| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
Можно хоть пятиэтажку строить - посчитать ее вес и выкопать столько же грунта. Вот просто таки бронебойный вариант! Я так дом вблизи соседнего строил , чтоб осадки соседу не было.))) Один нюанс -положение центра тяжести, но это в высотках. Деушка, не слушайте ни кого, слушайте нас!))) Будет хороший подвал, сухой дом и отсутствие проблем. PS: А что ваш скандинав к нам то?... Мы ж такие традиционные, консервативные... Мужики баб любят... Азиаты... Последний раз редактировалось Экс, 12.05.2016 в 14:07. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Здрасьте приехали. Это работает только в случае толстых плитных фундаментов, либо коробчатых с практически равномерными контактными давлениями под фундаментом. Для ленты и гибких плит (с неравномерными давлениями, где местами будет превышено природное давление грунта до его выемки) не подходит.
|
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Ну если применительно к бункеру, то вопросов нет. Вопросы будут по деньгам у заказчика.
К примеру, под 200 мм плитой под двухэтажный дом давления не будут равномерными. Когда говорили выше про корабль, неподготовленный заказчик может подумать, что это применимо ко всем типам фундаментов. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Это единица измерения какая то - 200 мм? У меня перекрытия вспарушенные 60 мм машину выдерживают. А по коробке - уже сто лет сто раз обсуждалось только что не на заборе - делается перекрестье из лежачих ригелей, утопленных в грунт, в узлах - колонны. Вы что, вообще не читаете книжек? Так читайте!
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Offtop: 200 мм толщина!!! Вы в строительном вузе учились или в колледже?
Кстати, двойка Вам по строймеху, фундаментам и ЖБК. Колонны и ригеля - это не коробка. За меня не беспокойтесь, знаю я и умею побольше Вашего, уважаемый "генеральный конструктор..." От неравномерных осадок (от неравномерных нагрузок на плиту и в том числе вызванных сезонным промерзанием грунта) 200мм плиты трещат только так, и не только плиты, но и стены. Как сделать 17 этажный дом на помойке на 300 миллиметровой плите я знаю, лично знаком и работал с автором проекта. Стоят дома в Щелково, преднапряженные плиты и ничего. Но это высший пилотаж. Последний раз редактировалось Sam, 13.05.2016 в 15:26. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Есть ли шанс стать геодезистом? | Rianna | Профессии и трудовые отношения | 29 | 29.10.2013 11:02 |
Коллеги, есть ли у кого чертеж этажерки под трубу 9 метров? | piratos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.01.2013 09:16 |