Непрочитано 16.11.2020, 17:45 #1
Является ли искусственная насыпь элементом фундамента.
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,287

Добрый день. Проектируется легкое здание 15*15 высотой 12 м в Санкт-Петербурге. Каркас стальной, обшивка - сендвич. Фундамент - монолитная плита 350 по отметке 0,000, выполняется по искусственной насыпи из уплотненного песка толщиной 3,3 метра (замена насыпного грунта), давление под плитой не более 5 т/м.кв.. По результатам ИГИ на губине 5-6,5 расположен текучий суглинок толщиной 1,5 м, модуль деформации Е=7МПа.
При проектировании на территории СПб мы обязаны пользоваться местным ТСН 50-302-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ". Там есть такой п.11.1 и 11.2:
11.1 К сложным следует относить инженерно-геологические условия, характеризующиеся залеганием в основании здания или сооружения (в пределах его сжимаемой толщи) слоев, прослоев или линз следующих видов грунтов: насыпных; намывных (песков); заторфованных; погребенных торфов и сапропелей; илов; рыхлых песков; водонасыщенных глинистых грунтов текучепластичной или текучей консистенции; водонасыщенных песков, обладающих плывунными свойствами; пучинистых. Сложными инженерно-геологические условия являются также при развитии в основании суффозионных явлений, проявлений карста и пр.
11.2 Не допускается опирание фундамента на слой погребенного слабого грунта независимо от толщины этого слоя и расчетной деформации основания.

Таким образом, ТСН говорит, что нельзя опирать фундамент на слабый грунт.
Что в таком случае называется слабым грунтом?
Если фундамент опирается на искусственную насыпь высотой 3 метра, которая опирается, в свою очередь, на слабый грунт, является ли это нарушением данных пунктов?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 4805
 
Непрочитано 16.11.2020, 18:38
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


1) ТСН это лишь рекомендации
2) считайте вашу насыпь, как исккусственное основание. Задайте ему нужную характеристику (Е) и ставьте свой сарай.. Не забудьте написать, чтоб прием насыпи будет по данным штамповых испытаний.. И грех с вас снимется..
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 20:32
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1) ТСН это лишь рекомендации
2) считайте вашу насыпь, как исккусственное основание. Задайте ему нужную характеристику (Е) и ставьте свой сарай.. Не забудьте написать, чтоб прием насыпи будет по данным штамповых испытаний.. И грех с вас снимется..
В СПб указанные ТСН обязательны к исполнению.
То есть пр Вашему мнению в данном случае будет считаться, что фундамент опирается на искусственную насыпь с заданными характеристиками. А то, что насыпь уже опирается на текучий грунт - уже не запрещается указанными формулировками ТСН?

p.s. проверка текучего грунта в качестве слабого подстилающего слоя проходит с запасом 2,5

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
И грех с вас снимется..
за задние не переживаю, стоять будет. Вызывает опасение, что эксперт может придраться и тогда непонятно как вообще выкручиваться. Экспертиза будет уже после завершения строительства
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2020, 21:12
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
В СПб указанные ТСН обязательны к исполнению.
Это какой эксперт вам такое сказал?
Проверять вас будут по СП22 п.6.6 Насыпные грунты
У вас насыпь тип 1 - планомерно возведенная
Учитываете
Цитата:
6.6.8 Дополнительные осадки, их неравномерность и время развития за счет уплотнения подстилающих грунтов от веса насыпи определяются толщиной слоя насыпных грунтов, а также сжимаемостью и условиями консолидации подстилающих насыпь грунтов.
ну и так далее...

Ну по ТСН. ТСН ничего не запрещает. Там даже торф можно оставлять под насыпью...
Цитата:
Для зданий пониженного уровня ответственности допускается использование естественных либо искусственных (насыпных, намывных) оснований, включающих слои погребенного торфа, в том случае, если они перекрыты песками средней плотности, а подстилающий слой торфа удовлетворяет расчету по двум группам предельных состояний.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 22:59
#5
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Это какой эксперт вам такое сказал?
Проверять вас будут по СП22 п.6.6 Насыпные грунты
У вас насыпь тип 1 - планомерно возведенная
Учитываете

ну и так далее...

