16.07.2010, 15:08 | #1 | |
Подключения объекта существующими кабельными линиями.
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 2222
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Если объект находится в эксплуатации, то кабели должны быть в нормальном состоянии (т.е. сопротивление изоляции должно быть в норме), это должена подтвердить эксплуатация (лучше в письменном виде). Далее вы в проекте пишете, что для подключения электропотребителей использовать существующие кабели.
В ходе монтажа и наладки необходимо замерить сопротивление изоляции кабеля. Если оно в норме, то кабель принимается в эксплуатацию. Если сопротивление не в норме, то заказчик должен решить вопрос о замене этого кабеля или о его ремонте. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
В рамках проекта может присутствовать:
- анализ/расчет/реконструкция существующей КЛ - если в этом есть необходимость (по согласованию с эксплуатацией); - расчет/замена предохранителя/изменение уставок защиты в ячейке "питающего центра" - если изменяется нагрузка - увеличение или уменьшение, при увеличении нагрузки придется менять кабель. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14
|
Правильно я понял? Нужно разработать новый проект со всеми расчетами, отрисовать трассу учесть замену вводного автомата, и прописать что используется все существующее оборудование, те проект “про запас” если при подключении проектируемого оборудования возникнут какие-либо проблемы? Мощности подключаемого оборудования не изменяются, ставится более новое на месте аналогичного старого, следовательно кабель останется прежним.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ни какого проекта “про запас” делать не надо, почему при подключении проектируемого оборудования должны возникать какие-либо проблемы?
Если мощности подключаемого оборудования не изменяются, а ставится более новое на месте аналогичного старого, следовательно и кабели остаются прежними, если суммарная нагрузка не меняется то и питающий кабель не меняется. Все это должно быть отражено в проекте и подтверждено необходимыми расчетами. Необходимо что бы эксплуатация подтвердила (в письменном виде) что существующие кабели находятся в нормальном состоянии (т.е. сопротивление изоляции у них в норме). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Копирование объекта в местах пересечения с линиями | Jermee | AutoCAD | 2 | 24.04.2008 14:21 |