фундамент не довели до проектной отметки, что делать?
Net
 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366

Фундамент не довели до проектной отметки на 200 мм. Что бы выдержать отметку установки колонны, 200 мм выложили пластинами. Каким образом не знаю, все прикрыли цементным раствором.
База колонны жесткая, без траверс - опорная пластина (60 мм), колонна (двутавр).
Явно ,что жесткость узла нарушена. Кажется, что не реально сдвиговые усилия между пластинами исключить затяжкой болтов.
Мне кажется , что узел жестким уже не сделаешь ,но не знаю что делать. Колонны уже смонтированы(здание одноэтажное и однопролетное).

подскажите пожалуйста выход
Просмотров: 4041
 
Непрочитано 20.05.2006, 13:15
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А как они анкера наращивали? В любом случае надо требовать вскрытия, останавливать монтаж и т.д. Записью в журнале авторского надзора такие вещи не решаются.
И бабла с подрядчика взять за проектное решение!!!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2006, 13:22
#3
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Такие нарушения грозят серьёзной аварией. Поэтому строителей надо обматерить так, чтобы он сам понял что не прав, а потом перед заказчиком (если Вы проектировщик) ещё раз наглядно опустить - и заставить всё это разбирать и делать как надо (само-собой за счёт подрядчиков). Не захотят - дело в суд, подрядчика - в камеру. (чтоб потом самому на его месте не оказаться)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2006, 13:55
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net
Прежде всего, Вам необходимо хоть как-то проверить, как уложены пластины(кроме опроса тех, кто это делал). Для этого, очистьте и отмойте бока -- торцы всех пластин, по периметру базы, пусть высохнет поверхность. После чего, оштукатурьте тонким слоем гипса, не доходя до плиты базы, и дайте высохнуть. Постарайтесь раскачать колонну. Если у Вас появились трещины в пределах вот этих 200мм. , то дело плохо, желательно переделать, потому, как ежели набрана высота из кривых пластин с плохим касанием, то база, будет не конролированно, ослабевать, а Вам нужен жёсткий узел. Уж не говоря об активной коррозии.
Приём подкладки стопки пластин, существует, но это следует выполнять не поштучно, а подготовкой блоков, т.е. поштучно плотно стискиваются пластины, через систему просверленных отверстий в середине, производится сварка, и последующая обварка по периметру, таким способом набирается блок.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2006, 20:39
#5
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


wjea
мы раньше уже выходили из положения наращиванием из сваренных пластин, но не в жестких узлах и на меньшую высоту
если пластины не сварены, получается нужно демонтировать раму каркаса, а вот далее: рекомендовать выполнить наращивание блоком пластин или пусть фундамент переделывают?
или можно обойтись без демонтажа колонн?

там ещё проблема - не хватает резьбы фундаментных болтов, да и площадка строительства в другом городе
Net вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2006, 22:12
#6
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Net
Вы знаете, дилемма до того тяжёлая, что, я даже, ни к чему не обязывающих советов давать не берусь.
Можно обследовать, все эти наборы пластин, и если нет видимых зазоров, между пластинами, и обеспеченно их полное касание к бетону, а так же опорной плите базы колонн, то, может быть, стоит по месту, обварить стыки всех пластин и этим обойтись.
Что касается не достаточной длины болтов. То есть два варианта ---- а) Если не возможно рассверлить отверстия в базе колонн, то выточить муфту с значительным запасом прочности в стенках и применить не гайки , а болты. При этом, обязательно соблюсти требование СНиПа --- вывод резьбы за пределы линии среза, и ещё чего- то там.
Б) Если можно рассверлить ----то выточить спец болты, это те же муфты, только с головой болта.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2006, 21:29
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я бы начал думать в таком направлении: по бокам от колонн к фундаменту прикрепить нормально заанкеренные пластины. Потом вертикальнами фасонками на сварке соединить эти пластины с плитой базы. Есесьно пластины и швы д.б. расчитаны на момент в базе.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2006, 22:19
#8
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


спасибо всем за помощь