Нужна помощь в расчете потери напряжения при двух кабельных линиях
начинающий проектировщик
Севастополь
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 11303
|
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
я пользуюсь упрощенной схемой расчета. такой же как и для магистральных линий. нахожу момент M=P*L (в вашем случае 300квт*400м),
затем потерю U=M/(C*S), где С - коэфф для алюминия 0.4кВ = 44, а S - сечение жилы кабеля. т.к. у вас 2 кабеля (как понимаю спаренных), то 2S получается в знаменателе M=300*400=120 000 кВт*м U=120 000/(44*2*240)=5.7%, - что больше требуемого значения U=120 000/(44*3*185)=4.91%, - кабель проходит как-то так... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 есть расчет (таблица G.52.1), но он мне не нравится. В Манькове тоже есть расчеты, плюс упрощенный. Для себя отметил книгу Кнорринга 1992 года, глава 12.4. В целом там расчет такой же, как предоставил garri77, но можно еще раз подстраховаться и глянуть таблицу 12.46 со значениями коэффициента с.
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2020
Сообщений: 1
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51
|
Цитата:
С другой стороны, можно брать эти удельные сопротивления и не учитывать переходные сопротивления контактов и аппаратов, подразумевая, что завышенные сопротивления кабелей их учитывают. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Таблицу 12-9 наверное?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Не заметил сразу. Прошу прощения. У меня Кнорринг 1976 года.
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Можете ещё попробовать вынести себе мозг вот этим действующим ГОСТ-ом
http://docs.cntd.ru/document/1200072879 Я лично никогда по нему не считал. Ох уж эти МЭК-овские стандарты, настолько нудные эти буржуи. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Вроде, как нужно считать не потери, а отклонение напряжения у конечного приемника от номинала, и именно в ГОСТ 32144-2013 про отклонения и говорит. Всегда считал потери от шин трансформатора (0,4 кВ) в каждом отрезке линии одного сечения. Находил напряжение в точке смены сечения с учетом потерь, и далее считал потери в следующем отрезке одного сечения, но по напряжению уже ниже (например, уже 0,35 кВ), находил напряжение в конце этого участка и т.д., пока не найду напряжение в конце удаленного потребителя (например, 0,34кВ). И уже смотрел отклонение напряжение в конце линии от номинального напряжения сети, т.е. относительно 0,,38 кВ. Естественно, это в се у меня в экселе вбито, и вбиваю только сечение и длины участков, ну и удельные сопротивления. Под рукой нет экселя, позже могу выложить. Как-то так.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в расчете двухскатной крыши. | VKL | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 24.09.2013 00:36 |
Нужна помощь в расчете нагрузки на балку.. | stepJke | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2012 22:56 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции | dezik | Расчетные программы | 6 | 24.03.2008 15:42 |
!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов | Александр K-н | AutoCAD | 14 | 29.01.2008 10:27 |