| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление опорной части тавровой ж/б балки покрытия.

Усиление опорной части тавровой ж/б балки покрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2022, 15:13 #1
Усиление опорной части тавровой ж/б балки покрытия.
Skainet4ever
 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 15

Здравствуйте.
Имеется в цеху балка покрытия пролётом 9 метров, таврового сечения высотой 800мм. Здание склада построено 40+ лет назад и использовалось редко как склад, никто не замечал дефекта.
Сейчас решено переоборудовать под цех, задействовать кран-балку (грузоподъёмность 2 тонны) в интенсивном режиме.
Дефект: на опорной части имеется трещина, посмею предположить что образовалась ещё при монтаже, в статике никому не мешает. Но теперь хотят запустить работу кран балки в интенсивном режиме и как это повлияет на сохранность балки.
Есть ли у кого то пример как выполнить усиление опорной части тавровой балки покрытия?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG20221021120752.jpg
Просмотров: 168
Размер:	143.6 Кб
ID:	251103  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG20221021120800.jpg
Просмотров: 176
Размер:	412.4 Кб
ID:	251104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG20221021120945.jpg
Просмотров: 166
Размер:	112.0 Кб
ID:	251105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG20221021121109.jpg
Просмотров: 167
Размер:	117.3 Кб
ID:	251106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG20221109120219.jpg
Просмотров: 153
Размер:	124.4 Кб
ID:	251107  


Просмотров: 2254
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2022, 15:14
#2
Skainet4ever


 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 15


ещё фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG20221109120254.jpg
Просмотров: 116
Размер:	203.8 Кб
ID:	251108  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG20221109121119.jpg
Просмотров: 119
Размер:	80.6 Кб
ID:	251109  
Skainet4ever вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 22:09
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


А прогиб балки какой ? Визуально он превышен.

Предполагаю историю трещины такую.
Узел в расчёте предполагался шарнирным.
Однако не учли большую нагрузку от плиты "за опорой". Но откуда она там оказалась ? Странно... Или превышена длина опирания или была какая-то старая доп нагрузка сверху...
Таким образом узел получил податливость и обратный момент на опоре.
В расчётах момент в шарнире был 0, по факту сколько-то.
Арматуру не положили.
То есть это разрушение слабоармированного бетона по нормальному сечению от превышения момента. Слабая арматура сверху получила деформации сверх норм.

Некое влияние мог оказать увеличенный прогиб, который мог увеличить угол прогиба на опоре и как-то там сместить эпюру опирания на колонну (то есть сместить равнодействующую реакцию). Правда как это учесть уже не знаю. Если только в МКЭ для себя экспериментировать, но такие расчёты к делу не пришьёшь.

Можно определить этот момент в "шарнире/заделке". Он равен плечо*нагрузка от плиты.
На него пересчитать сечение в НДМ или просто.

Надо пересчитать прогиб и раскрытие трещин, а также огнестойкость (на всякий случай).


Исходя из предположения, предлагаю выполнить железобетонную рубашку для опирания плит на рубаку и далее колонну.

Надо что-то придумать со сколом на колонне в месте опирания балки. Возможно всё - это результат этого скола. Или мне показалось насчёт скола ?

Возможно стоит подумать об увеличении площадки опирания в виде новой стоки или консоли... Но тут надо много думать, чтобы не сделать хуже... Надо ли...

Возможно проще просто сделать снизу вверх новую колонну стальную под балку... А концы балки от плиты разгрузить...

Offtop: Было бы идеально как-то контролировать площадку опирания. Может быть ввести какой-то шарнир в виде листа ? Приподнять на 10 мм и вставить 2 клина и сварить их ? Но тут надо тонко понимать что и зачем, я уже к ночи слабо понимаю зачем. Но как мысль.

