| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.11.2021, 07:18 | #1 | |
Обязан ли заказчик предоставлять проектировщику результаты прошлых технических обследований здания
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 10888
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
Цитата:
Но ситуация, конечно, |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62
|
|
|||
|
|||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405
|
Цитата:
ГОСТ 31937-2011 Цитата:
В ГОСТ 31937-2011 написано, что Цитата:
... И еще нужно смотреть - договор, задание и программу, что там написано. Очень часто заказчик не уделяет внимания этим документам при подписании, а зря. ... Да - и еще один момент. Срок давности обследования указан в табл. Д.1 СП 22.13330.2016 Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 29.11.2021 в 09:04. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62
|
Нашли в нашем городе человека, который за 3000 рублей согласился им сфотографировать интересующие их части здания. Приезжать на объект проектирования упорно не хотели и не хотят.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Я тоже так считал. Естественно, что они нигде не указывают, что обследование проведено виртуально. Изыскания им сделал субпордрядчик (2 вида из 4). Пытались договориться с нами на внесение изменений в техническое задание, на что, естественно получили отказ. И у них заключение строительно-технической экспертизы на выходе, где на 14 страницах из 89 описываются термины и определения и история учреждения с 1930 года... |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405
|
Цитата:
Обследование (если это не судебно-строительная экспертиза, а как там - я не знаю) регламентируется нормативными документами. Основной это ГОСТ 31937-2011, далее раздел 13 ГОСТ 27751-2014. И еще некоторая информация может содержаться в других нормативных документах. Поэтому я и говорю, что надо еще договор смотреть, задание и программу обследования. Что там заказчик написал? ... А вообще проблема глобальная. Геодезисты делают топосъемку по Гуглу. Геологи не бурят скважины. Обследователи пофотографировали (хотя сейчас можно и из других источников взять фотографии) и делают выводы о работоспособности. Последний раз редактировалось Aragorn, 29.11.2021 в 09:12. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
Короче ТС-а обнять и плакать. На горе изыскателей в суд. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2020
Сообщений: 834
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62
|
Обманывали, конечно. Но в данной ситуации я, учреждение и государство в моём лице, не готовы обманываться. Но с подобного рода проектировщиками почему-то пришлось столкнуться впервые. Чего хочу от форума? Да вот хотел узнать, частенько ли у нас в России подобное происходит.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Исполнитель собственными силами или с привлечением субподрядных организаций (имеющих допуск СРО на данные виды изысканий) должен выполнить следующие виды изысканий: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - обследование грунтов основания; Глубина проходки скважин принимается, согласно требованиям п.6.3.7 СП 47.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 11-02-96, не менее, чем на 2 м ниже активной зоны взаимодействия здания с грунтовым массивом (нижних концов свай, находящихся на глубине до 22 метров). Если на этом уровне будут обнаружены слабые грунты (насыпные, рыхлые пески, слабые глинистые, органоминеральные и органические грунты), они должны быть пройдены бурением на всю толщину. При применении свай для усиления фундаментов и оснований глубина скважин должна быть не менее чем на 5 м ниже проектируемых концов свай, а при устройстве фундаментной плиты на сваях - не менее чем на ширину плиты ниже концов свай. Состав и объём инженерных изысканий должен соответствовать настоящему техническому заданию и быть достаточным для прохождения государственной экспертизы проектной документации на реконструкцию здания. Исполнитель должен выполнить детальное (инструментальное) обследование здания в соответствии с настоящим техническим заданием, ГОСТ 31937-2011 в объёме достаточном для разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию и прохождения государственной экспертизы проектной документации. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405
|
Цитата:
Все ссылки в принципе я Вам дал, просто не принимайте работу с указанием ссылок. Да и экспертиза завернет такое обследование. Вот как бы я написал примерено Работа на принимается по следующим причинам: 1) Детальное (инструментальное) обследование выполнено не в соответствии с требованиями п. 5.1.15 ГОСТ 31937-2011. 2) В составе технического отчета (ну или как там он у вас называется) не представлено заключение по обследованию и все необходимые приложения к нему в соответствии с прил. Б ГОСТ 31937-2011. Последний раз редактировалось Aragorn, 29.11.2021 в 10:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62
|
Цитата:
Например, стойки площадки входной группы, лестничных маршей и пандуса вот такие: |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо. Акт приема-передачи проектно-сметной документации ещё не подписан. Пока идет бурная переписка. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62
|
Цитата:
Их голыми руками не возьмёшь. Цитирую выдержку из их ответа на замечания: "Предположение об отсутствии наших специалистов на объекте является домыслами. Условиями контракта не предусмотрено уведомление заказчика о времени присутствия на объекта наших специалистов. Множественные фотоматериалы в отчете по обследованию также свидетельствуют о работе наших специалистов на объекте". |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения | vlasctelin | Архитектура | 7 | 15.10.2014 13:12 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |