Протаскивание кабеля связи в стальную трубу
metod
 
Москва
Регистрация: 09.10.2007
Сообщений: 451

Вопрос в следующем, можно ли в стальную трубу, длиной 1,5 км, проложить кабель связи ЗКПк. Не создаст ли труба какие-либо помехи или еще чего-нибудь в этом роде?
Просмотров: 12637
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 12:16
#21
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


кабель один! Давайте оставим вопросы про электрохимзащиту и способы протаскивания, вопрос один - будет или не будет негативно сказываться стальная труба на кабель связи, т.е. не приведет это к каким-либо помехам. Пока склоняюсь, что проблем не должно быть, в нормах пока никаких противоречий не нашел.
metod вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:18
#22
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
... Как связисты в начале прошлого века. Берется такса (в смысле животное на 4-х лапах) к ней привязывается веревочка и запускается в трубу.

Хотя у меня тут есть некоторое сомнение: Каково трение кабеля или стального троса в трубе на протяжении 1.5 км (а тем более 4-х) учитывая все изгибы трубы. Не порвет ли его...
А не порвет ли таксу Жалко
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:26
#23
zayyaz

связь
 
Регистрация: 26.01.2007
Красноярск
Сообщений: 56
<phrase 1=


Хотя у меня тут есть некоторое сомнение: Каково трение кабеля или стального троса в трубе на протяжении 1.5 км (а тем более 4-х) учитывая все изгибы трубы. Не порвет ли его...

хм... таксу думаю порвет, надо животное по серьезней брать - броненосец например )

ни в каких нормативных документах ни в своих ни в чужих проектах и исполнительных не встречал даже намека на то, что трубу, в которой прокладывается кабель связи необходимо заземлять..
единственное требование электриков.. при пересечении их коммуникаций закладывать не маталлическую а п/э трубу
__________________
не z и не z будешь...
zayyaz вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:35
#24
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
кабель один! Давайте оставим вопросы про электрохимзащиту и способы протаскивания, вопрос один - будет или не будет негативно сказываться стальная труба на кабель связи, т.е. не приведет это к каким-либо помехам. Пока склоняюсь, что проблем не должно быть, в нормах пока никаких противоречий не нашел.
Не будет. Потому что кабель связи должен иметь собственный экран и изоляцию. Т.е. все наводки которые будут накапливаться в футляре будут экранироваться экраном кабеля(если он правильно заземлен).
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 16:21
#25
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Проложили первый трансатлантический кабель между америкой и европой. (Кстати, как?). Профессор читает публичную лекцию. Рассказывает техническое устройство линии связи. Дама задает вопрос: я все понимаю кроме одного: как моя телеграмма, пробежав по дну океана, осталась сухой?
Может, здесь можно перенять опыт?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 09:55
#26
Борисович


 
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
<phrase 1=


протяжку для тросса в трубу протягивают методом инсталяции (продувка с помощью компрессора) далее через эту затяжку протягивают тросс количество спец средств которые минимизируют трение при этом достаточно обильно
далее этим троссом протягивают кабель тут 1 вопрос строительнв длина кабеля ? 1500м ) с муфтами ин не понятся скорее всего.
Борисович вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 14:31
#27
ACLUN


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 7


Могу рассказать как делается у связистов при прокладке ВОЛС в п/е трубку д.40мм.
Берется специальная компрессорная установка(продаются), силикон(специальный) и задувается. Длина п/е трубки 500м. Как задуть 1.5 км в железную трубу - хз. Может стеклопрутком попробовать...
ACLUN вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 15:21
#28
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от ACLUN Посмотреть сообщение
Могу рассказать как делается у связистов при прокладке ВОЛС в п/е трубку д.40мм.
Берется специальная компрессорная установка(продаются), силикон(специальный) и задувается. Длина п/е трубки 500м. Как задуть 1.5 км в железную трубу - хз. Может стеклопрутком попробовать...
Мне кажется тема не актуальна - уже год прошёл со дня написания последнего сообщения...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 15:27
#29
ACLUN


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 7


Просто хорошо знаю о чем говорю, так как сам работаю в фирме по прокладке ВОЛС, м.б. кому в последующем пригодится
ACLUN вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 15:30
#30
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,527
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Мне кажется тема не актуальна - уже год прошёл со дня написания последнего сообщения...
Может у них таксы закончились Так что актуальность может еще и возросла.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 15:39
#31
ACLUN


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 7


Между прочем, недавно читал о том, как используют такс для прокладки локальной сетки по гипсокартонным потолкам в больших помещениях. Быстрее и надежнее метода нет. Открыл квадратик - запустил таксу с привязанным кабелем. В противоположном конце комнаты открыл, позвал, показал колбасу, такса пришла - сетка готова!
__________________
Веду блог о ГНБ и бестраншейных технологиях
ACLUN вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2010, 10:19
#32
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Таксу ещё где-то взять надо.
Советские связисты с незапамятных времен применяли для этих целей обычных кошек и котов. И даже без колбасы: за лапу привязывался шнурок, засовывали в трубу и сильно пугали.
Сэкономленную колбасу использовали по прямому назначению.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2010, 13:34
#33
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


http://www.liveinternet.ru/users/746654/post105312533/
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2010, 14:57
#34
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Таксу ещё где-то взять надо.
Советские связисты с незапамятных времен применяли для этих целей обычных кошек и котов. И даже без колбасы: за лапу привязывался шнурок, засовывали в трубу и сильно пугали.
Сэкономленную колбасу использовали по прямому назначению.
Насильники, живодеры, как не стыдно кошек мучать!
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Протаскивание кабеля связи в стальную трубу

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Прокладка кабеля связи в бровке Galchonok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.08.2008 19:03