Ну по ТСН. ТСН ничего не запрещает. Там даже торф можно оставлять под насыпью...
Это для зданий пониженного уровня ответственности. В моем случае это здание нормального уровня ответственности
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2020, 23:33
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Почему бы не сделать столбчатые фундаменты на буронабивных сваях и пройти ими слабый грунт. И эксперту не придраться и думаю экономичнее будет и проще. При плите сжимаемая тоща грунта будет сопоставима с шириной плиты и как поведет слабый грунт неизвестно. Да плюс возня с насыпью уплотни ее послойно с контролем качества строй лабораторией
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 05:18
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
В СПб указанные ТСН обязательны к исполнению.
Я не Петербуржец. Могу чего-то не знать. Но с какого бодуна ТСН обязательны к исполнению?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 08:08
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Это для зданий пониженного уровня ответственности. В моем случае это здание нормального уровня ответственности
Это я привёл как пример. Там в основании насыпи приведен торф!! Торф и грунт с модулем 7МПа разные вещи... ТСН 98 года, а также ТСН 04 года пытались грамотно бороться с тупым самостроем... В Ленинграде и СПб всегда строили на отсыпках, причём большие здания.. Вон, одни территории за Шушарами чего стоят.. Поднял территорию над болотом и строй эти склады (и даже некоторые цеха). Да таких территорий вокруг спб полно, и в черте города есть гипермаркеты стоящие на насыпях. Но когда стали строить быстро-сразу-без проекта, то надо было ограничить разгул отсыпки. Одно дело, когда ты выравниваешь заболоченную территорию и ниже нормальные грунты, а другое, когда 1-3 метра торфа. А заказчику денег жалко на сваи и всё равно планировку поднимать (да и он у себя на даче так делал), вот он на такой "гуляющей" насыпи и строил свои склады и сооружения..

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я не Петербуржец. Могу чего-то не знать. Но с какого бодуна ТСН обязательны к исполнению?
Я вот тоже не понял. Да, у нас "проектировщики" обычно не любят думать и писать самостоятельно, поэтому клавиши "копировать" "вставить" любимые. Вот и копируют одно и то-же в течение 15 лет. Поэтому в их творчестве можно встретить и ТСН и СП 50 и пр... Но эксперты ведь чаще люди грамотные (ну или их там учат смотреть во всё время изменяющиеся списки нормативов). Я не говорю за всех экспертов.. Да есть дубы (обычно быв. подполковники), но они сидят не там, куда автор хочет подавать своё творение...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 11:02
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Я не Петербуржец. Могу чего-то не знать. Но с какого бодуна ТСН обязательны к исполнению?
ТСН 50-302-2004 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2004

Предисловие
1 РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургской экспертно-консультативной комиссией по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям
2 ВНЕСЕНЫ Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга
3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.04 № 11
4 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмо от 09.03.04 № 9-29/270

1 Область применения
1.1 Настоящие нормы распространяются на проектирование оснований и фундаментов зданий (сооружений), изыскания и обследования, необходимые для проектирования, а также на мониторинг за ведением строительных работ.
1.2 Нормы распространяются на проектирование зданий (сооружений) высотой до 75 м, а также подземных сооружений, возводимых открытым способом. Нормы распространяются на проектирование объектов реконструкции и строительства, включая подземные сооружения и коммуникации, в части определения допустимости их влияния на существующую застройку.
1.3 Требования настоящих норм обязательны к исполнению всеми участниками строительного процесса вне зависимости от форм собственности как юридическими, так и физическими лицами, в том числе зарубежными, которые осуществляют свою строительную деятельность в Санкт-Петербурге.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Нормы эти обязательны к исполнению, проходили не раз уже. Вопрос в другом. Как трактовать фразу из норм "Не допускается опирание фундамента на слой погребенного слабого грунта". Имеется в виду непосредственное опирание ж.б. фундамента на слабый слой или насыпь, нак которую опирается фундаментная плита, тоже не может опираться на слабый слой?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Почему бы не сделать столбчатые фундаменты на буронабивных сваях и пройти ими слабый грунт. И эксперту не придраться и думаю экономичнее будет и проще. При плите сжимаемая тоща грунта будет сопоставима с шириной плиты и как поведет слабый грунт неизвестно. Да плюс возня с насыпью уплотни ее послойно с контролем качества строй лабораторией
Спасибо за совет. КОнечно же, есть боллее традиционные решения данной проблемы в виде свай и и иные решения. Но Заказчиком принято решение о строительстве плиты, о причинах не будем говорить, нужно именно понять может ли плита выполняться по насыпи, которая, в свою очередь, опирается на слабый слой грунта (суглинки текучие, Е=7МПа), исходя из п.11.2 указанного ТСН.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 11:08
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Имеется в виду непосредственное опирание ж.б. фундамента
Думаю да.


