26.09.2011, 19:53 | #1 | |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
||
Просмотров: 21991
|
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
1700 мм - это 1.7 метра. Вы не ошиблись? Какая глубина котлована, какой грунт, какая глубина погружения свай, каковы размеры котлована и на каком расстоянии от края котлована забит ряд свай?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Глубина котлована 12м. Грунт суглинки/глины мягкопластичные. Сваи висячие опираются на суглинки полутвердые или что то такое. Сваи были забиты на расстоянии ~2 м от края котлована. Ограждение котлована выполнено не по проекту и сползло в котлован. "Выдавив" сваи.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Насколько я понимаю, норма 3d - это между нагруженными рабочими сваями, срубленные сваи у Вас работать то не будут (ну для надежности можно их поглубже срубить). Если речь идет о сваях ограждения котлована, то как вариант попробовать закрепить верхний конец грунтовыми анкерами или БИСами с тягами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Хотелось бы со ссылками на нормативы - что именно между рабочими. Т.к. свая по идее - это поверхность скольжения для грунта. А с другой стороны поверхность эта маааленькая.
Сваи под сооружение. Шпунт трубчатый - теоретически не наша проблема. Поступило предложение набить сваи между существующими и испытать их в худших местах. Последний раз редактировалось Poreth, 27.09.2011 в 09:36. |
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Думаю в нормах явно так не найти. Заколачивать сваи, затем их бросать и колотить новые - необоснованно роскошно. И, скорее всего, такой вариант не рассматривался. Но это именно, расстояние между рабочими сваями.
Цитата:
Как то странно, стоял себе и вдруг пошел. Может он и дальше пойдет если свай понатыкать... |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Первое, что приходит в голову - это запроектировать новое свайное поле, исключив из расчета смещенные (и скорее всего поврежденные) сваи.
Включать смещенные сваи в состав фундамента я бы не стал, соответственно и расстояния от них до новых свай в этом случае не имеют значения. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Offtop: Если шпунт делают сами строители - то возможно очень многое.
Учитывая что свайное поле практически сплошное - то по-идее смещение свай в плане на 1,5d или на 450мм на армировании ростверка и усилиях в сваях не скажется. Остается тогда вопрос с количеством испытуемых свай. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
А у Вас ситуация другая, у Вас просто после вбивки свай грунт стал плотнее, чем написано в геологии, и в нем появились крупнообломочные включения Т.о. я бы на Вашем месте рассмотрел вопрос проектирования на проблемном участке нового фундамента - с меньшим количеством свай, чем планировалось ранее. Ростверк у Вас - плитный, работающий? В любом случае Вам нового грунта на несущую способность...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Ростверк плитный неработающий - расстояние между сваями маленькое и не попадает в 5-7d по СНиП-у для КСП. Плюс под ростверком местами насыпной грунт. Проблемный участок включает от силы 40 свай из 1200+ общих. Т.е. по-идее вопрос надо решить только с проблемным участком.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
http://dwg.ru/dnl/7520
Посмотрите может что найдете по теме. |
|||
|
||||
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
Цитата:
У Вас похожий случай или что-то другое? |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
Тут ограждение ни при чем. Надо было бить сваи, делать ростверк и хоть как то его грузить в темпе. При таких грунтах оседание откоса котлована и выпучивание периметра - это классика. Плюс вода в котловане. Прям из учебника. Теперь свайное поле надо делать от центра, концентрически, и фиксировать сваи . И у Вас теперь другие свойства грунта на несколько метров вниз, мягче, жиже... |
|||
|
||||
Poreth,
Доброго времени суток, У меня на одном объекте примерно такая же ситуация была...,правда без котлована... Но там сваи ушли на 0,5 метра от проектного положения в плане (максимальное смещение...) Вот ссылка на тему, может быть чем то поможет...:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70497 А сможете прикрепить фотографии Вашего объекта в теме ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Если такая ситуация, как описано ниже
Цитата:
То сначала надо что-то делать с котлованом. Иначе он может и дальше заваливаться и потянет уже за собой другие сваи. При чем, это может произойти и при попытке погружения дополнительных свай, или их испытания. И сведется к испытанию не свай, а крепления котлована. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Крпление котлована выполнено самими строителями. Т.е. сначала были вертикальные стенки котлована, когда все начало ползти были забиты трубы по периметру на глубину 5 м и высотой над дном котлована теже 3-5м. Само собой в таких грунтах такой "шпунт" ничего не удержал.
Поэтому этой фразы я вообще не понял. Под нагрузкой шпунт выдавило в сторону котлована и вместе с ним прилегающий грунт в котором оказались сваи. Цитата:
Согласен. Сейчас ищем какие нибудь способы остановить деформирование откосов и ограждения. Путного в голову ничего не лезет, т.к. анкера не сделаешь - проезжая часть, а внутри котлована упереться пока не во что. Есть мысль задавить между оснвновными сваями дополнительные - объеденить их обоймой и упереть в них ограждение. Но повторюсь грунты мягкопластичное Г. Следовательно сопротивление горизонтальным нагрузкам у свай маленькое. Фотки пока выложить не могу. Думаю по понятным причинам. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
случай интересный, только мало понятный:
сваи били/бьют со дна котлована или с отм. природного рельефа? что раньше забивка свай или устройство котлована? глубина котлована 12 м.., а длина свай..? Хоть схемку от руки нарисуй.. В инж.-геологич. изысканиях случайно не упомянуты специфические свойства грунтов? (тиксотропные и прочее..) Предварительно: налицо нестыковки (ну или просчеты) конструктивных решений, технологии производства работ, последовательности выполнения работ, организации стр-ва. Если все хозяйство в котловане, то кроме сдвига внутрь был еще и подъем дна (все вместе со сваями) и не факт что деформации прекратились.. Структура грунта нарушена, сваи никакие, все пересчитывать/корректировать/переделывать.. Последний раз редактировалось olf_, 28.09.2011 в 12:34. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Если дополнительные сваи погружать с наклоном (например 4:1) то воспринимать горизонтальное усилие они будут. Целесообразность такого решения определяется расчетом.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу техкарту на устройство буронабивных свай с применением обсадных труб | NewAlex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 28.01.2015 12:44 |
Ищу документацию по расчету свай для Приобья (РУ 05-85) | buzz113 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.08.2011 18:23 |
Ищу рекомендации по применению буроинъекционных свай | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2011 12:39 |
Ищу методику расчета грунтоцементных свай | vovan_v | Основания и фундаменты | 3 | 15.11.2008 11:48 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |