Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
Правильно ли армирована УШП?
dronne-kav
 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5

Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1635 просмотров)


Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Просмотров: 125719
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:45
#61
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Зачем? Потому что вам так в Технониколе сказали?
Это по СП нашему

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Теплопотери через пол и стены при равных R будут неодинаковые, потому что тепловые потоки направлены иначе. Теплый воздух поднимается вверх, потому теплопотери через потолок самые большие.
Это откуда вы такое взяли. Нету в наших нормах такого. Но требуемое R для перекрытий выше чем для стен

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну да. И в центре дома - неутепленные полы с R=8...14. Нафига их утеплять?
Никогда таких R в частном дом не будет. Типовой дом - 10х10 метров - убираем толщину стен и внутреннюю стену и получаться участки не больше 4,5 метров - 2 зоны с четвертью

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Уложить низ пенополистирола ниже подстилающего слоя пола.
Вообще же в ИЖС довольно сильно распространены МЗЛФ (надо сказать вполне закономерно и обосновано). А выполняя МЗЛФ - вы утепляете цоколь (естественно, если у вас пучинистые грунты). Если у вас утеплен цоколь - вам утепление в полах уже не нужно, потому что цокольное утепление будет отсекать холод, который мог бы проникать в полы. Если вы не поняли - утепление полосы пола, примыкающей к наружным стенам, именно для того и нужно - для исключения промерзания полов через цоколь. Соответственно если цоколь утеплен - полы утеплять не нужно.
Как вы это технически сделаете, хоть в МЗФЛ, хоть в УШП. Основание трамбовать надо виброплитой. Как вы там углубление под утеплитель нормально сделаете

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Применительно к ситуации, аналогичной области применения УШП - это лента с полами по грунту. Гораздо дешевле, надежнее, удобнее, понятнее и проще.
Согласен, но и УШП имеет ряд преимуществ в некоторых случаях

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Можете ознакомиться.
Спасибо. Хм.. а почему вы наружную температуру для полов по грунту взяли 5 гр? И как это вы так ловко пол на зоны поделили?

Последний раз редактировалось MAG37, 11.06.2020 в 13:54.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:54
#62
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а почему вы наружную температуру для полов по грунту взяли 5 гр?
А сколько там будет по вашему?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:58
#63
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от MAG37
а почему вы наружную температуру для полов по грунту взяли 5 гр?
А сколько там будет по вашему?
Считаю в ваших расчетах 2 ошибки:

1. Вы неправильно подели пол по зонам - завысили 3,4 зон и занизили. Не может такого деления быть в доме 10х10 метров
2. Во второых - температуру грунта взяли 5 градусов с чего то. Берите наружную температуру воздуха. В методике расчета теплопотерь никаких температур грунта нет - в все учтено в R груна под полом

https://www.smartcalc.ru/groundfloor...&sz1=15&sz2=10

Исправив ошибки вы выйдете на совсем другие данные
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 13:58
| 2 #64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А сколько там будет по вашему?
13 С - минимум.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Берите наружную температуру воздуха.
Это в БСК. Не, ну если это избушка на курьих ножках, тогда да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:00
#65
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
БСК
БСК?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:16
#66
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Считаю в ваших расчетах 2 ошибки
Ну, ваше дело как считать. Учить вас я не намерен

----- добавлено через 19 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
13 С - минимум
С таким раскладом потери через пол еще меньше будут.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кстати, вот мой пост на форумхаусе с расчетом теплопотерь. Там и зоны и все прочее.
Ну и до кучи расширенное мнение по поводу УШП.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:20
#67
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну, ваше дело как считать. Учить вас я не намерен
Это вы похоже считаете как вам нравится. А у меня все четко по СП

Даже популярный онлайн-калькулятор с вашими расчетами не согласен
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:21
#68
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


MAG37
Вы хоть разобрались уже с температурой? и прикол с Не, ну если это избушка на курьих ножках, тогда да.
поняли, если нет то избушка на ножках снизу имеет температуру воздуха, потому что снизу воздух, а не температуру грунта, как на меня вы делаете вид что что-то там знаете по факту что то больше нуля

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Даже популярный онлайн-калькулятор с вашими расчетами не согласен
все таки про ноль я был прав
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:22
#69
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кстати, вот мой пост на форумхаусе с расчетом теплопотерь. Там и зоны и все прочее.
Вот и там вы с зонами накосячили - их там всего 3, а не 4. Первые 2 зоны это одна зона

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
MAG37
Вы хоть разобрались уже с температурой? и прикол с Не, ну если это избушка на курьих ножках, тогда да.
поняли, если нет то избушка на ножках снизу имеет температуру воздуха, потому что снизу воздух, а не температуру грунта, как на меня вы делаете вид что что-то там знаете по факту что то больше нуля

