Непрочитано 21.11.2009, 23:32 #1
Расстояния от канализации до здания ... на сколько можно залесть на охранную зону?
boris1978mar
 
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 3

Расстояния от канализации (25) до здания ... на сколько можно залесть на охранную зону?

Начали строить дом, геоподоснову заказали,все получили (подписи) кроме водоканала. Отступили от напорной канализации 6 метров,
по снимку ориентировались и по показаниям аппарата который приезжал с водоканалом еще до того как фундамент залили. Водоканал воткнул колышки ... тут ... мы отступили 6 метром с хвостиком.

Теперь случилось вот что водоканал приехал с этим же аппаратиком и говорит ... у вас тут получилось 4.7 м а не 5 ...
вообщем ппц бл. хотя мы больше отступали ..похоже на то что они специально нае...
вообщем теперь 30 см. отделяют нас от подписи.
Я конечно этот вопрос решу.
Но денег жалко, так что возможно есть законный выход?
допускается ли 30 см. ... или все жестко 5 м и все.
Спасибо
Просмотров: 18000
 
Непрочитано 22.11.2009, 01:36
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Вы отшурфите что ли...
А вообще - и всё. И это не охранная зона. То есть нигде в нормах так не написано. Да, и вместо "нае" лучше бы писали в общем грамотно. Вас же всё-таки люди с верхним образованием читают!
engngr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 10:53
#3
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Я не очень понял....
Сколько от строения до трассы фактически?
25 или в менее 5-ти..
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2009, 14:07
#4
boris1978mar


 
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 3


25 cм (диаметр) труба канализации.

4 метра 70 см. от трубы канализации до фундамента.
boris1978mar вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 03:37
#5
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


"Ситуация знакомая...
Спецы, что приехали, показали Вам примерную трассировку сети...
Думаю, что Вы знаете про погрешность таких измерений...
Что касается претензий в адрес Водоканальщиков, то это можно сколь угодно долго и безнадежно.
Расстояние в СНиПе про ГенПлан четко прописано - 5 метров (От Водопровода и Напорной канализации до Фундаментов зданий и сооружений).. Изучайте...
НОрмативно Вам канальщиков не убедить, а вот бумажками с портретами - Очень даже...
Только Вот нужно оно Вам....
Я очень извинюсь перед Форумчанами с Верхним образованием - СОРИ заранее .... BORIS1978, Вы слышали про хорошую пословицу: ""Запас Ж...пу не е..т""...
В данной ситуации Ваш косяк (Без обид)...
Можете в письме сколько угодно ругаться и негодовать, но верить на слово.... без подтверждений... Хоть удосужились бы вынести инженерку в натуре и подтвердить для самоуспокоения или отступить не 1 а 5 метров в запас, чтоб потом спокойно спать..."
В вашем случае, если без поворотно, то только договоры...
Но если Заказчик грамотный попадется, то не прокатит...
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 09:19
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от boris1978mar Посмотреть сообщение
на сколько можно залесть на охранную зону?
Что такое ОХРАННАЯ зона?!? Для чего ОНА? СНиП для чего придуман?
Ни насколько!!!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 09:32
#7
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


5 м должно быть "в чистоте", т.е. от стенки трубы до ближайшей грани фундамента (а не строительной оси!)
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 13:26
#8
boris1978mar


 
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 3


Все ничего ... вот только с другой стороны дома - линия электропередач
Читал снипы и уже давно и не раз и не двас, вот только к привеликому сожалению ... эх ..
с такой ситуацией не сталкивался

1 см. - 5 000 рублей
Дом уже построили .... и уже "продаем"
Признаю - попал

Большое спасибо, уважаемые.

Последний раз редактировалось boris1978mar, 23.11.2009 в 13:35.
boris1978mar вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 13:46
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


boris1978mar, а беда не в том, что "попал", а в том, что сначала происходит "потом", а потом - "сначала". Зато впредь постарайся сопротивляться дОтого.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 13:53
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Шурфили всё-таки?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2009, 04:05
#11
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Если построили, то поздняк метаться...
Лучше попасть в СЗЗ каналии, чем улететь в зону ЛЭП....
По крайней мере этого не видно и на стоимости значительной части кв-р не скажется....
А вот линия ЛЭП под окнами в ненужной близости - это проблемма...
НЕУСТРАНИМАЯ....
Скорее всего БОРИС выбрал из двух зол самое малое.
__________________
Решение неизбежно :eek: