Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > анкер для пустотной плиты перекрытия

анкер для пустотной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.12.2009, 13:08 #1
анкер для пустотной плиты перекрытия
novichok_kz
 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 4

подскажите, пожалуйста, какими анкерами можно закрепить основание металлических стропил и стоек крыши к пустотным плитам покрытия? заполнять пустоты бетоном может подойти для стропил, т.к. их концы у краев плит. А вот стойки опираются в середине пролета плиты. Что можно предпринять?

Последний раз редактировалось novichok_kz, 22.12.2009 в 13:55.
Просмотров: 21616
 
Непрочитано 22.12.2009, 14:10
#2
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Пустотная плита на сосредоточенные нагрузки не расчитана, надо ее проверить по несущей способности и если она проходит, то предусмотреть распределительные подушки под стойками
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 15:01
#3
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Не передовайте нагрузку от стропил по возможности на плиты перекрытия. Как вариант заделка метал.балок в стены чердака с последующим опиранием на балки стоек стропильной системы.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 15:46
#4
novichok_kz


 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 4


спасибо!

со стропилами вроде решилась проблема: опираем и крепим на бетонный сейсмопояс обводящий по контуру покрытия.

а нужно ли крепить к плитам покрытия распределительные подушки под центральные стойки металлической крыши?

еще раз спасибо!
novichok_kz вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 15:55
#5
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


а вариант ферм не рассматривали?
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 16:44
#6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Вы что собираетсь поставить стойки на плиты покрытия или вы не ставите стойки на плиты,если не ставите то про какие распределительные подушки идет речь?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 16:47
#7
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


vedinzhener
автор собирается опиреть стойки металлические на плиту в середине пролета.

Ну если плита не нагружена и несет 800 кг/м2 то можно чегонибудь придумать а если же меньше, то пытаться не стоит. Это было мое предложение.
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 21:21
#8
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


У HILTI есть специальный химический анкер с сетчатой гильзой,

для применения в конструкциях с пустотами, также HILTI оказывает поддержку ваших решениях, основываясь на каких-то своих методиках расчета анкеров. Возможно они вам помогут. Закладывал их продукцию не раз.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 21:55
#9
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


эти анкера хороши, только вот плита как воспримет сосредоточенную нагрузку в середине пролета?
не составляет никакого труда подобрать анкер и это меньшая часть задачи, надо смотреть на конструкцию вобщем, а не решать задачу исхотя их ее мелочей (анкер - мелочь)
laraconstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 07:49
#10
novichok_kz


 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 4


вариант фермы не рассматривали.
в середине здания у нас под стойку крыши попадают 3-х метровые плиты шириной 1.2м.
novichok_kz вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 07:52
#11
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


раз плиты 3м в середине, то логично они опираются на стены продольные, дак опирайте 2 стойки на эти стены вместо одной в центр плиты
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 16:30
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
раз плиты 3м в середине, то логично они опираются на стены продольные, дак опирайте 2 стойки на эти стены вместо одной в центр плиты
я сам стараюсь всегда уйти от опирания стоек крышной систему на плиты. Но если нет выхода то плиту можно посчитать на все нагрузки приходяшиеся на плиту и сравнить с допустимым моментом и поперечной силой на котоую расчитана плита. К примеру допустимый расчетный момент в поите с 8 нагрузкой будет равен(с учетом собственного веса плиты М=1120*L2/8. Сравнивая с моментом от нагрузок на плиту делаем вывод несет плита или нет. Если нет есть вариант плиты где опираются стойки просто исилить.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 18:02
#13
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


я о том и говорю что надо узнать какая плита, а вдруг 4.
и сосредоточенную нагрузку надо всеравно распределять, выполняя армированную стяжку под стойку или може еще и усиливать плиту каркасами придется
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 18:48
#14
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


novichok_kz, здание реконструируемое или проектируете с самого начала?
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 19:30
#15
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Опирание стоек на пустотные плиты можно выполнить через распределительную стальную балку (напр. 2швеллера). Распределительная стальная балкка сработает как лежень в деревянных конструкциях. Таким способом исключаются сосредоточеные нагрузки. Это первый вариант. В качестве второго можно предусмотреть устройство монолитной ж/б балки между плитами.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 07:14
#16
novichok_kz


 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 4


здание новое.
плиты выбираем, исходя из наличия выпускаемых в нашем регионе. выбор у нас изобилием не балует. есть ли среди них плиты для нагрузок 8 или 4 информации пока нет
novichok_kz вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 15:03
#17
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


novichok_kz, раз здание новое, мое предложение такое:
раздвинуть плиты перекрытия, уложить между ними двутавры, если обчные не проходят по прогибу, можно широкополочные. На эти двутавры опереть стойки, узел опирания решается элементарно, работа балок 100% прогнозируемая, в отличие от пустотных плит на такие нагрузки
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 16:02
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


а можно вооще не опирать стропила на стену а между стропилами распорка на половину высоты стропил. А так если автор резрез выставит в студию будет великолепно может что нибудь еще придумаем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 16:07
#19
pinchur1986


 
Регистрация: 25.11.2009
Сообщений: 27


http://www.hilti.ua/holua/modules/home/home_main.jsp
pinchur1986 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 17:11
#20
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


http://forum.dwg.ru/member.php?u=37256
А это зачем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > анкер для пустотной плиты перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44