| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование монолитных ленточных фундаментов на разнородн

Проектирование монолитных ленточных фундаментов на разнородн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.06.2007, 20:35 #1
Проектирование монолитных ленточных фундаментов на разнородн
pachi
 
Златоуст
Регистрация: 11.06.2007
Сообщений: 15

Ситуация такая: Необходимо запроектировать монолитный ленточный фундамент (так согласовал заказчик, сваебоя у них нет), когда половина блок-секции (крупнопанельной) сидит на скале, а друга половина в слабонабухающей полутвердой глине. Кто-нибудь проектировал нечто подобное? Больше чем набухание, нас волнует усадка, будет ли она, если глина с коэф. влажности 0,8. Коэф. усадки в геологии не дали, только коэф. набухания 0,048. Если учитывать усадку грунта, то ф-ты не пройдут по разности осадок. Что делать? Помогите, плиз, кто чем может.
Просмотров: 6760
 
Непрочитано 11.06.2007, 21:02
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Сушить весла
Надо делать разные блок-секции по любому.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 21:07
#3
pachi


 
Регистрация: 11.06.2007
Златоуст
Сообщений: 15


А как разные-то? Граница скала - глина проходит по внутренней продольной стене крупнопанельной 10-эт блок-секции. Мож еще что- нибудь можно придумать.
pachi вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2007, 22:40
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


а под глиной что?
может заказчику все таки пересогласовать тип фундамента на свайный. И забабахть сваи стойки до скалы(если она есть под глиной).
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 22:49
#5
pachi


 
Регистрация: 11.06.2007
Златоуст
Сообщений: 15


Вы абсолютно правы, под глиной скала, вариант с перерезыванием грунтов сваями-стойками и нулевой осадкой напрашивался. Глубина слоя глины до 6 м. А как бы вы сделали в переходе м/у слоями, где глубина слоя 1,5м и меньше. Ростверк как балку рассчитывать длиной метра 3 с нагрузкой 40т/м, не забивать же сваи на метр и 2м срезать. Но заказчики ведь не хотят ни в какую сваи забивать, говорят у них там все на ленте, скалы. Вот такая фигня. Спасибо за помощь. Бооольшоое.
pachi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 22:55
#6
pachi


 
Регистрация: 11.06.2007
Златоуст
Сообщений: 15


Хотелось вот еще что спрсить, кто-нить считал усадку в набухающих грунтах.
pachi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 22:57
#7
pachi


 
Регистрация: 11.06.2007
Златоуст
Сообщений: 15


Может усадки не будет, если глина обводненная? Размечтались........
pachi вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2007, 23:00
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Там где 3 метра до скалы - выбирать глину до скалы и выполнять монолитный фундамент - хоть на столбах(с ростверком), хоть ленту. Там где 6 метров - можно сделать тоже самое(в смысле монолитные столбы вместо свай) - не такая уж и большая глубина. Вот только геморой с котлованом будет небольшой, но все же это выход.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 23:06
#9
pachi


 
Регистрация: 11.06.2007
Златоуст
Сообщений: 15


Думаете небольшой гемор? А как предлагаете столбы делать? в выбранном котловане в опалубке, или скважины чтоль бурить под них, или еще как?
Хорошо, что вы есть.
pachi вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2007, 12:56
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pachi
Думаете небольшой гемор? А как предлагаете столбы делать? в выбранном котловане в опалубке, или скважины чтоль бурить под них, или еще как?
Хорошо, что вы есть.
Если нет сваебойной техники, то колтован с откосами или ограждение с вертикальными стенками.
Столбы можно делать и в опалубке и бурить. Но тут надо расчетом проверять размер подошвы. И по технике смотреть (есть ли бурильная в регионе).
 
 
Непрочитано 12.06.2007, 13:06
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А может в таком случае лучше сделать буронабивные сваи с заделкой в скалу на 1,5 диаметра. :wink:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2007, 13:09
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM
А может в таком случае лучше сделать буронабивные сваи с заделкой в скалу на 1,5 диаметра. :wink:
о том и речь, но вот что за скала там? может в нее и лезть не стоит 8)
 
 
Непрочитано 12.06.2007, 13:22
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык и геология нужна и разрезы и характеристики грунтов.
Нельзя ж как Кашпировский всех по телевизору лечить.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2007, 14:53
#14
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


При таких разнородных грунтах у нас делается монолитная железобетонная плита (толщина 600...1200мм). Расстояние от низа плиты до кровли скалы не менее 500 мм. В противном случае скала срубается и засыпаем щебнем (естественно разных фракций) с послойным уплотнением. Расчет, как для плиты на упругом основании. Больше вариантов, кроме свай, как-то не находилось.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2007, 17:54
#15
pachi


 
Регистрация: 11.06.2007
Златоуст
Сообщений: 15


Скала очень прочная, габбро, Е>100МПа, а глина слабонабухающая, от пластичной до твердой, Е=18МПа, коэф. набухания 0,048.
pachi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2007, 19:40
#16
pachi


 
Регистрация: 11.06.2007
Златоуст
Сообщений: 15


А щебень засыпать под всю плиту (над глиной и скалой), или только над скалой? И надо ли его трамбовать? Благодарю за все присланные рекомендации.
pachi вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2007, 19:50
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Делай сваи буронабивные и не морочь голову людям
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2007, 22:20
#18
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если нужны еще голоса, то я тоже за буронабивные сваи-стойки.
и правда:

Цитата:
не морочь голову людям
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2007, 19:17
#19
pachi


 
Регистрация: 11.06.2007
Златоуст
Сообщений: 15


Всем огромное спасибо, заказчик почитал что умные люди пишут и призадумался, не пригнать ли ему сваебой.
pachi вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2007, 20:54
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


На фиг сваебой???
Буронабивные надо :twisted:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование монолитных ленточных фундаментов на разнородн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск