Допускается ли провод СИП прокладывать в помещении
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 29623
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Как зачем. ВРУ находится в здании, отдельно стоящее питающее ТП находится в 200 м от здания. От ТП до здания идет СИП.
Необходимо этим СИПом зайти в ТП для подключения к РУ-0,4 кВ (5 м) и в здание, где стоит ВРУ (3 м). Одиночная прокладка горючих кабелей, к примеру ВВГ, разве запрещена. А если одиночная прокладка СИП
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Меня проектировщики долго убеждали, что СИП в цеху (та же история ввод от ТП до ВРУ) прокладывать нельзя и нужна кабельная вставка. Но в итоге никаких правил с запретом предъявить не смогли.
Проложили в трубах и забыли. Муфты делать на несколько метров линии - глупость. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Кабели должны или покрываться огнезащитными составами или прокладываться в негорючих коробах/лотках.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Я бы ещё обратил внимание на ПУЭ п.2.3.40. При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов.
Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией. и 2.3.41. Для кабельных линий электростанций, распределительных устройств и подстанций, указанных в 2.3.76, рекомендуется применять кабели, бронированные стальной лентой, защищенной негорючим покрытием. На электростанциях применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Отличное обоснование. Заходи в ТП кто хочешь чем хочешь, раз необходимо.
mak# Цитата:
Шутки шутками, но у меня на даче СИП до крепления на карнизе и далее цельно по стене вниз до щитка, в двух бронерукавах. Делала официальная контора. Почему бы и не зайти малость? Что конкретно случится? При пожаре расплавится и замкнет? А все разрешенные не расплавятся?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 17:22. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А если в бронерукаве или лотке?
А то что? Непонятно будет?
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки? | svinus4 | Металлические конструкции | 42 | 22.01.2019 13:10 |
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? | Пешеход | Технологические решения (ТХ) | 2 | 14.12.2017 07:32 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении? | esquire | Технологические решения (ТХ) | 24 | 12.05.2014 20:55 |
Можно ли прокладывать совместно кабель питания и провод заземления в одной ПВХ трубе? | will0812 | Электроснабжение | 1 | 21.02.2014 07:37 |