ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Не знаю критично или нет, это тема для новой темы Одно могу сказать точно: с инженерной точки зрения решение будет корявое. Можно конечно плиту на поперечку посчитать, но лучше так не делать вообще. Облицовочный кирпич в вашем случае можно заменить клинкерным (это такая штука вроде плитки, только под кирпич сделана). Правда дело с ним не имел, видел пару фасадов - думал кирпич облицовочный. С виду отличить очень сложно.
|
||||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Мне мостики холода не нужны . Идея построить дом с минимальным энергопотреблением и теплопотерями . Я писал , что цоколь буду утеплять экстр. пенополистеролом . Это меня не спасет ? Между блоком и кирпичом буду применять стеклобазальтвые связи. Армопояс между первым и вторым этажем , заливается в специальные П-образные газоблоки . Блоки пазогребневые , кладутся на клей 1-2мм. To Кутузов . Мне проще увеличить толщину цокольного этажа , немецкая клинкерная плитка не очень бюджетный вариант , стоит как два одинарных облицовочных кирпича. Газоблок паропроницаем , мне нужен воздушный зазор для выведения пара из помещения .To Andrei 1777. Планировка свободная , ненесущие перегордки из газоблока 250мм на первом одна и на втором две. Пролеты между этажами 7.5 метра . Специальные балки , треугольного сечения между ними газоблок , сверху бетонная стяжка .Выпускает завод Итонг г. Можайск . Сайт производителя xella.ru .
Последний раз редактировалось лесник 2009, 14.08.2009 в 10:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 7.10. ... При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3%, а марку по водонепроницаемости - не менее W6. |
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
50 см , наверное под девятиэтажку ?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Утеплять буду только снаружи , планирую 50мм экстр. пенополистерола . Прикрепить рисунки это задача вторая . Как их в компьютер поставить ?
|
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
лесник 2009, блин в каждом новом вашем появляется все новая и новая информация, такое ощущение что её из вас вытягивают.
Цитата:
|
|||
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, лесник 2009, на чертеже Ильнура изображена бетонная подготовка под плитой - о ней Вы можете почитать в соответствующем топике ("Щебеночная или бетонная подготовка?" вроде называется). Когда начнете ставить крышу, рекомендую прочитать 2 недавние темы по крышам (одна из них "Сорвет ли крышу?")...И т.д. Да, и кстати, "минимальные теплопотери" с Вашей конструкцией наружной стены сомнительны...Тоже можете почитать на форуме |
|||
|
||||
lee,
Цитата:
|
||||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Цитата:
Последний раз редактировалось лесник 2009, 14.08.2009 в 23:01. |
|||
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось Semvad, 15.08.2009 в 19:10. |
||||
|
||||
ученый агроном Регистрация: 12.08.2009
Ростов на Дону
Сообщений: 12
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Расчет фундаментной плиты силоса. | Jonny17 | Расчетные программы | 5 | 15.05.2010 13:54 |
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? | Partizanka | Основания и фундаменты | 17 | 29.12.2008 08:00 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |