Непрочитано 23.10.2019, 11:09 #1
Укрупненный расчет водно-оздоровительного комплекса.
Rustammm
 
Регистрация: 27.09.2019
Сообщений: 2

Помогите люди добрые, по работе нужно рассчитать укрупненные показатели электроснабжения на получение ТУ. В здание есть 2 бассейна, бани и спортзал. Может кто подсказать чайнику как хотя бы приблизительно прикинуть нагрузку? в нормативных документах ничего не нашел или может быть не там смотрю. Если кто то делал уже что то похожее, то поделитесь опытом с новичком) буду крайне благодарен.
Просмотров: 4433
 
Непрочитано 23.10.2019, 11:37
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Тоже искал в свое время удельные нагрузки для спортивно-оздоровительного центра, нет таких цифр в наших нормативках. Нужен технолог, вернее задание от технолога, где что будет находится, их нагрузки. Потом терроризируешь ОВшников и ВКшников. Плюс прикидываешь освещение, нагрузки на слаботочку, пожарку.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2019, 11:51
#3
Rustammm


 
Регистрация: 27.09.2019
Сообщений: 2


mavik, эх если бы все было так просто, нету технолога как и данных по оборудованию.
Rustammm вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 13:20
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Единственный вариант - сделать по проекту-аналогу. Взять здание с похожим функционалом, посчитать нагрузку на кв.м (Вт-кВт) и потом вывести для своей площади.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 07:29
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Идешь в ближайший ФОК и ищешь электрика. Далее его расспрашиваешь о нагрузках и прочих особенностях. Профит.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 08:56
#6
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от Rustammm Посмотреть сообщение
В здание есть 2 бассейна, бани и спортзал
Такой набор помещений мне и в частных домовладениях доводилось встречать (50 кВт точно хватит)

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Единственный вариант - сделать по проекту-аналогу
Это точно, а то сколько не считал гостиницы по укрупнённым показателям из СП, всегда раза в два промахиваешься в меньшую сторону, а вот аналоги выручают, да. Тем более с весёлыми пожарными нормами иногда выходит нагрузка в пожарном режиме также раза в два скачет от номинального.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 12:05
#7
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Идеальный вариант - проект-аналог.

Но можно сильно промахнуться как по ОВиК, так и по ВК.
Мощность будет сильно зависеть от системы водоподготовки, закрывается ли объект при отсутствии ГВС от "города"или нет (если не закрывается, то бойлеры будут, если нет своей котельной).

Делал давно предварительные расчёты нагрузок для получения ТУ на фитнес-центры в составе МФК (скрины во вложении). Расчёты делал по аналогии с фитнесом в похожем МФК.
Кондиционирование было общее на МФК, не забудьте добавить.
С вентиляцией тоже не уверен, что эта вся мощность. Возможно, что-то от общей системы вентиляции МФК сюда шло.
На период отсутствия ГВС от "города" ВК-шники могут предусмотреть бойлеры.
Также не забудьте включить в расчёт пожарные насосы и дымоудаление (в расчёте максимума не участвуют, но должны быть показаны отдельным разделом).
Слаботочку, лифты/эскалаторы, наружное освещение, антиобледенение и пр. тоже не забудьте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fitness-trn.jpg
Просмотров: 587
Размер:	386.5 Кб
ID:	219431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: fitness-trn2.jpg
Просмотров: 541
Размер:	94.3 Кб
ID:	219432  
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2019, 14:14
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Rustammm Посмотреть сообщение
нужно рассчитать укрупненные показатели электроснабжения на получение ТУ
Есть вариант, сделать проект внутреннего электроснабжения, посчитать общую нагрузку и по ней получать ТУ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Укрупненный расчет водно-оздоровительного комплекса.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет сферического резервуара с помощью программного комплекса Алена333 Расчетные программы 6 27.09.2015 23:48
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07