19.08.2013, 01:38 | #1 | |
Анкеровка преднапряженных свай армированных канатами в тело ростверка
Structural Designer
Ukraine
Регистрация: 15.11.2006
Сообщений: 103
|
||
Просмотров: 6428
|
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103
|
Рассматривали такой вариант. Сваи будут золотые... И количество свай больше 4000 шт по с каждой посверлятся и похимичат зима настанет...
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
|||
|
||||
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103
|
Выдергивающих нагрузок нет ... Это силос зерна весом 32000т.
нет возможности заводить сваю в ростверк непомерно. Нагрузка на пол силоса порядка 25т на м2 по продавливанию не пройдет. Ростверк заложен толщ 500. Если завести сваю хотя бы на 400 (анкеровка для д12 - 450мм) то вверху сваи останется 100мм. Никакая арматура такого продавливания не выдержит...
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
|||
|
||||
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: Последний раз редактировалось kalgan, 19.08.2013 в 19:53. |
|||
|
||||
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103
|
Вложил
Проблема вроде разрешилась выездом на стройку представителей завода-изготовителя свай. В беседе с гл. конструктором и разработчиком пришли к общему знаменателю: - на месте сваю задавили; - разбили оголовок (при виде распушеных канатов сварка с арматурой отпала сама собой) (с собой ими был привезен образец сварки каната с арматурой), - оценили качество свай (при задавливании давили с усилием 150т); - забивать правда не решились без наличия дизельного гидромолота (он контролирует силу удара гидравликой по отказу) обычным С1047 развалил бы после 10 ударов. - приняли решение вязать отгибы (канат по напуску считали как гладкую арматуру д12 - 500м (размочаливание)+отгибы из д12 А400С (400мм) ответ был дан с привлечением профессорского состава ведущего института (само письмо приложить немогу) - производитель взял на себя ответствен. за выдачу документального решения с жесткой заделкой; - доп каркасы отказались устанавливать до заливки бетона (технологически невозможно обьяснили); - откинули механическое крепления типа "СПРУТ" (изготовитель крепления брал на себя возможность обеспечить нестандартное крепление д12+д14 при большом количестве 8000 креплений) из-за непомерного удорожания узла (около 4$ стык х 4шт = 16$ на сваю); - заодно мы обещали дать статистику (с нагрузками при задавливании свай - их около 2000шт.) для науки; Так что всем спасибо за обсуждение... P.S. в Европе говорят давно на такие перешли и давят и бьют. К нам технология безопалубочного формования только начинает доходить.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: Последний раз редактировалось kalgan, 02.09.2013 в 02:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52
|
Цитата:
Только решение с подвязкой выпусков откровенно не вдохновляет. |
|||
|
|