Но этих мероприятий мало. Надо думать и считать. Мне уже дальше лень.
Я бы что-нибудь ещё придумал. Мало ли что ещё плохо и надо усилить где...
Но со стороны хорошо советовать... Самому всегда сложнее. Вы там держитесь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2022 в 22:25.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 19:02
#4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 558


Трещины на опоре у таких балок встречаются довольно часто (за 20 лет работы, при обследовании зданий, я таких трещин наверное больше тысячи видел).
Недостаток многих балок по серии ПК-01-115.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 19:22
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,778


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Недостаток многих балок по серии ПК-01-115
В чем именно недостаток? Армирование? Это опасные трещины? На трещину при разрушении по наклонному сечению непохоже. Больше похоже как будто плита выдавила горизонтальной нагрузкой.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 19:37
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080


Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
посмею предположить что образовалась ещё при монтаже
Посмею пофантазировать, что виновата по сути точечная нагрузка. Балка была рассчитана на равномерное распределение нагрузки, а по факту всё перекрытие опирается в 4 точках, в том числе на угол, который скололся.
Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
в статике никому не мешает
Я бы не был так уверен. Вернее, был бы уверен в обратном. У вас там, возможно, половину опорной части оторвало. Кусок бетона висит на арматуре неизвестно сохранности.

Как такое ремонтировать тяжело сказать.
1. Надо считать. Может быть, там армирование недостаточно для такой схемы перекрытия.
2. Может, там арматура вся сгнила, раз трещина давно незамеченной существует.

Напрашивается замена балки.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 19:48
1 | 1 #7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Хм, после ссылки на серию, и присмотревшись к фоткам - похоже, что балку, которая запроектирована на работу в наклонном положении (образовывая скат) и при строго определённом опирании на пятку-закладную - тут же положили балку прямо, в результате идёт опирание балки не на пятку, а на свес балки перед ним. Что усугубляется опиранием крайней плиты аккурат на то место, где у балки идёт крайний хомут, в результате по линии двух слабых мест идёт трещина.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 03:51
#8
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609


Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
Есть ли у кого то пример как выполнить усиление опорной части тавровой балки покрытия?
Серия ПК-01-05, выпуск 2. Это всей балки.
Можно по плиты подвести стойки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 125
Размер:	195.4 Кб
ID:	251200  

Последний раз редактировалось tankist, 12.11.2022 в 06:06.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2022, 11:55
#9
Skainet4ever


 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 15


Всем спасибо за ответы.
Да, действительно балка похожа на балку устанавливаемую с уклоном по ПК-01-115.
Замену балки, естественно никто не согласует, надо усиливать. Заказчику информация доведена, он согласился что надо брать опорную часть балки в обойму из стальных профилей.
Вот у меня и есть сомнения, есть ли необходимость при взятии опорной части в обойму в заполнении трещины ремонтными составами типо КТтрон или аналог и каким способой эту смесь туда заводить?!
Skainet4ever вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2022, 19:46
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


А что даст стальная обойма ?

Судя по тому, что вы сразу, быстро и чётко доводите до заказчика такие решения, то вы далеко пойдёте. Я бы неделю бы очковал...

Всё таки, наверное, надо поделить вас всех тут на всяких и яких.
С годами всё меньше желания писать одним.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2022, 19:52
1 | #11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что даст стальная обойма ?
Трещины не будет видно
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2022, 23:22
#12
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
надо брать опорную часть балки в обойму из стальных профилей
Бесполезное занятие. Тем более учитывая качество подобных работ даже "опытными" сварщиками.
Цитата:
Сообщение от Skainet4ever Посмотреть сообщение
Вот у меня и есть сомнения, есть ли необходимость при взятии опорной части в обойму в заполнении трещины ремонтными составами
Ститанные копейки по сравнению со всем остальным! Без всяких сомнений отремонтируйте эти трещины. Чистая косметика.
Не вдаваясь в возможные подробности возникновения этих трещин, я бы усилил приопорную часть балки устройством консоли на колонне - так проще и понятней.
Yuriy Petrovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление опорной части тавровой ж/б балки покрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию на балки покрытия ТК 18-54 Iv_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.04.2018 13:16
Возможно ли возникновение в горизонтальных связях покрытия больших усилий за счет эксцентриситета осей связей относительно оси балки и относительно оси прогонов Игорь_ Металлические конструкции 9 13.04.2018 14:14
Нужно ли защищать от кручения двутавровые балки покрытия в данном случае? Сет Металлические конструкции 38 05.02.2018 13:23
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции MAZA Железобетонные конструкции 7 31.05.2015 12:54
Усиление стропильной балки покрытия _4uX_ Железобетонные конструкции 3 05.08.2014 11:18