Непрочитано 29.04.2013, 14:39 #1
Как осуществить противопожарный водопровод от скважины?
molli
 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 3

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мне нужно запроектировать наружный противопожарный водопровод(+хоз-питьевой). Источник водоснабжения существующая скважина. Противопожарный водопровод для производственных зданий( бетонный завод, ремонтная мастерская, цех металлоконструкций) + офисное одноэтажное здание и общежитие на 100 человек. Водопровод протяженностью около километра.
Как это осуществить? Нужно ставить резервуар? Заказчик хочет поставить насос + редуктор давления. Нужно ли закольцовывать сеть и достаточно ли одного источника водоснабжения(скважины).
Просмотров: 8219
 
Непрочитано 29.04.2013, 21:24
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Либо резервуар, либо резервная скважина, сеть закольцевать. Зачем редуктор?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 22:08
#3
molli


 
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 3


Заказчик хочет чтобы в сети было постоянное давление, для этого и редуктор. Давление падает, срабатывает редуктор-насос включается. Ему нужно, чтобы на всей протяженности было 5 пож гидрантов...

т.е. должно быть так? Насос из скважины качает воду в резервуар(который рассчитан на пожарный расход), а оттуда опять насосом в систему, которая должна быть закольцована?
Помогите, пожалуйста. Напишите поподробнее. Никогда не сталкивалась с этим.
molli вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 22:50
1 | #4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от molli Посмотреть сообщение
Заказчик хочет чтобы в сети было постоянное давление, для этого и редуктор.
Редуктор тут не поможет, нужно ставить регулятор давления, а лучше - частотный преобразователь на насос с ставить работу насоса в зависимость от давления в сети.
Насос должен качать воду в кольцо, из кольца должен пополняться противопожарный запас в резервуаре, из резервуара в сеть вода подаётся при пожаре специальными насосами. Если резервуар разместить на холме, или использовать водонапорную башню, можно обойтись без второй насосной.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 08:49
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от molli Посмотреть сообщение
Заказчик хочет чтобы в сети было постоянное давление, для этого и редуктор.
Для этого часто ставят отдельную группу насосов, не очень мощных, которых хватает для циркуляции и поддержания давления. В момент "пожара" включаются основные "противопожарные насосы. Объем резервуаров (не менее 2) зависит от дебита скважины, т.е. от сроков пополнения противопожарного запаса.
Цитата:
Сообщение от molli Посмотреть сообщение
Никогда не сталкивалась с этим.
Нормы какие изучили?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 14:14
#6
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Редуктор тут не поможет, нужно ставить регулятор давления
Видимо у меня пробел в знаниях, всегда думал, что регулятор давления и редуктор давления - это одно и то же, в чем разница?
или тут
Цитата:
Сообщение от molli Посмотреть сообщение
срабатывает редуктор-насос включается
имеется ввиду датчик давления?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 14:50
#7
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Либо резервуар, либо резервная скважина
Резервуар обязателен - вода для тушения должна присутствовать всегда.
Его емкость и количество (резервуары ограничены по объему) необходимо определить исходя из максимальной потребности на тушение здания/сооружения в составе комплекса.
molli, внимательно изучите законодательство того региона где будет это строиться - во многих действует запрет на использование подземных вод для этих целей
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:16
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
всегда думал, что регулятор давления и редуктор давления - это одно и то же
Редуктором называют всё что меняет давление, иногда и регуляторы тоже, здесь явно не регулятор и не частотник имелся в виду.
Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Резервуар обязателен
Не обязателен, а допускается, см. п.9.27, если есть кольцо с первой категорией надёжности водоснабжения (есть основная и резервная скважины насосы которых расчитаны на пожарный расход) резервуар не нужен.
Если углубляться дальше, здания насосных I категории должны быть запитаны электричеством по I категории, быть несгораемыми и т.д.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2013, 15:27
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
во многих действует запрет на использование подземных вод для этих целей
Где, например? Ни разу не видел, от самых Югов до Северов.
Цитата:
если есть кольцо с первой категорией надёжности водоснабжения (есть основная и резервная скважины насосы которых расчитаны на пожарный расход) резервуар не нужен.
У нас такого ни разу не встречал, чтоб без резервуаров. Да и, наверняка, не их случай.
Обычно, на водозаборе стоят насосы, обеспечивающие нужный "обычный" расход воды и восстановление запаса воды в нормативные сроки.
Ну и главное, одной скважиной не обойтись.

Последний раз редактировалось Владимир., 30.04.2013 в 15:34.
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как осуществить противопожарный водопровод от скважины?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли совмещать противопожарный водопровод с хоз.-питьевым (изначально они запроектированы раздельно)? БондЮг_2 Водоснабжение и водоотведение 11 26.02.2013 17:09
Противопожарный водопровод на опорах подскажите решение с гидрантами Дрюня Водоснабжение и водоотведение 4 12.03.2011 09:04
Противопожарный водопровод ПОЖЭксперт Прочее. Архитектура и строительство 13 24.02.2011 11:22
противопожарный водопровод в лаборатории ZaKlePka Водоснабжение и водоотведение 1 03.11.2009 13:23