08.09.2020, 03:03 | #1 | |
Пики поперечного армирования колонны в составе стены
начинающий
Владивосток
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 2364
|
|
||||
начинающий Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31
|
Я думал, что ничего не изменится, так как и АЖТ и объединение перемещений имеют связи между узлами по всем 6 направлениям. Но проведенный эксперимент поставил меня в тупик: эпюра поперечной силы из плоскости стены изменила характер, а значения силы уменьшились по модулю (рис.1 - Qy с АЖТ, рис.2 - с ОП); эпюра поперечной силы в плоскости стены сохранила характер, но увеличилась по модулю (рис.3 - Qz с АЖТ, рис.4 - с ОП). Теперь я точно запутался
|
|||
|
||||
начинающий Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31
|
так и сделал (см. рис.), эпюры Q приведены в предыдущем сообщении
|
|||
|
||||
начинающий Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Хоббит,
Неучёт стены в теле колонны приведёт к перераспределению момента в продольную силу в колонне и в плите не в запас до 30%. Сравните по напряжениям в модели с колонной оболочками. Измените модель для учёта, выявите истинные усилия. СКАД плохо считает усилия и армирует по усилию в центре кэ. Сгущая сетку колонны у пиков вы получите до +30% к пику. Расчётной схемой не учтено односторонне нагружение на грунта на здание при будущих раскопках котлованов сетями или т.п. через 50 лет. При учёте колонны не выдержат. Необходимо добавление диафрагм в подвале. По идее у вас снизу колонна работает на изгиб. Эпюра принципиально верная. Невозможность армирования вызвана компоновкой. При добавлении диафрагм не забудьте дать запас по поперечной арматуре и оставить запас на добавление поперечной арматуры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
начинающий Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31
|
Tyhig, если Вы имеете в виду, что колонна работает на изгиб от бокового давления грунта - привел в рис.1 эпюру моментов из плоскости стены от этой нагрузки. Характер эпюры реалистичен, значения небольшие, необходимость постановки диафрагмы не вижу (Вы же имели в виду так, как нарисовал на рис. 2?). Пики на концах колонны наблюдаются на эпюре моментов в плоскости стен (рис.3), причем от вертикальных нагрузок, что мне совсем непонятно.
этот расчетный случай не совсем понятен. При откопке сетей со стороны стены давление грунта уменьшится, откуда придет дополнительное нагружение? |
|||
|
||||
начинающий Регистрация: 04.12.2018
Владивосток
Сообщений: 31
|
есть мысль, что данные всплески вызваны концентрацией напряжений сигма(у) в углах стены (см. рис.), которые передаются на колонну
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
честно говоря, ничего не обычного не вижу, скорее не так - все закономерно = стержень много на себя берет, конкретно к этой схеме могу предложить учесть сдвиг. Как вариант, колонну задавать продолжением стены большей толщины.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Интересу ради задал похожую схему в Старке. Всплесков не обнаружил. Возможно, от несовпадения геометрии/нагрузок.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Значения поперечного армирования в плитах при КЭ расчете - достоверность значений | tigra-18 | Расчетные программы | 1 | 28.04.2020 12:57 |
Есть ли ограничение вклада поперечного армирования в несущую способность по наклонному сечению? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 2 | 13.04.2018 02:21 |