Кабель 6 кВ выше глубины промерзания
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 5990
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если я не ошибаюсь, максимальные значения глубины промерзания для европейской части России наблюдаются где-то на широте между Москвой и Воронежем (точно, к сожалению не помню), где сочетаются факторы относительно морозных зим и небольшого по высоте и временами неустойчивого снежного покрова. Как южнее, так и севернее этой широты значение глубины промерзания уменьшаются. На юг — из-за более теплых зим, на север — из-за увеличения снежного покрова зимой. Цитата:
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 28.07.2010 в 08:07. Причина: уточнил кое-что... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Глубина заложения кабеля устанавливается ПУЭ в зависимости от того что находится сверху и по бокам от кабеля, но никак не в зависимости от климатике и силе подземного ветра. Технологию укладки кабеля вы описали почти правильно. Почти заключается в том, что копается _ТРАНШЕЯ_ то есть слева и справа до валунов остается по 250 мм. Какие валуны у вас туда блуждать пойдут? И обратная засыпка траншеи просеяным грунтом тоже вполне нормальная технология. Ибо сказано в Писании "Стих 2.3.83: ... а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака." |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну ладно с глубиной. Вы развеяли мои опасения.
А насчёт просеивания грунта, это, конечно, просто. Но для этого нужно просеиваищее оборудование, т.к. просеивать 100 м3. Или хотя бы самодельное решето с вибратором и бункером. А оно уже будет стоить думаю дороговато. И никогда я не видел и не слышал о просеивании грунта на месте работ. Думаю это может окупиться при намного больших объёмах работ, более 1000-10000 м3... Как вы думаете ? Не содержащим одно дело, а просеивать думаю в реальности никто не будет... Мне кажется проще заменить грунт ?!!
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Песчаную подушку как раз такую и делаем.
Так чего, про просеивание никто не слышал никогда ? Ладно, хрен с ними, пускай строители просеивают... И ещё один вопрос. Насчёт ширины дна траншеи под КЛ 6 кВ. Электрики сделали ширину дна 400 мм, глубину 900 мм. А я вот думаю, не надо под 6 кВ ролики там ставить ? Тогда туда должен лезть человек их расставлять, а это уже ширина больше 600 мм ?!! И откос сделали в супесях 9:1 (или 0,11м гориз на 1м верт)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.07.2010 в 09:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Кккккаакие ролики?
Вы хотите чтобы кабель у вас там от нечего делать катался? Тогда уж и телевизор поставьте. Чтоб кабелю не скучно лежать было... Это не к электрикам. Это к строителям. Они вам посчитают. Электрики с этим не заморачиваются: копается траншея глубиной 900 и шириной 400. Если стенки осыпаются, то осыпавшийся грунт выбирают пока он сыпаться не перестанет. получаются естественные откосы. Траншее же не века стоить, а несколько дней пока в нее не насыпят песка, не проложат кабель и не закидают обратно. Я даже больше скажу: 400 мм это чисто теоретическая минимальная ширина. Найдете экскаватор с шириной ковша 400мм или траншеекопатель - будет вам 400 мм... Не найдете, значит будет траншея по ширине найденного ковша или гагауза. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания | bibiko | Основания и фундаменты | 15 | 06.04.2013 14:03 |
Фахверк выше кровли для сэндвича | Maikk | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.07.2010 10:25 |
О глубине промерзания. | LUTOVIT | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 30.04.2009 11:46 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |