06.05.2020, 12:14 | #1 | |
Как расчитать время пускового тока асинхронного двигателя
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693
|
||
Просмотров: 5637
|
|
||||
Для защиты двигателя не нужно пытаться определить время действия пускового тока.
Нужно чтобы кривые пускового тока и тепловой характеристики автомата защиты совпадали. Об этом посмотри тут
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Это самый простой и понятный вариант который приходит на ум, если бы всё было так просто..., кривые наложить я сдюжу. Проблема в том что на данный двигатель нет времятоковых характеристик, по крайней мере я их не нашел на сайте официалов, grundfoss если что. Вообще по-хорошему производитель должен давать эти данные, но он их не даёт Контактов техподдержки нет, только через почту, но и как это работает я тоже прекрасно понимаю: сидит чувак, который скажет умножь на столько-то....привязать его вымыслы официально к проекту крайне проблематично. А мне проект делать надо чтобы всё работало. Как говорил Райкин: "забудьте дедукцию - давайте продукцию"
Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.05.2020 в 00:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Наиболее распространные двигатели 0,4кВ просто защищаются автоматом и тепловым реле (Иногда это совмещают в одном устройстве). Ток теплового реле выставляется по допустимой перегрузке движка. Обычно это около номинальный ток +5%. Номинал автомата выбирается немного больше номинального тока. Характиристика выбирается так чтобы не было отключения при пусковых токах. Чаще всего ставят D или C (для двигателей с легким пуском) |
|||
|
||||
Частотники тоже подбираются под двигатель, это не волшебный ящик на все случаи
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091
|
Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 07.05.2020 в 18:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Боюсь чтобы посчитать надо знать кучу параметров обмоток, которые опять же никто не даст.
Тепловая кривая не страшно, в отсечку главное не попасть. у меня есть осцилограммы пуска компрессоров если надо можно поднять глянуть, но реально там нет никакой бешенной длительности пусковых токов, обычно где есть длительность там и кратность другая.... |
|||
|
||||
кратность пускового тока (максимальный ток), от условий пуска не зависит, только он конструкции электропривода
от условий пуска зависит аремя протекания тока превышающего номинальный.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Чета ересь какая-то. Сколько движков пускал, либо УПП/частотник либо автомат с электронным расцепителем. Если будет раньше выбивать, то уставку наладчики увеличат и все.
А Грюндфосы 100% ящик с электроникой на лям-другой посоветует. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
УПП да, а насколько УПП снижает пусковой ток? Я пытался подобрать ящик с УПП, но там тоже ничего не пишут, просто указано на такой движок (по мощности) вот этот ящик.
Вот в принцпе сам движок и его характеристики https://product-selection.grundfos.c...qcid=898719243 И вот такой текст там имеется Цитата:
Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.05.2020 в 12:28. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Пусковой ток и длительность пуска зависит не только от двигателя, но и от просадки напряжения, от характеристики нагрузки, от температуры, от износа подшипников. Что там ты насчитаешь? Ставь УПП (по опыту брать на ступень с запасом) и не парься.
|
|||
|
||||
какиие подшипники...
пусковой ток есть сопротивление двигателя при скольжении равном единице... очевидножэж, что больше он быть не может.. он может быть дольше, но это тема отдельного разбора почему.. боллшеиник огда
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении | Denis Ch | Программирование | 41 | 10.01.2020 10:58 |
AutoLisp. Как получить текущее время? | Zaghim | LISP | 5 | 04.07.2012 14:06 |