| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Может ли свая выколоть край или угол ростверка ?

Может ли свая выколоть край или угол ростверка ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2022, 17:42 #1
Может ли свая выколоть край или угол ростверка ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,693

Добрый день.

Строители обычно сваи ставят с отклонением.
При малых запасах свеса ростверка может оказаться свес равный 0 мм или ещё какой-то малый.

Может ли свая выполненная с таким большим отклонением выколоть край или угол ростверка ?

Какие виды расчёта следует выполнять в таком случае ?

Предполагаю следующее:
1) Смятие
2) Продавливание по свае на сжатие сваи
3) Выкол при отрыве крайних свай.
4) Выкол при сжатии сваи ?
5) Вертикальная трещина скола при сжатой свае ?


Практического интереса пока нет. Просто интересно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.03.2022 в 21:09.
Просмотров: 2911
 
Непрочитано 14.03.2022, 17:57
| 1 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Проверка продавливания ростверка сваей
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2022, 18:20
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Автор технологии ТИСЭ вообще предлагает в своей книжке не ростверк в ширину увеличивать, а сваю подрезать с боку. Для того что бы она влезла в ростверк с защитным слоем. Это даже если она вообще выскочила из пятна ростверка.
Нормально, да? Арматуру тоже?
Попробуйте подрежьте в расчете по уменьшенному сечению))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2022, 20:01
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Вы меня недопоняли и я недосказал.

Вопрос такой.
Может ли свая выколоть или сколоть бетон с угла или края при сжатии ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 08:06
#5
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Может ли свая выколоть или сколоть бетон с угла или края при сжатии ?
может.
для этого делается:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Проверка продавливания ростверка сваей
uvl77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2022, 08:10
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


УВЛ77, вопрос про выкол. Сможет ли он наступить раньше продавливания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 08:19
#7
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


Допуск на смещение свай от проектного положения - 0,2-0,3 от поперечного сечения. Т.е. для самых распространенных 0,35х0,35м составит 7-11см. Величина свеса ростверка чаще всего 25см. Если строители совсем "не попали" - отклонения согласовываются с проектировщиком, пересматриваются размеры и армирование. Думаю не стоит проектировать сооружения так, что даже при смещении сваи в пределах СНиПовского допуска все "на тоненького".
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 09:16
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. 7.13.2 Расчет на продавливание угловой сваей в пособии по ростверкам.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) Продавливание по свае на сжатие сваи
- это как? Картинка есть? Др. схемы тоже непонятны.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
УВЛ77, вопрос про выкол. Сможет ли он наступить раньше продавливания.
- как различаете продавливание от выкола? Картинка есть?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2022, 09:56
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в пособии по ростверкам
В пособии устаревшие формулы. Разница с СП 63 около 10% не в запас, но может быть и больше. Есть лагерь, который принципиально считает по пособию. Ввиду особенностей свайных ростверков (большая толщина, малые пролёты) они тоже в чём правы. Я не с ними, а за СП63.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
как различаете продавливание от выкола? Картинка есть?
Там пирамида продавливания, а там пирамида выкола. Разные геометрически.
Выкол закладной детали на Q, например, по иностранным нормам возможен и из бесконечной поверхности бетона. Как там строится пирамида выкола немного не понял. В русских нормах такого выкола нет.
Выкола для данного случая ни в каких нормах не видел. Отсюда и вопрос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 10:13
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
пирамида продавливания, а там пирамида выкола
- а эти чем отличаются? Откуда разные слова вообще взялись для одного явления? Из какой книжки?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Разница с СП 63 около 10% не в запас
- из-за учёта момента?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2022, 11:12
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- из-за учёта момента?
Уже забыл почему. Нет. Там что-то другое. То ли коэффициенты другие, то ли сама формула другая, то ли пирамида другая...

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Откуда разные слова вообще взялись для одного явления? Из какой книжки?
Да я тут посоветовал одному товарищу считать выкол на сжатие. А сам думаю "а как, надо ли".
Советовать легко.
А с другой стороны, а вдруг прав. Вот это будет эпикфейл для 99,999% инженеров...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2022 в 11:18.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 11:21
1 | #12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Уже забыл
- так неинтересно. (Говорить о неизвестном).
В общем, филология (наука о словах) пока.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 11:44
#13
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


У них, в ACI 318, как я понял, есть критическая высота пирамиды продавливания, после которой она перестает быть пирамидой, а становится призмой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пирамида.jpg
Просмотров: 53
Размер:	24.6 Кб
ID:	246023  
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 10:11
1 | 1 #14
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
УВЛ77, вопрос про выкол. Сможет ли он наступить раньше продавливания.
Непонятно о чем речь. Т.е. в чем разница. Может какие есть какие ссылки на предмет обсуждения,. Или картинки или схемки...
uvl77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 10:38
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: Вообще это правильный профессиональный подход. Если нет рисунков и ссылок, то нет и проблемы. А раз нет проблемы, то это болтология. А ещё разъясните пожалуйста разницу между продавливанием и выколом. А то сейчас методические рекомендации по закладным деталям вышли, в которых авторы про это термины не в курсе. А мы же с вами не авторы норм, значит надо падать ещё ниже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 10:53
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
разъясните пожалуйста разницу между продавливанием и выколом
- это в шапку надо, а не в оффтоп. Без этого прочие вопросы бессмыслены.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 12:16
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: eilukha, а что будет, если ты узнаешь все тайны мира ? Ну по бетону, хотя бы ?
Как ты ими распорядишься ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 12:42
#18
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


У меня, "молодого и зеленого" вопрос возник - а как, вообще учитывая текущие тенденции в проектировании, свая может продавить хорошо так армированный(ну в МКЭ программах же считаем) ростверк минимум в 2 раза толще сечения сваи? Насколько это вероятная ситуация в жизни?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 13:11
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
учитывая текущие тенденции в проектировании
- какие именно? (Продавливание в МКЭ не считается, т. к. это не анализ НДС, а механика разрушения).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 14:11
#20
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какие именно? (Продавливание в МКЭ не считается, т. к. это не анализ НДС, а механика разрушения).
- ну армирование ростверка например - принимается максимальное значение из расчета и бахается на весь ростверк и сверху и снизу, и еще поперечки добавим на всякий случай; а толщина как принимается - ну строители просили потолще, по-этому примем толщину метр, и т.д..
Возможно у вас все по другому - рационально и экономично, но судя по форуму у большинства все наоборот
tigra-18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Может ли свая выколоть край или угол ростверка ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткость ростверка свайного фундамента Alcher SCAD 33 26.10.2023 08:10
Опалубка под ростверк ? Нужна ли еще одна свая ? Заливка ростверка ? аликсин Основания и фундаменты 2 08.06.2020 02:54
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Кто может сделать огнестойкие морозильные и холодильные камеры (больших размеров) в РФ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 9 08.07.2013 09:17
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. Ridder Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2013 17:37