| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка преднапряженных свай армированных канатами в тело ростверка

Анкеровка преднапряженных свай армированных канатами в тело ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2013, 01:38 #1
Анкеровка преднапряженных свай армированных канатами в тело ростверка
kalgan
 
Structural Designer
 
Ukraine
Регистрация: 15.11.2006
Сообщений: 103

Прошерстив форум вдоль и поперек... а так же литературу и серии не нашел ответа на вопрос...
Потому обрашаюсь к Вам господа... Может кто-то сталкивался и ткнет меня носом в решение...
Проблема заклюалась вот в чем...
На стройку и заявке на сваи было дано сваи С120-35-8 (армирование д14) по серии (1.011.1-10 вып.1)
Поставкой материалов занимается заказчик... С этого все и началось...
Начали сваи завозится на стройку... и оказалось что весь заказ был выполнен предварительно напряженными сваями без острия
так еще и армированные канатами.... Я был в шоке
Во первых сваи по проекту должны были размочаливаться (500мм) с заделкой арматуры в тело ростверка из условий анкеровки.
А по факту сваи армированные канатами К-7 диаметром 12мм... Как их анкерить не нашел хоть убейте...
Моет кто-то сталкивался с использованием преднапряженных свай с канатами? Какие решения применялись?

Запрос в адрес завода на предоставление техдокументации на сваи убил.. Изготавливают по собственно разработанным чертежам и расчетам.
И насчет анкеровки решения у них нету.... Те решения что предложили не впечатлили...
1. Приварка к канатам отгибов... (к 2-3 стерженькам 2мм из каната "прилеплено" сваркой арматуру)
2. Отгиб канатов с предварительным нагревом... (по чему посчитать анкеровку ХЗ)
3. Привязка проволокой доп. каркаса с отгибами и хомутами (нахлест как посчитать ХЗ)

У меня мысль была использовать муфту с опресовкой типа Offtop: http://www.orisgroup.ru/our-projects/29 но там минимум 16мм
В нормах нашел только:
Цитата:
РТМ 393-94 Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций
2.3.3. Арматурные канаты изготовляют из высокопрочной проволоки, сварка которой возможна с применением дополнительных конструктивных элементов и весьма ограниченными способами, которые доступны в практике строительного производства. К таким способам сварки относится контактная стыковая сварка (п. 4.3.20), позволяющая увеличить линейные размеры арматурных канатов, и сварка концевых участков каната для обеспечения его анкеровки при натяжении напрягаемой арматуры.
4.3.20. Контактная стыковая сварка "несвариваемой" стержневой арматуры класса A-IV марки 80С, Ат-V и Ат-VI, а также канатов К-7 и K -19 возможна с применением специальных технологических приемов с помощью гильз-накладок, надетых до сварки на концы арматуры или канатов и затем опрессованных.
Больше про сварку канатов с арматурой НИЧЕГО
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:

Последний раз редактировалось kalgan, 19.08.2013 в 01:50.
Просмотров: 6428
 
Непрочитано 19.08.2013, 01:48
#2
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Прошерстив форум вдоль и поперек... а так же литературу и серии не нашел ответа на вопрос...
Потому обрашаюсь к Вам господа... Может кто-то сталкивался и ткнет меня носом в решение...
Проблема заклюалась вот в чем...
На стройку и заявке на сваи было дано сваи С120-35-8 (армирование д14) по серии (1.011.1-10 вып.1)
Поставкой материалов занимается заказчик... С этого все и началось...
Начали сваи завозится на стройку... и оказалось что весь заказ был выполнен предварительно напряженными сваями без острия
так еще и армированные канатами.... Я был в шоке
Во первых сваи по проекту должны были размочаливаться (500мм) с заделкой арматуры в тело ростверка из условий анкеровки.
А по факту сваи армированные канатами К-7 диаметром 12мм... Как их анкерить не нашел хоть убейте...
Моет кто-то сталкивался с использованием преднапряженных свай с канатами? Какие решения применялись?
ну как вариант высверлить в свае отверстия, туда арматуру на хим анкерах, и вуаля
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 01:53
#3
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ну как вариант высверлить в свае отверстия, туда арматуру на хим анкерах, и вуаля
Рассматривали такой вариант. Сваи будут золотые... И количество свай больше 4000 шт по с каждой посверлятся и похимичат зима настанет...
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 02:13
#4
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476


На сваи действуют выдергивающие нагрузки?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 05:43
1 | 1 #5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Считаю головы разбивать нельзя - снимете преднапряжение - надо заводить головы свай на длину анкеровки канатов (а точнее пересчитать на стержневую арматуру), предварительно очистить головы свай от грязи и возможно насечь бетон.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 09:33
#6
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
На сваи действуют выдергивающие нагрузки?
Выдергивающих нагрузок нет ... Это силос зерна весом 32000т.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
надо заводить головы свай на длину анкеровки канатов (а точнее пересчитать на стержневую арматуру), предварительно очистить головы свай от грязи и возможно насечь бетон.
нет возможности заводить сваю в ростверк непомерно. Нагрузка на пол силоса порядка 25т на м2 по продавливанию не пройдет. Ростверк заложен толщ 500. Если завести сваю хотя бы на 400 (анкеровка для д12 - 450мм) то вверху сваи останется 100мм. Никакая арматура такого продавливания не выдержит...
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 10:06
#7
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


как вариант увеличить толщину ростверка, чтобы исключить продавливание - хотя бы в местах опирания свай "мордой" вверх.
forass вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 10:34
#8
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а по какой причине необходимо заводить арм. на длину анкеровки? может возможно обойтись просто опиранием ростверка на голову сваи без заведения ?
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 19:34
#9
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
как вариант увеличить толщину ростверка, чтобы исключить продавливание - хотя бы в местах опирания свай "мордой" вверх.
Увеличение толщины ростверка "местно" невозможно по технологическим причинам - дно силоса должно быть ровным... А общее увеличение ведет к увеличекнию нагрузок на сваи и удорожанию.

Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
а по какой причине необходимо заводить арм. на длину анкеровки? может возможно обойтись просто опиранием ростверка на голову сваи без заведения ?
Шарнирная заделка исключена по причине наличия толщи просадочных грунтов которые при замачивании превращаются в текучие глинистые грунты IL>1 (почти "плауны").
Цитата:
СНиП 2.02.03-85
7.4. Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;
г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.

7.5. Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-85. В последнем случае в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:

Последний раз редактировалось kalgan, 19.08.2013 в 19:53.
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2013, 01:19
#10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476


Поскольку геол. разрез не представлен остается вариант
Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры,
и соответственно с "ровным" полем оголовков на одной отметке
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 02:37
#11
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Поскольку геол. разрез не представлен
Вложил
Проблема вроде разрешилась выездом на стройку представителей завода-изготовителя свай. В беседе с гл. конструктором и разработчиком пришли к
общему знаменателю:
- на месте сваю задавили;
- разбили оголовок (при виде распушеных канатов сварка с арматурой отпала сама собой) (с собой ими был привезен образец сварки каната с арматурой),
- оценили качество свай (при задавливании давили с усилием 150т);
- забивать правда не решились без наличия дизельного гидромолота (он контролирует силу удара гидравликой по отказу) обычным С1047 развалил бы после 10 ударов.
- приняли решение вязать отгибы (канат по напуску считали как гладкую арматуру д12 - 500м (размочаливание)+отгибы из д12 А400С (400мм)
ответ был дан с привлечением профессорского состава ведущего института (само письмо приложить немогу)
- производитель взял на себя ответствен. за выдачу документального решения с жесткой заделкой;
- доп каркасы отказались устанавливать до заливки бетона (технологически невозможно обьяснили);
- откинули механическое крепления типа "СПРУТ" (изготовитель крепления брал на себя возможность обеспечить нестандартное крепление д12+д14 при большом количестве 8000 креплений) из-за непомерного удорожания узла (около 4$ стык х 4шт = 16$ на сваю);
- заодно мы обещали дать статистику (с нагрузками при задавливании свай - их около 2000шт.) для науки;

Так что всем спасибо за обсуждение...
P.S. в Европе говорят давно на такие перешли и давят и бьют. К нам технология безопалубочного формования только начинает доходить.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Геология.dwg (264.6 Кб, 1618 просмотров)
Тип файла: pdf Письмо_по_заделке_свай.pdf (424.3 Кб, 282 просмотров)
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:

Последний раз редактировалось kalgan, 02.09.2013 в 02:44.
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 11:10
#12
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Вложил
Проблема вроде разрешилась выездом на стройку представителей завода-изготовителя свай. В беседе с гл. конструктором и разработчиком пришли к
общему знаменателю:
- на месте сваю задавили;
- разбили оголовок (при виде распушеных канатов сварка с арматурой отпала сама собой) (с собой ими был привезен образец сварки каната с арматурой),
- оценили качество свай (при задавливании давили с усилием 150т);
- забивать правда не решились без наличия дизельного гидромолота (он контролирует силу удара гидравликой по отказу) обычным С1047 развалил бы после 10 ударов.
- приняли решение вязать отгибы (канат по напуску считали как гладкую арматуру д12 - 500м (размочаливание)+отгибы из д12 А400С (400мм)
ответ был дан с привлечением профессорского состава ведущего института (само письмо приложить немогу)
- производитель взял на себя ответствен. за выдачу документального решения с жесткой заделкой;
- доп каркасы отказались устанавливать до заливки бетона (технологически невозможно обьяснили);
- откинули механическое крепления типа "СПРУТ" (изготовитель крепления брал на себя возможность обеспечить нестандартное крепление д12+д14 при большом количестве 8000 креплений) из-за непомерного удорожания узла (около 4$ стык х 4шт = 16$ на сваю);
- заодно мы обещали дать статистику (с нагрузками при задавливании свай - их около 2000шт.) для науки;

Так что всем спасибо за обсуждение...
P.S. в Европе говорят давно на такие перешли и давят и бьют. К нам технология безопалубочного формования только начинает доходить.
Спасибо за классную тему.
Только решение с подвязкой выпусков откровенно не вдохновляет.
Campai вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2022, 08:57
#13
ing+


 
Регистрация: 04.02.2022
Сообщений: 5


Прошло достаточно времени. Есть еще решения?
ing+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка преднапряженных свай армированных канатами в тело ростверка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19