Оценка влияния нового строительства на существующую застройку без Plaxis
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 4854
|
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Без Плаксис делали следующим образом, считаете напряжения под подошвой нового фундамента, затем методом угловых точек строите давление под подошвой окружающей застройки, оцениваете влияние данных напряжений на осадки соседних зданий(доп. осадка есть в нормах, возможно с учетом текущего состояния зданий придется выполнить усиление ), но это в большей мере касается осадки, влияние при откопке котлована будет совсем другой задачей тут советовать не буду)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Без Plaxis и midas не сложно в принципе, Но уже не законно, хотя бы в пределах Москвы и наверное в других крупных городках. Из московской экспертизы выгонят сразу если картинки красивые не покажешь. Зоны влияния в СП 22.... заложены с приличным запасом. Я когда первый раз увидел, понял все что проектировал и строил до этого ... как вообще это выполнил и ничего не завалил?...)))). Вот их Плаксисом, эти зоны и корректируешь.
Но с Москвой я завязал в принципе, не интересно, а на нормальных просторах расчеты делаю на WALL-3 (Плаксис по деньгам мне не поднять). Там есть анализ влияния - осадки за стенкой, примитивно, но как показывает практика - не врет. Ручное построение или анализ призмы обрушения откоса котлована или ограждающей конструкции - шпунт, стена в грунте. Сюда же можно и присовокупить раздел СКАДа в помощь - Откос. Можно конечно отдать челу владеющему Плаксисом картинки сделать, это работа пианиста - набить исходные данные и дать картинки, но нет стимула за что биться, по деньгам опускают. Геософтовские пакеты программ Малинина нормальные, хотя бы по цене не безумные, но тоже не в условиях Москвы))). Есть пособия и рекомендации еще до эры МКЭ, но вспоминать их названия надо.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.12.2021 в 13:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Спасибо за ответы, тенденция понятна.
У нас ограждение котлована из труб, его вручную понятно как считать. В плаксисе думаю можно разобраться за пару недель, как данные подать и модели грунта какие применить, но без лицензии толку нет. Действительно зоны в СП22 завышенные? Там же зона влияния заканчивается, там где доп осадки не превышают 1 мм по результатам моделирования? Откос Скада действительно в помощь, но не в этой ситуации. Недавно несколько откосов через ГГЭ протащил |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Увидите по расчету)))). Доп осадка 1мм - а какая погрешность у нивелира или геодезиста при мониторинге? Блох ловить. От 1см и точка))).
В Пласкисе с терминологией надо разобраться. Лицензии нету - ищите чела с лицензией, т.е. придется поделится.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Вы потом напишите обязательно, как у вас получилось плаксис за 2 недели освоить и что в результатах вышло, крайне занимательно!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Для СПб - вовсе нет, как раз бывает больше и хуже |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
Чтобы результаты расчётов стали адекватными, нужно просчитать несколько объектов под контролем кого-то понимающего. Вообще на главной странице двг.ру есть раздел "Услуги" - там уже несколько лет болтаются предложения геотехников в т.ч. по интересующей вас теме. Навскидку: раз, два, три С кем-то из них я даже связывался, цену за работу оооочень скромную назвали. Свяжитесь - может выйдет дешевле такого фрилансера нанять на разовый расчёт, чем самому потратить 2 недели на изучение плаксы. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Да мы по итогу конечно, найдем человека, лучше организацию. Мне просто интересно стало, что за монополия в этой сфере, что без дорогих зарубежных комплексов МГЭ не принимает. Если нет отечественного софта, то как может Гос экспертиза запрашивать) Когда прижимает и двух недель нет, можно еще быстрее разобраться, но тогда приходится эксперту с улыбкой доучивать)
----- добавлено через ~2 мин. ----- До слёз |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Цитата:
Из вариантов помельче - WAll3D отечественное, "Фундамент", Geo5 - что-то непонятное, изначально чехи были. А так - монополия по причине неразвитости рук у местных корифеев |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
На сайте пишут что пройдена полная сертификация по нашим нормам. Интересно конечно было бы ее пощупать, ну и вопрос стоимости тоже не последний, цен нигде нет
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
А все кина больше не будет. Умных книг тоже не будет, только переписывать со старых. Кончилась наука в т.ч. и эта. Теперь только импортное. НИИОСП это что то коммерческое...под себя заточенное типа верховное. А казалось бы чуть поднажать, вложится и такую зайку расчетную сотворить пока еще думать могли. Даже WALL-3 устали обновлять, да чего обновлять - перелопатить ее надо. Не на что и некогда. Но, посмотрите какие машины у подъезда...и как они часто обновляются))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Тоже несколько раз считали дополнительную осадку для геотехнического прогноза в Лире и этого хватило. Тоже не было обследования, а делать его было дороже в несколько раз чем проект разработать.
Но это скорее для задач где и так ясно, что не будет проблем с доп. осадками и неглубокий котлован без сложных ограждений. В каких-то сложных геотехнических задачах её не применишь( |
||||
|
||||
Без Plaxisa и без СМС! Определяем влияние нового строительства на исторические здания быстро и надежно!
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка геотехнической модели и расчет влияния нового строительства на существующую застройку | Slavina El | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 09:14 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Как определяются для инженерно-геологических изысканий для нового строительства места бурения скважин? | Борис Бурда | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.08.2013 13:21 |
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? | drill_man | Инженерные сети | 1 | 02.10.2010 10:51 |
геотехникам. влияния нового плитного на старый свайный | acid | Основания и фундаменты | 30 | 11.01.2010 14:46 |