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Нормы эти обязательны к исполнению
Если следовать действующим нормам, то нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 11:41
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну плита, так плита, единственное, что бы я сделал ( с учетом на дурака при производстве работ) для жесткости плиты добавил бы банкетки под опоры констркуций и места складирования оборудования, а также и ребра по контуру и по осям здания. Уплотнят насыпь кое как, начнутся неравномерные осадки, тк надфундаментное сооружение нулевой жесткости.
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 12:36
#12
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1) ТСН это лишь рекомендации
2) считайте вашу насыпь, как искусственное основание. Задайте ему нужную характеристику (Е) и ставьте свой сарай.. Не забудьте написать, чтоб прием насыпи будет по данным штамповых испытаний.. И грех с вас снимется..
Добрый день. Чтобы не создавать отдельных тем. До какого Е реально уплотнить подушку РУЧНОЙ трамбовкой? Реально например сделать Е=20МПа? Если да то как подтвердить? Понятно , что можно задать с потолка Е=20Мпа и написать, что испытать основание перед устройством фундаментов. Тогда встает вопрос почему именно 20МПа , а не 15МПа или 30МПа? Буду рад , если ткнете где почитать. Спасибо
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 12:52
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Если да то как подтвердить?
Штамповые испытания.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 12:55
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ручной трамбовкой уплотнить 3 метровую назыпь невозможно. В проекте задается коэффициент уплотнения, лаборатория определяет плотность грунта при оптимальной влажности. Какой Е выйдет неизвестно. почитать можно СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 13:13
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ручной трамбовкой уплотнить 3 метровую назыпь невозможно.
Только если послойно. Слой сантиметров 20-30 принять.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 13:21
#16
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Таким образом, ТСН говорит, что нельзя опирать фундамент на слабый грунт
Формально искусственное основание и фундамент это не одно и то же.
Дополнительно нужно проверить среднее давление под подошвой подушки, которое не должно превышать расчетного сопротивления слабого грунта.

Ну и разумеется осадка должна проходить
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 13:40
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Посойно только и уплотняют по технологическим картам. Но лучше механизмами. Только после пробного уплотнения можно определить плотность грунта и остальные характеристи.
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 13:54
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Но лучше механизмами.
Пирамиды же как-то построили. Пусть парни прокачаются=) Можно еще заставить их котлован вручную выкопать)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 14:00
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


К сожалению в Египте нету текучих грунтов
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2020, 17:29
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
До какого Е реально уплотнить подушку РУЧНОЙ трамбовкой? Реально например сделать Е=20МПа? Если да то как подтвердить? Понятно , что можно задать с потолка Е=20Мпа и написать, что испытать основание перед устройством фундаментов. Тогда встает вопрос почему именно 20МПа , а не 15МПа или 30МПа? Буду рад , если ткнете где почитать. Спасибо
Что значит ручной? лягушкой? там тоже от энергии удара зависит...
Почему 20 МПа, могу предположить что это в рамках тех же норм. Предполагается, что хорошие подушки делают из песка от мелкого до крупного. Если посмотрите в таблицы СНиП 2.02.01 или СП22, то увидите, что для данных песков в таблицах приложения даются модули не ниже 20МПа при коэффициентах пористостях от 075 и менее. Т.е. ниже 20 МПа вам всё равно не удаться отсыпать, если вы будете соблюдать все правила устройства подушек (с послойным трамбованием, поддержанием оптимальной влажности и пр..)
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Штамповые испытания.
В СПб сейчас пытаются внедрять дилатометры марчетти. А уж с дилатомического модуля к обычному можно перейти..
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Является ли искусственная насыпь элементом фундамента.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учитывается насыпь (обволовка) фундамента? Andrey Drey Основания и фундаменты 7 14.01.2020 11:40
Расчетное сопротивление грунта основания под фундамента считать на всю ширину фундамента или на 1 кв.м? dumk0 Основания и фундаменты 7 19.09.2019 04:22
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47