Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 8 метров сильнозаторфованного суглинка - есть ли шанс построиться?

8 метров сильнозаторфованного суглинка - есть ли шанс построиться?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2016, 18:01
8 метров сильнозаторфованного суглинка - есть ли шанс построиться?
daddieslittledeffect
 
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 6

Доброго дня! Собираемся строить дом для всесезонного проживания, 10х10, блоки бонолит, два полных этажа 250 и 240 см, эксплуатируемая кровля и третий уровень 240см - надстройка 3х6. Имеем задачей по энергозатратам максимально приблизиться к концепции пассивного дома, поэтому стены думали делать 50см+фасадные панели. Присмотрели участок на юге МО, подходящий по всем прочим характеристикам, прекрасная транспортная доступность, вид на озерцо, тихий уютный уголок. Место сыровато, часть после снеготаяния никак не просохнет. Рядом КП, в котором с дренажем не очень то заморачивались, у нас самая низкая точка, понятно, вся вода стекается сюда. Участок неосвоен, недренирован.
Сделали геологию, расстроились очень. Результаты прикладываю к сообщению. Тонкий плодородный слой, 30 сантиметров торфа и далее сильнозаторфованные суглинки на 8 метров, далее рыхлый песок. Можно ли что-то строить здесь вообще, можно ли выбрать фундамент под тот дом, что нам хочется, или забыть об этом месте?(
Будем признательны любому совету, мнению, проектировщика пока нет, проект собирались заказывать сразу под участок. Возможно, кто-то из специалистов захочет поработать с нами, мы не знаем даже где искать профессионала, имеющего опыт по данным грунтам.
Пожалуйста, извините за дилетантство

https://cloud.mail.ru/public/CQNN/2SDch6WHT

кроме изысканий делали так же аэрофото, несколько ниже:





Буду благодарна за любые комментарии
Просмотров: 6159
 
Непрочитано 12.05.2016, 14:00
#21
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


..
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 14:01
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
посчитать ее вес и выкопать столько же грунта
хитро)
 
 
Непрочитано 12.05.2016, 14:01
#23
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А вот корабли в воде, которая значительно менее плотная среда, нежели грунт, не тонут... Строить можно на любых грунтах - если из подвала сделать не пропускающий воду ящик и если вытесненный этим ящиком объем грунта по весу равен или незначительно отличается от веса конструкций дома... Это так, в порядке обсуждения вариантов конструкции.
Как говорят, снял с языка! Именно это и хотелось посоветовать. Результат практически гарантирован. Нафиг те сваи, завозной материал - это все левой рукой со спины в носу ковыряться.
Можно хоть пятиэтажку строить - посчитать ее вес и выкопать столько же грунта. Вот просто таки бронебойный вариант! Я так дом вблизи соседнего строил , чтоб осадки соседу не было.))) Один нюанс -положение центра тяжести, но это в высотках.

Деушка, не слушайте ни кого, слушайте нас!))) Будет хороший подвал, сухой дом и отсутствие проблем.

PS: А что ваш скандинав к нам то?... Мы ж такие традиционные, консервативные... Мужики баб любят... Азиаты...

Последний раз редактировалось Экс, 12.05.2016 в 14:07.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 18:00
#24
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Можно хоть пятиэтажку строить - посчитать ее вес и выкопать столько же грунта.
Здрасьте приехали. Это работает только в случае толстых плитных фундаментов, либо коробчатых с практически равномерными контактными давлениями под фундаментом. Для ленты и гибких плит (с неравномерными давлениями, где местами будет превышено природное давление грунта до его выемки) не подходит.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 18:16
#25
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Для ленты и гибких плит (с неравномерными давлениями, где местами будет превышено природное давление грунта до его выемки) не подходит.
Предлагается жесткая коробка. При чем тут лента и гибкая плита? Толстые фундаменты нужны для многоэтажек, а тут домик махонький.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 18:22
#26
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
а тут домик махонький.
Ну если применительно к бункеру, то вопросов нет. Вопросы будут по деньгам у заказчика.
К примеру, под 200 мм плитой под двухэтажный дом давления не будут равномерными.
Когда говорили выше про корабль, неподготовленный заказчик может подумать, что это применимо ко всем типам фундаментов.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 14:03
#27
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
К примеру, под 200 мм плитой под двухэтажный дом давления не будут равномерными.
Это единица измерения какая то - 200 мм? У меня перекрытия вспарушенные 60 мм машину выдерживают. А по коробке - уже сто лет сто раз обсуждалось только что не на заборе - делается перекрестье из лежачих ригелей, утопленных в грунт, в узлах - колонны. Вы что, вообще не читаете книжек? Так читайте!
Экс вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 14:39
#28
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
У меня перекрытия вспарушенные 60 мм машину выдерживают.
200 мм толщина!!! Вы в строительном вузе учились или в колледже?
Кстати, двойка Вам по строймеху, фундаментам и ЖБК. Колонны и ригеля - это не коробка. За меня не беспокойтесь, знаю я и умею побольше Вашего, уважаемый "генеральный конструктор..."
От неравномерных осадок (от неравномерных нагрузок на плиту и в том числе вызванных сезонным промерзанием грунта) 200мм плиты трещат только так, и не только плиты, но и стены.
Как сделать 17 этажный дом на помойке на 300 миллиметровой плите я знаю, лично знаком и работал с автором проекта. Стоят дома в Щелково, преднапряженные плиты и ничего. Но это высший пилотаж.

Последний раз редактировалось Sam, 13.05.2016 в 15:26.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 19:31
#29
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
200мм плиты трещат только так, и не только плиты, но и стены.
Та даже не сомневаюсь! Вас так переклинило на цифре 200, что вы не воспринимаете вообще ни чего, ни каких других вариантов.))) Трещите, успехов!
Экс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 8 метров сильнозаторфованного суглинка - есть ли шанс построиться?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Есть ли шанс стать геодезистом? Rianna Профессии и трудовые отношения 29 29.10.2013 11:02
Коллеги, есть ли у кого чертеж этажерки под трубу 9 метров? piratos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.01.2013 09:16