| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.06.2007, 20:35 | #1 | |
Проектирование монолитных ленточных фундаментов на разнородн
Златоуст
Регистрация: 11.06.2007
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 6760
|
|
||||
Регистрация: 11.06.2007
Златоуст
Сообщений: 15
|
Вы абсолютно правы, под глиной скала, вариант с перерезыванием грунтов сваями-стойками и нулевой осадкой напрашивался. Глубина слоя глины до 6 м. А как бы вы сделали в переходе м/у слоями, где глубина слоя 1,5м и меньше. Ростверк как балку рассчитывать длиной метра 3 с нагрузкой 40т/м, не забивать же сваи на метр и 2м срезать. Но заказчики ведь не хотят ни в какую сваи забивать, говорят у них там все на ленте, скалы. Вот такая фигня. Спасибо за помощь. Бооольшоое.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Там где 3 метра до скалы - выбирать глину до скалы и выполнять монолитный фундамент - хоть на столбах(с ростверком), хоть ленту. Там где 6 метров - можно сделать тоже самое(в смысле монолитные столбы вместо свай) - не такая уж и большая глубина. Вот только геморой с котлованом будет небольшой, но все же это выход.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Столбы можно делать и в опалубке и бурить. Но тут надо расчетом проверять размер подошвы. И по технике смотреть (есть ли бурильная в регионе). |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
При таких разнородных грунтах у нас делается монолитная железобетонная плита (толщина 600...1200мм). Расстояние от низа плиты до кровли скалы не менее 500 мм. В противном случае скала срубается и засыпаем щебнем (естественно разных фракций) с послойным уплотнением. Расчет, как для плиты на упругом основании. Больше вариантов, кроме свай, как-то не находилось.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||