| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.01.2022, 14:56 | #1 | |
На сколько допускаемая нагрузка на сваю может превышать максимальную передаваемую?
Регистрация: 18.01.2022
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2021
|
|
||||
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 68
|
Учитывая, что применяются коэффициенты по нагрузкам и др., превышение может быть 0%. Из практики - эксперты при превышении больше 15% уже настоятельно рекомендуют изменить проектное решение. "Заделка свай в плиту - жесткая, глубиной 100мм". Глубина 100мм не маловато (просто обращаю внимание, на всякий случай)?
Последний раз редактировалось MankAV, 18.01.2022 в 20:40. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
Превышение по грунту может быть вызвано и геологией, из-за соблюдения конструктивных требований, например. Вам с расчётчиком - проектировщиком в этом лучше разбираться. Лучше их никто всех подробностей и причин принятия таких решений не знает, не все они очевидны со стороны и подробно описаны в ПЗ.
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
Приняли за основание игэ3, с минимально требуемым заглублением, получили "излишнее" по N, поднялись выше - поперли осадки и крены... Потому так. Ну, как версия. А то что сваи так художественно разместили в плане - баловство и наукообразие... )))
Ежели т.с. заказчик, то получить все разьяснения с проектировщиков, вплоть до описания непоняток в документации. Обычное вроде дело, когда диалог ведётся. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
А то был у меня объект в котором сваи были недогружены на вертикальную силу раза в 4, но их шаг и количество определялось несущей способностью на выдергивание
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Согласно п.12.6 ТСН 50-302-2004 "Проектирование фундаментов в Санкт -Петербурге", разница длин свай для соседних кустов (даже не в одном ростверке) не должна превышать (как правило) 2 метра. Да и садить острие свай лучше в один грунт. Это значит, что длиной свай оптимизировать практически невозможно. В других нормах инфы по данному вопросу нет. В сооружениях типа вытяжных башен, в которых собственный вес относительно мал и от ветровой нагрузки возникает момент, действительно крайние сваи более нагружены. Одни краевые сваи давит в грунт, с другой стороны плитного ростверка - выдергивает. Единственный путь оптимизации - это увеличение расстояний между сваями в общем ростверке (чем ближе к цетру сооружения, тем больше межсвайное расстояние), сравнения различных вариантов расположения свай. Либо использовать сваи разного поперечного сечения с сохранением общей длины свай.
----- добавлено через ~39 мин. ----- По недогрузу свай ограничения в последних нормах я не встречал, как и допущения по перегрузу (раньше было). Кроме как п.7.1.11 СП 24.13330.2011, прим. 3: "Если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20% (кроме фундаментов опор линий электропередачи)", но "допускается" указывает на необязательность. Из этого следует, что обосновать замечание эксперту нечем, кроме как пролетарской совестью. Но они тоже люди, у них тоже сроки. За всю практику вопросов по недогрузу свай не было, хотя полностью представлялись усилия в сваях для каждой из свай, взятые из расчетной схемы. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сколько миксер может крутить бетон? | DJ AntOn | Технология и организация строительства | 28 | 21.10.2014 01:46 |
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта | IIInYHTuK | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 03.09.2011 22:47 |
Нагрузка на сваю С-70.30-9. | Oleg Len | Основания и фундаменты | 25 | 21.04.2009 19:10 |
Нагрузка от лифтового оборудования. Сколько? | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.11.2008 17:46 |
Полезная нагрузка для парковок. Сколько? | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.11.2007 22:01 |