Непрочитано 01.12.2011, 11:08 #1
Спорный вопрос по выполнению гидроизоляции.
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Суть проблемы такова: (здание гараж для спец техники)

Заказчик просит выполнить горизонтальную гидроизоляцию по монолитному поясу (выделено красным цветом). Наше предложение (выделено синим цветом) основывается на серии 2.110-1, но в связи с тем что это гараж, уровень пола сделан ниже горизонтальной гидроизоляции. С чем заказчик и не согласен. Если выполнить все условия серии, то уровень пола получится значительно выше уровня земли и затруднит въезд в гараж. Перед гаражом предусмотрен пандус, от 2,50 до 1,2м.

Так вот вопрос: есть ли еще какие узлы по выполнению гидроизоляции специально для гараже, закрытых стоянок.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел по проекту.jpg
Просмотров: 1367
Размер:	222.8 Кб
ID:	70554

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Страницы из Серия 2.110-1 Детали фундаментов ..jpg
Просмотров: 630
Размер:	299.0 Кб
ID:	70558

Просмотров: 6138
 
Непрочитано 01.12.2011, 11:16
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


А что будет по вашему предложению с 3 рядами кирпича через 3 зимы ?
И там и там лажа. Повышайте цоколь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 11:24
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Что даст повышение цоколя:

Если с помощью монолитного пандуса: чем будет отличаться от кирпичной кладки (при том что наружная верста из керамического кирпича). Наружную вертикальную гидроизоляцию заказчик сказал убрать, якобы на нее не нанести раствор отделки цоколя. Нанести можно при устройстве сетки, которая повредит саму изоляцию.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И там и там лажа.
Похожа на фразу выскочки, обоснуйте!!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 11:43
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Он прав.Горизонтальная изоляция должна быть оторвана от земли как по серии, но цоколь надо защитить (по серии блоки им ничего не страшно) облицовкой.Через несколько зим от наружного слоя кладки одна труха останется
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 11:54
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Так а если цоколь обработать проникающей пропиткой. По проекту подразумевается его отделка.

Как быть с уровнем пола????
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 12:15
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


По серии нужен цоколь не менее 200 мм и лучше утеплить и облицевать.Пол совершенно не причем.Со стороны гаража заштукатурить и окрасить
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 08:06
#7
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цоколь будет (бетонный или кирпичный без разницы) отделка проникающей пропиткой и оштукатуривание на метр.

Как быть с хотелкой заказчика и как именно в случае гаража выдержать такую отметку пола.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 14:00
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Объяснить ему.Если не согласен, сделать изоляцию в двух уровнях
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 14:24
#9
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


По поводу повышения цоколя Tyhig абсолютно прав. На 150-200 мм горизонтальная гидроизоляция должна быть выше уровня отмостки (в точке примыкания к цоколю).
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 14:30
#10
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Engineer SV

Вы правы. Но в таком случае горизонтальная гидроизоляция получится выше отметки пола, и тем самым придется повышать уровень пола что бы он стал выше. Что приведет к тому въезд в гараж станет неудобным. Пандус предусмотрен, но т.к. места мало для такого пола он будет крутоват.


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Существующий гараж.jpg
Просмотров: 234
Размер:	121.4 Кб
ID:	70648

Вот так выглядит пол существующего гаража относительно уровня земли и отмостки.

Рядам строится аналогичный НАШ
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 15:06
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


FRAER я конечно в типовых решениях не шарю, но это же так очевидно. Вы заработались.
Облицовка же не есть гидроизоляция... Конечно смотря как её сделают, бассейны же как-то кафелем обкладывают и ничего... Но подозреваю там и бетон и цемент и кафель другие, и всё не просто так.
В принципе если исключить проникновение влаги... Но как ? Думаю это из раздела фантастики.
Делайте цоколь, а не заменяйте его. В цоколе бетон + его или красят или цементный раствор наносят для защиты бетона... А в кирпиче только цементный раствор, он хуже по прочности и морозоустойчивости.
Да и сам кирпич, говорят, далеко не идеален.
Смысл тратить кучу денег на гидроизоляцию плохого решения с гарантией 30/70 что придётся переделывать ?
В принципе можно сделать облицовку в виде нержавейки, или резины и т.п. Но это тоже фантастика.

Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
горизонтальная гидроизоляция получится выше отметки пола, и тем самым придется повышать уровень пола что бы он стал выше.
Пол делают ниже этой гидроизоляции.
Конструкции пола сами по себе имеют гидроизоляцию от грунта.
Теоретически наверное даже гидроизоляцию от цоколя (и скорее всего). Но тут могу ошибиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 15:14
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Но в таком случае горизонтальная гидроизоляция получится выше отметки пола, и тем самым придется повышать уровень пола что бы он стал выше
Что-то заело.Зачем повышать уровень пола в гараже?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 15:17
#13
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Я ничего плохого против цоколя не имею и заказчик согласен с нашей конструкцией.

Коренной вопрос встал насчет месторасположения горизонтальной гидроизоляции. Одним из главных вопросов можно ли делать пол гаража ниже горизонтальной гидроизоляции но выше отмостки.


igr
Согласно серии пол должен быть выше горизонтальной гидроизоляции и в свою очереди выше отмостки не менее чем на 200, а с учетом толщины отмостки выходит все 300. Тем самым как осуществить въезд в гараж.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 15:51
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Горизонтальная гидроизоляция из руберойда идет в стене выше пола, затем изнутри в помещении по стенке опускается ниже пола и загибается под него 300 мм.Внутри на стену крептся штукатурная сетка и заштукатуривается. Рисунок не знаю как прикрепить но примерно так.Хотя вертикальную можно не делать, тк облиовка цоколя защитит стену
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 08:17
#15
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


так?
Вложения
Тип файла: pdf Во всю страницу.pdf (186.7 Кб, 213 просмотров)
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 09:24
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Приблизительно.Надо геологию посмотреть уровень грунтовых вод и тип грунта и не обрывать изоляцию на наружной грани стены а продлить вертиакльно вверх на 2000-300 мм.Под полом изоляцию клеить на бетонную подготовку 50 мм армировнную дорожной сеткой
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спорный вопрос по выполнению гидроизоляции.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35