Учет этапности возведения. "Ручной" расчет. Возможно ли?
Botanik
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108

Приветствую, коллеги.
Возникла необходимость посчитать монолитный жб каркас с учетом этапности возведения. Проблема состоит в том, что расчетный комплекс, который мы применяем для составления и расчетов КЭ-моделей, не имеет встроенного алгоритма расчета модели с учетом этапности возведения. Название расчетной программы специально не называю, поскольку интересует общий принцип методики "ручного" расчета с учетом этапности возведения, применимый для любого программного продукта.

Внимание вопрос: каким образом можно смоделировать подобный расчет «вручную», если программа не умеет этого делать автоматически (подобный алгоритм не заложен в программу разработчиками)? И возможно ли это сделать в принципе?
Выслушаю любое мнение, чтобы сформировать для себя хоть какой-то обоснованный алгоритм подобного расчета.

Нижепреведенный текст приведен больше для буквоедов
Оговорюсь, что под «расчетом с учетом этапности возведения» я понимаю следующее (выкопировка из подсмотренного отчета для экспертизы):
Цитата:
Так как здание не является невесомым до окончания его возведения, а его масса (составляющая большую часть вертикальной нагрузки) постепенно возрастает с возведением каждого этажа, происходит изменение расчетной схемы. При использовании единовременно нагружаемой расчетной модели, колонны каркаса значительно укорачиваются, в отличии от более жестких вертикальных несущих элементов (например вертикальные диафрагмы жесткости). Разность продольных деформаций колонн и ядра приводит к соответствующему деформированию перекрытий и неадекватному распределению усилий между вертикальными несущими конструкциями, так как каждое новое перекрытие, в реальности, возводится в строго горизонтальном положении, после того как колонны уже укоротились под тяжестью всех нижерасположенных перекрытий. Поэтому каждое вновь возведенное перекрытие, а также колонны и ВДЖ, будут деформироваться только нагрузкой, создаваемой собственной массой вышерасположенных этажей. В расчетной модели рассматриваемого здания первое нагружение (собственный вес железобетонных элементов каркаса) было разбито на N этапов возведения, ограниченных плоскостями дисков перекрытий. Деформации и нагрузки в каждом из элементов «этапа» определялись без учета влияния нагрузок от собственного веса «нижележащих этапов»...
P.S.: уважаемые модераторы, если вы считаете, что эта тема дублирует другую, то просьба объединить их, или ткнуть меня носом в исходную.

Всем заранее спасибо!
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Просмотров: 5782
 
Непрочитано 11.11.2010, 07:43
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


да возможно
E перекрытий =0
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 08:34
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Пусть предположим у вас 5 этажей. Моделируйте в своей программе сначало все 5 этажей, а потом можете поэтапно моделировать начиная с фундамента, потом фундамент+1 этаж и т.д.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 09:11
#4
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
Выслушаю любое мнение, чтобы сформировать для себя хоть какой-то обоснованный алгоритм подобного расчета.

Всем заранее спасибо!
Можно только похвалить экспертизу за такое заключение. У нас иные "молодцы" 30-этажные здания считают по одной единственной расчётной схеме для готового здания, которое не поэтажно возводится, а как-бы с неба сваливается.
Сколько этажей, столько и расчётных схем желательно иметь. Ведь ещё и временной фактор и температурные загружения учитывать необходимо.

Последний раз редактировалось nsivchuk, 11.11.2010 в 09:12. Причина: исправление
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 09:29
#5
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
да возможно
E перекрытий =0
Как я понимаю, данный прием актуален только для колонн. Тут возникает два вопроса:
1.При такой методике как быть с пространственным перераспределением усилий, ведь на то он и монолитный каркас, что усилия на колонну складываются не только с нагрузок на ее грузовую площадь.
2.Из-за мгновенного нагружения на верхних перекрытиях (не покрытии) в опорных зонах из-за большЕй осадки колонн возникают положительные моменты, что как бы противоречит классической схеме работы неразрезной конструкции. Как в данном случаем посчитать армирование перекрытия?
Во втором случае мне видится выделение рассматриваемого перекрытия с примыкающими к нему колоннами снизу и сверху и защемление последних. А надо ли им (колоннам) давать какие-то начальные осадки?

Цитата:
Сообщение от РастОК
Пусть предположим у вас 5 этажей. Моделируйте в своей программе сначало все 5 этажей, а потом можете поэтапно моделировать начиная с фундамента, потом фундамент+1 этаж и т.д.
1.А для чего моделировать все 5 этажей сразу?
2.Как учеть предыдущие этапы? В автоматических расчетах программа сама выравнивает перекрытие, здесь же я получаю количество моделей, по числу раных числу этажей (приблизительно), причем каждую эту модель я все равно буду нагружать мгновенно.
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 09:47
#6
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


так можно оценить усилия в колоннах(на нижних этажах) с гарантированным запасом против расчета по схемам с якобыучетом этапности.

Если быть более честным то при расчете с учетом этапности надо учитывать и действительную жесткость конструкций. Ибо получается, что произведен учет непойми чего.

А этапность можно промоделировать следующим образом. Я это делал "методом сил", а не "деформаций" (но для плоской рамы).
Создаются все схемы для всех этажей, а нагрузка прикладывается в каждой схеме только к верхнему этажу (что означает обнуление усилий/деформаций для предидущего этапа).
Итоговое усилие в колонне вычисляется как сумма усилий в данной колонне со всех схем.

!!!Вес конструкций и нагрузки нижних этажей д.б. равны нулю.!!!

Там можно еще хитрее поступать(учет разгрузки), но направление для развития мысли дал.

Последний раз редактировалось p_sh, 11.11.2010 в 09:53.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 10:37
#7
Botanik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108


Цитата:
Там можно еще хитрее поступать(учет разгрузки), но направление для развития мысли дал.
Попытаюсь расписать этот алгоритм, как я понял с ваших слов, но со своими дополнениями.
Имеем 3х-этажку (пусть будет она, так будет проще описать последователньость действий). Нам нужно определить усилия в нижней колонне.

1.Создаем 4 модели (м1...м4) и для них проводим стат. расчет.
м1: фундамент+1этаж. Без полезной нагрузки.
м2: м1+2этаж. м1 - невесомый. Без полезной нагрузки.
м3: м2+3этаж. м2 - невесомый. Без полезной нагрузки.
м4: м3+полезная нагрузка на все этажи+ветер. м3 - невесомый.
2.Складываем, снятые с м1..м4, усилия в нижней колонне.

Жду комментариев.
Как применить такую методику для плит перекрытия?
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 11:08
#8
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


очень похоже.
и для оценки усилий в колоннах пойдет, но модель с перекрытиями Е=0 оценивает надежнее (и быстрее). А эти монтажи - баловство. В виду того, что не уточнен важный параметр - реальная жесткость вертикальных несущих конструкций и развитие в них ползучести под нагрузкой.

А перекрытия....заармируйте "по огибающей". если этажей немного. А если высотка высоченная то купите прогу, где можно быстрее эти эффекты отследить. И в ней задавайте реальные жесткости.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 13:37
#9
ApmeM

проектировщик
 
Регистрация: 08.04.2005
пока Волгоград
Сообщений: 199


Можно попробовать скопировать перемещения узлов с предыдущего этапа расчета (сугубо моё мнение).
Расчетных схем при этом будет много: каждый следущий этаж - новая РС.
ApmeM вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 15:22
#10
OXOTHUK

конструктор ПГС
 
Регистрация: 18.02.2006
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
Сообщений: 231
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™


Вопрос уже поднимался на этом форуме...
Как вариант приемлю для определения усилий от собственного веса игнорировать продольные жесткости колонн, т.е. задрать их до уровня ядер жесткости, тогда описанный выше эффект не даст абсолютного бреда.
OXOTHUK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет этапности возведения. "Ручной" расчет. Возможно ли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Учет кирпича в расчет Dilshod Khomidov Лира / Лира-САПР 12 29.04.2012 01:54
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44