Непрочитано 30.03.2006, 18:02 #1
Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой((
Xo66iT
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 23.09.2004
Сообщений: 184

Собственно вопрос сводится к тому как перекинуть элементы блока _Oblique из слоя N в слой Dim в котором находятся вся остальная часть dim'а

Вот нашел 1 способ merge'м из экспресов объединить слои.Потом размеры раскидывать в нужные слои.

Есть ли еще способы ???

И вообще как такое могло получиться ???
Просмотров: 3311
 
Непрочитано 30.03.2006, 18:16
#2
Zouss


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 863


переопредели блок _Oblique в слой "0" с цветом собственно засечки byblock

правда чтоб налететь на такое надо предварительно было проделать обратную операцию (переопределить в слой N или переопределить с цветом bylayer)... или я тебя неправильно понял
Zouss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2006, 18:24
#3
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


Да хрен его знает как такое сделали, но пришли файлы, а в них размер чертится в текущем слое,а засечки чертятся в слое Оси.

И меня энто страшно бесит.Скрываешь слой размеры, а засечки висят((
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2006, 18:31
#4
Zouss


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 863


ллихо... а как они остаются то? если морозишь слой со вставкой блока (размер он ведь блок?) то и все его составляющие гаснут, независимо от того в каких они слоях
Кинешь файлок? (acad2005)
Zouss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2006, 18:39
#5
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


Да пожалуйста ))
Только в 2000 акаде ))
[ATTACH]1143729589.dwg[/ATTACH]
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2006, 18:54
#6
Zouss


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 863


от блин я слова Скрываешь не разглядел... привык понимашь слои выключать или замораживать

в общем рецепт он без изменений, но я на всякий случай по шагам:
1. вставляешь блок _Oblique, как есть (1:1 и с 0 углом)
2. explode на него
3. то что останется (line)- в слой "0"
4. запускаешь _block
5. ВАЖНО в открывшемся окне СНАЧАЛА выбираешь имя блока _Oblique (из списка)
6. выбираешь line оставшуюся от засечки, точка вставки в её середине, режим создания без разницы
7. делаешь dimension update или с кнопочки или -dimstyle a

О! еще проще способ вспомнил - ты этот присланный чертеж просто вставь как блок в свой, даже в новый, лишь бы хоть один размер с засечкой был
Zouss вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2006, 10:29 Re: Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой((
#7
Star

Конструктор штампов
 
Регистрация: 10.03.2004
г. Киев
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Xo66iT
И вообще как такое могло получиться ???
Просто размерный стиль настраивался при активном слое "N".
Star вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2006, 10:44
#8
Zouss


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 863


нее, Star, ты неправ - текущий слой тут ни при чем, это кто-то спецом _Oblique переопределил...в полубессознанке
Zouss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 10:53
#9
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


2 Zouss

Во первых что за команда dimension update

Во вторых есть ли она в 2000 акаде.
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2006, 11:10
#10
Zouss


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 863


есть конечно - это команда -dimstyle с опцией apply, в командной строке набираешь именно -dimstyle, иначе диалоговое окно запустится и опции обломит
в строке меню Dimension предпоследний пункт Update
в стандартной панели инструментов dimension предпоследняя кнопка с выпадающей подсказкой dimension update

вообще второй способ, со вставкой в свой нормальный чертеж проще, только я его не сразу вспомнил
Zouss вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2006, 12:15
#11
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


А если просто переопределить блок __Oblique
если в 2006, то через Редактор блоков
если в другом, то расчленить любой размер и блок отредактировать (на нужный слой)...
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2006, 08:56
#12
Star

Конструктор штампов
 
Регистрация: 10.03.2004
г. Киев
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Zouss
нее, Star, ты неправ - текущий слой тут ни при чем, это кто-то спецом _Oblique переопределил...в полубессознанке
Прав. Такая фигня была в 2000-ном АКАДе. Как раз случай Xo66iTа.
Я боролся так:
При активном слое 0 в размерном стиле менял засечки на любой другой вид стрелок. Затем пургенил файл от засечек. После этого возвращал засечки на место.