Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания
Evgeniya
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 55

Добрый день, подскажите, пожалуйста, ситуация такая.
Маленький участок. По границе участка расположены здания: 2-х этажные жилые со скатной кровлей, довольно ветхие. Проектируемое здание располагается на расстоянии 3,4 м от такого жилого дома (получается, противопожарное расстояние не выдержано), но стена проектируемого здания выше (11 этажей), но не шире, чем это 2-х этажное здание. А ведь противопожарная стена должна быть выше и шире. Но возможности сделать её шире нет (нужно крыльцо, перепад земли даёт несколько ступенек, поэтому оно "отодвинуто" от красной линии вглубь)
И возникает вопрос. Если противопожарная стена не шире, то как быть?
Фрагмент плана прилагается.

Ведь получается, что в стене, параллельной 2-х этажному зданию, противопожарные неоткрывающиеся окна, это ясно. А вот в перпендикулярной стене есть открывающаяся дверь, а также открывающееся окно в приямок подвала, и оно на расстоянии порядка 5,4 м от стены низкого здания. Тоже противопожарное расстояние не выдержано по горизонтали, получается. И витраж, что справа должен быть противопожарным?

P. S. Приямки убрать просто некуда, благодаря отступу от красной линии (она идёт по стене низкого здания параллельно входам в проектируемое здание) приямки можно сделать лишь здесь.
Заранее всем спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Для dwg.pdf (34.6 Кб, 203 просмотров)

Просмотров: 5497
 
Непрочитано 07.12.2010, 11:24
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


По-любому нужно согласовывать с пожарными, и с ними советоваться. Явное нарушение норм, причем непонятно, почему этот вопрос всплыл в конце проектирования - это решается на стадии выбора площадки. Сейчас по регламенту разрешено отступать от пожарных норм, но подтверждать свои решения расчетом пожарного риска - возможно, в этом случае это и пройдет.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 11:38
#3
Evgeniya


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 55
<phrase 1=


Как я понимаю, на расстоянии 6 м от низкого здания по горизонтали конструкции стены и заполнения должны быть противопожарными, раз стена не шире. Границы допустимого расположения здания - согласно градплану.
Evgeniya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Противопожарная стена 1-го типа avv-83 Конструкции зданий и сооружений 3 01.04.2010 05:53
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51