| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.08.2016, 17:15 | #1 | |
Как правильно бетонировать ступенчатый столбчатый фундамент?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 13518
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
1. Да возможно. Надо просто дольше повозиться с опалубкой. Бетонирование с перерывом на ступенях от 1.5 до 2 часов - дать смеси схватиться, что бы не выпирало с нижней ступени. Делал и так и со швами.
2. Это проще. Никак. Не заглаживать шов, а наоборот его насечь. Иногда оставляют не про бетонированный участок с видимой верхней арматурной сеткой, если она есть Если у Вас фундамент работает на выдергивание (типа как под башни) - в подколоннике работает вертикальная арматура. Фундамент вертикально армируется на всю высоту, от подошвы. Расчет на внецентренное растяжение. На внецентренное сжатие - бетон. 3. В принципе стоит дать схему с разбивкой на блоки бетонирования. В ППР это обязательно, если он есть)))). |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Обидеть или оскорбить никого не хотел, призвать у самостоятельной работе - да. Форма призыва, возможно, не совсем удачная, но извиняться не буду.
Другое. Это полное название |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
По поводу перерыва в бетонировании https://dwg.ru/b/lis/61
В жизни видел что закрывают часть ступени доской, что бы не выперал бетон около другой ступени .... __I ..... I__... I ____________I |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 29
|
Годы прошли, а ответа нет. Вот и передо мною встала такая проблема-как?
Конструкция-двухступенчатый ростверк фундамента из буронабивных свай под высоковольтную опору (многогранник) высотой ~45м. Размеры ростверка: 1-я ступень- 9,7х5,5х1,5м, вторая- 7,6х4х0,8м (они же на прилагаемом чертеже). Бетон В25 подвижность-П3. Я так понимаю, что по законам гидростатического давления при высоте 2-ой ступени 0,8м и массе бетона ~2,5 т/м3 на уровне обреза 1-ой ступени под опалубку (пока инвентарную такую не нашли, кстати) будет давить бетон 2т на м2. Второй момент-как там провибрировать бетон? В указанной в ответах документации ничего не нашёл по теме. Возникла мысль аргументировать невозможность бетонировать за 1 раз, ссылаясь на нормы по высоте падения смеси, но пункт 9.3.11 СП 435.1325800.2018 "Конструкции бетонные и железобетонные монолитные" и таблица 5.2 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" развеяли мои надежды. Проектировщики пока упираются в бетонирование за 1 раз, ссылаясь на горизонтальные силы Q и на то, что нельзя делать холодный шов в растянутой зоне. Как сделать такую заливку, сами не знают. Учитывая количество стали, проходящее через рассматриваемое сечение и силы, в нём действующие, не понимаю зачем они так настаивают на своём решении. Также не понимаю, как воплотить его в жизнь. Может, кто-нибудь что-нибудь подскажет? Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 25.09.2021 в 20:02. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Хочу всё знать, может быть переживают за глубину анкеровки анкероов д50, сейчас суммарно порядка 35диам...
Технологически все выполнимо... Можно подождать начала схватывания смеси, но лучше бы после уплотнения нижней ступени накрыть ее заранее приготовленными щитами или фанерой. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Договор подписан ? Тогда в чём проблема ? Делайте как задумывали на момент подписания.
Скорее всего ростверк делал малышок, который был не в курсе про рабочие швы, а теперь сидит и боится. Я бы за такой ростверк тоже боялся бы. Ну предложите мероприятия. Доп. арматуру.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|||||
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 29
|
Цитата:
Тут слишком тонкий эмпирический момент-чуть переждал и дал нагрузку в виде массы бетона второй ступени на только схватившийся бетон (пойдут трещины); начал укладывать чуть раньше- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Почему? Я же написал на чертеже, что горизонтальную арматуру и вообще армирование 1-ой ступени условно не показываю. Там ~8т арматуры, не считая 72-ух шпилек d50. Проект переделывать не будут. Да и зачем она? В рассматриваемом сечении её и так, вроде бы, много (весьма много) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Как обосновать? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Нагрузки, указанные в прилагаемом рисунке (сообщение #11 от 26.09.2021 19.34), нужно умножить на 2, так как опоры ("мачты" под высоковольтную линию) две. Сначала упустил это из виду, но запас прочности сечения на сдвиг (при имеющемся количестве пересекающей его стали) настолько велик, что это не критично. Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 26.09.2021 в 10:11. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Хочу всё знать, может быть ваш искомый шов не проходит у проектировщика на срез.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Если уверены, возьмите ответственность на себя и сделайте шов, зачем заставлять проектировщика брать эту ответственность на себя, он, видимо, не так уверен, как Вы. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: mainevent100, нельзя. Фундамент серьёзный. Горизонтальный шов может не проходить на срез от изгиба.
Пример ниже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.09.2021 в 14:44. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли устроить одну сваю под столбчатый фундамент. | Saha | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2015 16:12 |
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов | Irrenium | Основания и фундаменты | 10 | 19.06.2012 14:53 |
Столбчатый фундамент под 2 колонны | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 15 | 23.09.2011 20:57 |
Столбчатый фундамент в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 28 | 06.10.2008 16:29 |