| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.04.2010, 12:02 | #1 | |
Лира арм зависает на подборе арматуры
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 6616
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Будьте внимательны.
В таблице РСУ, почему-то, по крайней мере у меня, для первых двух загружений коэф. надежности равны нулю. Когда задаете расстояния от края элемента до центра тяжести арматуры смотрите, чтобы суммарная величина их не превосходила толщину элемента. Перезадал, у меня все считает. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109
|
Перезадал рсуто я неправильно похоже наставил коэффициенты в рсу.не подскажете 2 варианта снега можно сделать временно длительными?я брал полную нагрузку по снип,с мю=1.первый вариант чтобы максимально загрузить безмоментную зону оболочки,а второй чтобы полностью загрузить приконтурную зону.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? | CAD | SCAD | 18 | 22.11.2012 10:00 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры | Alexand_r | Лира / Лира-САПР | 26 | 23.10.2009 15:32 |