| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Я не забыл. А главные действующие лица, похоже, забыли. И не принимают в расчёт. А зря!
Но если содержится сжатая (верхняя) расчётная арматура - её нужно анкеровать с шагом не более 15d. Про это тем более забыли.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
|
Цитата:
Про верхнюю арматуру никто не забывал, я про нее еще вначале темы писала. С анкеровкой тоже проблем пока нет, в СНиПах все описано, а вот прогибы... Я предложила вариант с балками на каждом эт. в уровне перемычек-потрещит кладка в горионтальном направлении... "И нагрузка там распределена не по всей длине балки. а по 5-ти метрам" по какой причине?
__________________
...не стойте, не пляшите... там, где идет строительство.... |
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
посчитайте мет. балку и будет вам счастье, счастье вашей девушке-коллеге. и закроем наконец эту тему
Ал-й увеличение арм. в растянутой зоне, не всегда приносит ожидаемый результат. Есть такое понятие переармирование, когда совместная работа бетона и металла не осуществляется. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Не потрещит кладка. Если балки опирать на монолитные стойки в углах |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 03.09.2010
Киев
Сообщений: 41
|
Цитата:
__________________
...не стойте, не пляшите... там, где идет строительство.... |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Не Вы тему открывали - не Вам её и закрывать.
Offtop: P. S. Девушку надо было не на металл уговаривать, а на фото!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Вывод: пойдём, выпьем! Всех Православных Христиан поздравляю с Праздником!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как утеплить наружную не несущую стену | vinilman | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.02.2008 18:35 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Утеплить кирпичную наружную стену в 1,5 кирпича | The_Mercy_Seat | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 25.02.2007 00:10 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |