляпили
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы (глюк) с кнопкой "Металл" в SCAD 11 при подборе сечений | ФАХВЕРК | SCAD | 6 | 12.11.2009 11:18 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |