5.36. При невозможности выполнения требований п. 5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10d(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт. 5.5.)], и не менее значений, приведенных в п. 5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней; Соответственно, если l1=0, то R=10d и все ок |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
По 1ГПС естественно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
Цитата:
А так же на чертеже 5.5 показан пример где верхняя арматура явно растянута(хоть и не обозначено) а нижний сжатый стержень выполнен прямым потому что его нельзя загибать |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Были темы про анкеровку сжатой арматуры.
1. Загиб на 90 град. не влияет на анкеровку. Т.е. стержень с анкеровкой Lan и стержень с Г-образной анкеровкой тоже длиной Lan - вырвутся при одинаковых усилиях. По-моему, у Мурашева 1950 года это описано 2. ЕС2 запрещает загиб сжатой анкеровки. Здесь на форуме умные мужи кажется к такому же выводу пришли. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
если только в ней, ветер не даст столько в жб здании. Нижние колонны армируются по сжатой арматуре и длина анкеровки при растяжении арматуры должна пересчитываться с учетом фактического диаметра для растянутой. В свое время задался целью проверить этот момент. Так в своих проектах анкеровки по сжатой арматуре всегда хватало для растянутой. Смотрел и колонны с большим моментом в заделке, которые в основном выходили из-за гибкости фундаментной плиты и нежесткого основания. Сейсмика это другая епархия, я ее практически не считал.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
после ответа, что этот пункт касается "линейных" элементов, замечание было снято. я видел в проектах хомуты в фундаменте, объединяющие выпуски из него, но они больше для удобства монтажа.. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Меня этот вопрос ещё волнует применительно к фундаментам башен, где большие отрывы в подколоннике порядка 100...150 т. Как подобные отгибы работают? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Поправьте если я не прав.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Что касается загиба растянутой арматуры в фундаменте, то, вероятно, хомуты 2 типа не требуются, т.к. нижняя подошва фундамента обычно и так хорошо заармирована, это арматура и предотвращает разгибание выпусков. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
А где эта грань, после которой арматуры плиты уже недостаточно?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обеспечить совместность работы арматуры и бетона в сжатой зоне в ANSYS Workbench? | salnyy2493 | ANSYS | 5 | 02.02.2017 14:57 |
Увеличение требуемой площади растянутой арматуры при добавлении сжатой | Sqglib | Железобетонные конструкции | 17 | 29.04.2016 09:21 |
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? | Nick Kononenko | Железобетонные конструкции | 2 | 25.01.2016 21:28 |
Как в программе autocad автоматически посчитать длину арматуры? | Шаман Растаманов | AutoCAD | 2 | 03.04.2010 20:18 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |