Уважаемая Мария!
Вопрос не такой уж и простой - есть разные традиции в разных странах. Для деревянных домов окна, как правило, ставят в остеклением в плоскости наружней стены http://dwg.ru/foto/?id=67 то же в зданиях петровской эпохи, построенных по образцам голландских. Но такая мода в нашем холодном климате не привилась, и окна стали так же, как и прежде, заглублять внутрь стены, оставляя место для отлива. Впрочем это больше связано с конструкцией: при большой толщине стены проще сделать два рассвета (откоса) в разные стороны (внутрь м наружу), чем в одну (внутрь). В дерявянных домах окна всегда ставят ближе к наружней стене, чтобы не гнили подоконник и обсада. Если у Вас вопрос к строителям Вашего Дома, то так и напишите. Встречался с таким случаем, что лень было ставить леса, окна 2 этажей вставили изнутри и с пеной у рта доказывали хозяйте, что так надо. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
тут дело даже не в дереве или пластике, а в конструкции окна... если окно со стеклопакетом, то установив его близко к наружной грани стены вы получите точку росы на окне... окошко будет плакать, повысится влажность, откосы будут гнить и появится черная плесень с которой жить по санитарным нормам запрещено, тк она выделяет очень вредные для человеческого организма споры... в общем в двух словах примерно так...
|
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
Цитата:
[ATTACH]1189751312.jpg[/ATTACH] ps для предотвращения глупых вопросов поясняю, 30-40мм стеклопакета никогда не заменят 400мм стены.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Смотрите ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия."
На каком расстоянии от наружной грани стены устанавливать окно - обычно не ближе 100 мм к наружной грани стены. - правильно. - неправильно. Оконный блок рекомендуется размещать на расстоянии не менее 10 см от наружной плоскости стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя. ссылка1, ссылка2 Близко к наружной грани нельзя, иначе будет собираться влага. Еще нужно обеспечить, чтобы теплый воздух от радиаторов отопления поднимался к окну. |
||||
|
||||
однако есть Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 мая 2006 г. № 64
Об отмене постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 2 сентября 2002 г. № 115 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Швы монтажных узлов примыкания оконнных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия". ссылка |
||||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
может это чем поможет
http://dwg.ru/dnl/569 |
|||