Непрочитано 22.02.2006, 17:42 #1
Передвижка фундаментов
Serz
 
Строительное проектирование
 
Москва
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 853

Требуется предвинуть ряд столбчатых фундаментов на 200мм внутрь здания, чтобы выровнять отклонения от вертикали стоек рамы. Здание: двухшарнирная стальная рама из сварных двутавров переменного сечения, пролет 27м, высота 10м, поперечных осей - 12, шаг 6500, узлы фланцевые на высокопрочных болтах.
Вопрос 1: Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
Вопрос 2: Порекомендуйте специалистов по подобной проблематике в г.Москве
Просмотров: 2626
 
Непрочитано 22.02.2006, 18:48
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Serz
Дай схемку плана, поперечника и габарит фундамента- его можно поднять краном организовать подбетонку и установить? Может это не единственный вариант?
wjea вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2006, 16:58
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Поищите внимательнее в инете. В Москве уже двигали здания (ли одно здание) на несколько метров(чуть ли не 20м) - как то рассказывали на работе. Сейчас адрес не помню, но после праздников спрошу у наших аксакалов в институте.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2006, 17:03
#4
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Поперечник, к сожалению, А2 на бумаге. Выкладываю скан.
А мысли мои движутся в том же направлении, что и Ваши. Только не поднять, а натянуть стропами и двигать по 50мм каждый по очереди (потому как связи, прогоны и часть стеновых панелей смонтированы).
Больше склоняюсь к другому варианту: фундаменты оставить как есть, во фланцевые соединения в узле "стойка-ригель" сделать вставки по 200мм (пока вопрос - какие: или эквивалентные основному сечению с двухсторонними фланцами или набрать пластинами, второе предпочтительнее, но не сталкивался я как-то с работой многослойных фрикционных узлов), вставки позволят восстановить вертикальность стоек. Пролет, правда, увеличится до 27400, но это, полагаю, допустимо. Появятся доборы по крыше и т.п.
Вопрос мой, на самом деле, был такой: помогите найти специалистов в области технологий передвижек. Раньше в Москве был целый трест. Дома двигал на ура. А сейчас его нет.
[ATTACH]1140703454.rar[/ATTACH]
Serz вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2006, 18:42
#5
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Serz

Я подумал, что стоят только фундаменты, соответственно и мысли.
Мне кажется , что вставки, о которых ты говоришь, это самое рациональное, что можно придумать. Только не набором пластин, а аккуратной чистой срезкой стыковочных фланцев, вставкой фасонки, на недостающий размер, по толщине ригеля и двухсторонней накладкой пластин до первых рёбер жесткости балки и колонны, да верхней накладкой по полкам.
Можно ещё сделать уширение подколонника и подошы(если грунт не пройдёт по краевому напряжению), только в том случае, если колонны считались как шарнирные, но если предусмотрен жесткий узел , то рискованно.
Стягивать с места фундаменты, нельзя, кто бы это не выполнял, полностью нарушается контакт с основанием, надо поднять, подлить бетон под всей плоскостью и поставить на сырую.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2006, 19:32
#6
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


wjea, спасибо.
Опирание шарнир, так что без особенных краевых. Уширение сделать можно. Но возникает вопрос: технология перестановки на 200мм со старых анкерных болтов на новые. Сразу на такое расстояние что-то двигать не хочется, итак непроектные напряжения - можно навредить
Serz вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2006, 03:38
#7
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


А своего рода "подкос" не рассматривался?
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2006, 15:24
#8
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Гоша>
Прошу прощения за невежество: а это как?
Serz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2006, 14:55
#9
LENIN

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.02.2006
Тула
Сообщений: 44


Обычно, когда выполняют столбчатые фундаменты, под них делают подготовку из тощего бетона. Возможно по "холодному шву" между фундаментом и подготовкой получится его сдвинуть и не придется поднимать фундамент. Перед подвижкой надо будет сделать продолжение подготовки в сторону сдвига и дать ей набрать прочность.
__________________
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2006, 15:27
#10
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


По моим ощущениям проще демонтировать конструкции, сдвинуть фундаменты, чем все сооружение.