| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключения объекта существующими кабельными линиями.

Подключения объекта существующими кабельными линиями.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2010, 15:08 #1
Подключения объекта существующими кабельными линиями.
koteyko
 
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14

Коллеги, подскажите какие акты (замеры сопротивления изоляции, дата ввода в эксплуатацию…) нужно потребовать с заказчика или получить самостоятельно для подключения нового объекта по существующим кабельным линиям, чтобы при сдаче в экспертизу не возникло вопросов. Для меня это новая задача, всегда прокладывал новые сети, а тут настаивают на использовании существующих. Т.е. какие документы необходимо приложить к проекту в данном случае? Может кто посоветует литературу на эту тему, если таковая имеется. Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf ТУ связь и электроснабжение.pdf (215.6 Кб, 122 просмотров)

Просмотров: 2222
 
Непрочитано 16.07.2010, 21:41
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Если объект находится в эксплуатации, то кабели должны быть в нормальном состоянии (т.е. сопротивление изоляции должно быть в норме), это должена подтвердить эксплуатация (лучше в письменном виде). Далее вы в проекте пишете, что для подключения электропотребителей использовать существующие кабели.
В ходе монтажа и наладки необходимо замерить сопротивление изоляции кабеля. Если оно в норме, то кабель принимается в эксплуатацию. Если сопротивление не в норме, то заказчик должен решить вопрос о замене этого кабеля или о его ремонте.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2010, 02:59
#3
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


+ в рамках проекта(если он тоже подразумевается в вопросе ТС) должны присутствовать:
1). анализ/расчет/реконструкция существующей КЛ.
2). расчет/замена предохранителя/изменение уставок защиты в ячейке "питающего центра".
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2010, 08:43
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


В рамках проекта может присутствовать:
- анализ/расчет/реконструкция существующей КЛ - если в этом есть необходимость (по согласованию с эксплуатацией);
- расчет/замена предохранителя/изменение уставок защиты в ячейке "питающего центра" - если изменяется нагрузка - увеличение или уменьшение, при увеличении нагрузки придется менять кабель.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 14:57
#5
koteyko


 
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14


Правильно я понял? Нужно разработать новый проект со всеми расчетами, отрисовать трассу учесть замену вводного автомата, и прописать что используется все существующее оборудование, те проект “про запас” если при подключении проектируемого оборудования возникнут какие-либо проблемы? Мощности подключаемого оборудования не изменяются, ставится более новое на месте аналогичного старого, следовательно кабель останется прежним.
koteyko вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 20:58
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Ни какого проекта “про запас” делать не надо, почему при подключении проектируемого оборудования должны возникать какие-либо проблемы?
Если мощности подключаемого оборудования не изменяются, а ставится более новое на месте аналогичного старого, следовательно и кабели остаются прежними, если суммарная нагрузка не меняется то и питающий кабель не меняется.
Все это должно быть отражено в проекте и подтверждено необходимыми расчетами.
Необходимо что бы эксплуатация подтвердила (в письменном виде) что существующие кабели находятся в нормальном состоянии (т.е. сопротивление изоляции у них в норме).
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 10:40
#7
koteyko


 
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14


Спасибо все понял, уже все расчитал, нечего не меняется, жду письма от заказчика.
koteyko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключения объекта существующими кабельными линиями.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Копирование объекта в местах пересечения с линиями Jermee AutoCAD 2 24.04.2008 14:21