----- добавлено через ~1 мин. -----

все таки про ноль я был прав
Вы откройте СП 50 и посмотрите как там считается. Попробуйте найти хоть что-нибудь про температуру грунта под зданием
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:24
#70
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
С таким раскладом потери через пол еще меньше будут.
Так о чем и речь. У нас две грелки: сверху отапливаемый дом, снизу - тепло от земли. Сверху температуры повыше, зато снизу источник бесплатный и бесконечный. И насколько надо изолировать одно от другого - вопрос очень неоднозначный.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:25
#71
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Так о чем и речь. У вас две грелки: сверху отапливаемый дом, снизу - тепло от земли. Сверху температуры повыше, зато снизу источник бесплатный и бесконечный. И насколько надо изолировать одно от другого - вопрос очень неоднозначный.
Про теплопроводность и промерзание грунта забываем?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:30
| 1 #72
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


MAG37 вы на форуме с 2017 года, желторотик и указываете спецам которые минимум на десяток лет раньше здесь зарегистрированы и имеет опыта поболее вашего
Borka вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:32
#73
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
У нас две грелки: сверху отапливаемый дом, снизу - тепло от земли. Сверху температуры повыше, зато снизу источник бесплатный и бесконечный. И насколько надо изолировать одно от другого - вопрос очень неоднозначный.
Почему неоднозначный? Довольно однозначный. Нет никакого смысла изолировать одну грелку от другой. Слишком маленькая разница температур, чтобы ловить там теплопотери.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:33
| 1 #74
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
MAG37 вы на форуме с 2017 года, желторотик и указываете спецам которые минимум на десяток лет раньше здесь зарегистрированы и имеет опыта поболее вашего
И что из этого? Это гарантирует правильность мнения сторожилов? Я же обосновываю свое мнение. Не согласны - ткните носом в ошибку. Признаю и посыплю голову пеплом
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:48
#75
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Не нравиться как я считаю, давайте посмотрим как считает Е.Г.Малявина Справочное пособие Теплопотери здания 2007г.
Вложения
Тип файла: pdf Малявина.pdf (88.0 Кб, 60 просмотров)
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 14:54
#76
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


ну вот опять
Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
что УШП как и Ревит отличная тема для холивара.
я даже больше скажу - УШП в среде конструкторов, это как клеммник WAGO у электриков.

Но уметь с ней работать надо, так как тему раскрутили очень, грех не воспользоваться (если она тебе понятна так же как и ленточный фундамент, например). Вот мне пока не понятна. Понятно только, что людям лень достаточно простой теплотехнический расчет в экселе сделать, чтобы понять сколько и куда утеплителя по нормам ложить/класть, теплопотери посчитать. А потом взять стоимость энергоносителя для системы отопления и прикинуть через сколько лет/десятилетий это все окупится.

По стяжке с водяным теплым полом укладывать покрытие из дерева (считай не очень эффективного, но утеплителя) вроде ж как не рационально. Мы же батареи зимой одеялами не накрываем. А в тапочках ходить - ну так это уже издержки. Надо было матчасть изучать, прежде чем деньги на напольное отопление тратить.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:07
| 1 #77
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Понятно только, что людям лень достаточно простой теплотехнический расчет в экселе сделать, чтобы понять сколько и куда утеплителя по нормам ложить/класть, теплопотери посчитать.
Тут как бы и без расчетов понятно же, что с точки зрения снижения теплопотерь утеплитель на стенах или крыше - значительно эффективнее, чем в полах. Отсюда простой и логичный вывод: если у вас есть лишние деньги на утеплитель - разместите его лучше на стенах и крыше, а не в полах. Это будет гораздо более разумное вложение средств.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:27
#78
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Про теплопроводность....
Кроме теплопроводности у грунта есть еще теплоизоляционные свойства. При большой толщине сильно превышающие ваши несчастные 200 мм пенопласта....
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
.... и промерзание грунта забываем?
Откуда, блин, у вас промерзание, если грунт целым домом накрыт ?
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:30
#79
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Кроме теплопроводности у грунта есть еще теплоизоляционные свойства. При большой толщине сильно превышающие ваши несчастные 200 мм пенопласта....
Давайте подумаем - у нас на глубине 2 метров - температура 0 градусов. Температура воздуха - минус 30 градусов? - какая температура будет на глубине предположим 0,5 метра?

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Откуда, блин, у вас промерзание, если грунт целым домом накрыт ?
через отмостку, откуда еще + через сам ленточный фундамент
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 15:36
#80
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
По стяжке с водяным теплым полом укладывать покрытие из дерева (считай не очень эффективного, но утеплителя) вроде ж как не рационально. Мы же батареи зимой одеялами не накрываем. А в тапочках ходить - ну так это уже издержки.
В тапочках по теплому полу ходить надо только там, где его температура не выше температуры тела, т.е. явно накосячено с проектом отопления. В остальных случаях тапочки не нужны (могу сказать по собственному опыту - в доме теплые полы). Требований к утеплению пола в ИЖС, где УШП и применяется, в России нет. Равно, как и, вообще, жестких требований к любому утеплению в объектах ИЖС. Не очень понял, где в СП 50 нормируется сопротивление теплопередаче полов по грунту, про которое пишет MAG37.
Полностью согласен с Сет по поводу затрат на УШП и ленточный фундамент (да и плитный тоже). Если речь идет о небольшом доме около 10х12-14 м и за УШП выставляют ценник в 1 млн. рублей, то за эти деньги можно сделать 5 ленточных фундаментов (заодно с утепленной отмосткой) и штуки 3 плитных.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33