Можно ли стыковать арматуру в месте гиба?
Sultanova
 
Регистрация: 14.10.2019
Сообщений: 1

Арматурная позиция стыкуется в проектную длину сварным соединением С1-Ко (ГОСТ 14098-2014), допустим в двух местах. После чего производится два гиба (арматурная позиция в виде буквы "п"). При этом сварные соединения находятся в области гиба. Допустимо ли это? В каких нормативных документах можно найти требования, предъявляемые к данному вопросу?
Просмотров: 1000
 
Непрочитано 14.10.2019, 14:34
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


по сварке гнуть точно нельзя, она хрупкая, потрескается и вероятно даже отвалится
вместо норм можно провести эксперимент и показать результат тому кто "за"
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 14:52
#3
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


а почему нельзя сначала загнуть, а потом сварить?
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 16:05
1 | #4
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Запретов нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-10-14_15-04-03.png
Просмотров: 73
Размер:	49.6 Кб
ID:	218845  
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли стыковать арматуру в месте гиба?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли применять арматуру А300 Gludio Железобетонные конструкции 5 13.10.2016 10:44
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Emc Железобетонные конструкции 3 23.06.2016 10:23
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? А_л_е_к_с Конструкции зданий и сооружений 54 06.01.2015 22:33
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения 128500 Программирование 34 07.10.2014 11:06