| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли ограждать шкафы ПСУ и КТП которые расположены в производственном здании трубосварочного цеха?

Нужно ли ограждать шкафы ПСУ и КТП которые расположены в производственном здании трубосварочного цеха?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2016, 16:06 #1
Нужно ли ограждать шкафы ПСУ и КТП которые расположены в производственном здании трубосварочного цеха?
ipak14
 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 2

Здравствуйте товарищи! Нужен Ваш совет..
Я занимаюсь техническим надзором. В цеху трубного производства расположены напольно ПСУ и КТП. Они не ограждены.
Собственно сам вопрос:
нужно ли устраивать ограждения, дополнительные навесы и так далее. Подскажите нормативы в которых это можно найти.
Спасибо.
Просмотров: 2804
 
Непрочитано 15.05.2016, 18:40
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


ПУЭ
4.2.121. Открыто размещенные в цеху КТП и КРУ должны иметь сетчатые ограждающие конструкции. Внутри ограждений должны быть предусмотрены проходы не менее указанных в 4.2.91.
Как правило, КТП и КРУ следует размещать в пределах «мертвой зоны» работы цеховых подъемно-транспортных механизмов. При расположении ПС и РУ в непосредственной близости от путей проезда внутрицехового транспорта, движения подъемно-транспортных механизмов должны быть приняты меры для защиты ПС и РУ от случайных повреждений (отбойные устройства, световая сигнализация и т. п.).

Кроме этого
4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 19:36
#3
ipak14


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 2


Спасибо огромное. А что за документ?
ipak14 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 20:14
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от ipak14 Посмотреть сообщение
А что за документ?
ПУЭ - правила устройства электроустановок
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли ограждать шкафы ПСУ и КТП которые расположены в производственном здании трубосварочного цеха?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Нужно ли устраивать Деформационный шов в производственном здании длинной 66 метров? ant1289on Архитектура 2 09.08.2013 21:01