Где написаны допуски на бетонную подготовку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2011, 10:25 #1
Где написаны допуски на бетонную подготовку?
Casey_Jones
 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51

Господа, при производстве работ технадзор требует, что бы подбетонка была идеально гладкая.
Ни кто не знает, где написанны какие нибудь допуски на подбетонку?
Просмотров: 84534
 
Непрочитано 22.08.2011, 14:16
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


нет таких. Есть только нормы на дно котлована и возможно на низ плиты ж.б.

Если найдёте на низ плиты из ж.б. то скиньте сюда цитату из СНиПа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 14:17
#3
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А почему низ плиты? Принимают то верх подбетонки.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 14:38
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а если по такому пути:
(непомнб откуда) точность установки арматуры +-5мм, таким образом фиксаторы тоже должны с такой точностью стоять (ну не будешь же ты заказывать разные фиксаторы, или подкладывать под них что то что бы выставить по нивелиру.), и отсюда вывод - идеальность подбетонки +-5мм
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 14:39
#5
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


если не ошибаюсь, нормируется уклон 2мм/м

смотреть скорее всего нужно что-то про бетонные покрытия, стяжку итд
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 14:53
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


а как же тогда при использовании геотекстиля вместо подготовки, его тоже с точностью до 5 мм раскатывать?
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 22.08.2011, 15:04
#7
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а где в нормах написано что геотекстиль и другого рода мембраны заменяют подготовку?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 15:21
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


например тут

Последний раз редактировалось maks-ufa, 22.10.2011 в 09:26.
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 22.08.2011, 15:32
#9
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


maks-ufa "подставные" письма вы показываете.
Запросы в частном порядке - это не НД.
под пол достаточно редко делается бетонная полготовка, и при этом в первом письме оговорено про сварку.
В во втором.... знаете что будет когда рабочие по ней начнут вязать/варить арматуру.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 16:01
#10
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Требования Вашего технадзора, при определённых обстоятельствах может подтвердить п.3.8 "Рекомендаций к СНиП 3.04.01-87".

А поровергнуть их Вам поможет п.3.13 СНиП 3.04.01-87
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 16:09
#11
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
maks-ufa "подставные" письма вы показываете.
Запросы в частном порядке - это не НД.
под пол достаточно редко делается бетонная полготовка, и при этом в первом письме оговорено про сварку.
В во втором.... знаете что будет когда рабочие по ней начнут вязать/варить арматуру.
Со сваркой, да, проблема. А так это рекомендации Технониколя как вариант удешевления фундаментных работ при низком уровне гр.вод.
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 22.08.2011, 16:21
#12
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а если я вам напишу:
т.к. у вас на площадке грунты - не болото, в целях экономии фундамент можно не выполнять.
Тоже будете его рекомендавать?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 16:25
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а если я вам напишу:
т.к. у вас на площадке грунты - не болото, в целях экономии фундамент можно не выполнять.
Тоже будете его рекомендавать?
Ну уж утрировать то так не надо.))) Посмотрите узлы Технониколь.
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 22.08.2011, 16:38
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


причем тут узлы Технониколя?
если я (как заказчик) геотекстиль другой фирмы буду делать, то чем кроме письма это доказать/опровергнуть.
Вы уверены что решение без подготовки с защитным слоем ( скорее всего 40мм) пройдет экспертизу?!
непроще тогда увеличить защитный слой увеличить защитный слой до 70мм и не пытаться навязать "ненорматирное" решение.
Менеджеры новых материалов пытаются протолкнуть свой товар правдами/неправдами, нужно отсеивать такие предложения.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 16:46
#15
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
причем тут узлы Технониколя?
если я (как заказчик) геотекстиль другой фирмы буду делать, то чем кроме письма это доказать/опровергнуть.
Вы уверены что решение без подготовки с защитным слоем ( скорее всего 40мм) пройдет экспертизу?!
непроще тогда увеличить защитный слой увеличить защитный слой до 70мм и не пытаться навязать "ненорматирное" решение.
Менеджеры новых материалов пытаются протолкнуть свой товар правдами/неправдами, нужно отсеивать такие предложения.
не уверен. Недавно работаю в фирме которая применяет это при устройстве котеджей, а они не проходят эксертизу
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 22.08.2011, 17:14
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
при использовании геотекстиля вместо подготовки
Это как ? О_О

Не дело это. Подбетонка если нужна, то её геотекстилем не заменить. Во всяком случае нормативно не обосновать.
Может быть потом если оно и правда СНиПы перепишут на основании исследований, но это будет лет через 50.

А владельцы коттеджей могут подать на вас в суд и будут правы... А вы будете демонтировать коттедж делать подбетонку и строить заново. Ведь ликвидация при обращении в суд невозможна...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 18:13
#17
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


у нас в проекте использовался плантер, но в последствии был заменён на подбетонку. с плантером очень неудобно работать, его надо клеить, резать, обязательно должен быть чистым без грязи, в дождь он вязнет весь в гавне, в противном случаи даже всплывает, смещается.
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 08:42
#18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это как ? О_О

Не дело это. Подбетонка если нужна, то её геотекстилем не заменить. Во всяком случае нормативно не обосновать.
Может быть потом если оно и правда СНиПы перепишут на основании исследований, но это будет лет через 50.

А владельцы коттеджей могут подать на вас в суд и будут правы... А вы будете демонтировать коттедж делать подбетонку и строить заново. Ведь ликвидация при обращении в суд невозможна...
Возможно. Интересно было услышать мнение по этому поводу. Там использовали Фундаментную плиту из
бетона В25 F150 W16 с добавкой "Пенетрон Адмикс" и защитный слой 60 мм для нижней арматуры
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 23.08.2011, 09:14
#19
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Возможно. Интересно было услышать мнение по этому поводу. Там использовали Фундаментную плиту из
бетона В25 F150 W16 с добавкой "Пенетрон Адмикс" и защитный слой 60 мм для нижней арматуры
эх... всем бы таких "хороших" заказчиков
W16 + пенетрон жесть
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 09:27
#20
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Там использовали Фундаментную плиту из
бетона В25 F150 W16 с добавкой "Пенетрон Адмикс" и защитный слой 60 мм для нижней арматуры
Не боитесь что всплывет?
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Где написаны допуски на бетонную подготовку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как одновременно залить фундаментную ленту и бетонную подготовку под полы? amicum Железобетонные конструкции 4 25.04.2016 10:04
Можно ли делать бетонную подготовку под полы по песчаной подготовке? niusya Архитектура 15 20.01.2015 17:23
Для чего делают бетонную подготовку Prorab kIROV Основания и фундаменты 19 22.07.2014 18:40
Почему бетонную подготовку не гидроизолируют? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 18.10.2013 14:24
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.08.2008 12:26