Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 7682
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А. Вы работаете с недействующим СП. СП16 нынче актуальный 2017 г.
1. Расчетные характеристики сталей, отсутствующих в СП, наверняка надо брать со стандартов на "левую" сталь - это где-то в СП должно быть прописано. Раньше оперировали пределом текучести. 2. Откуда извлечена марка стали 14Г2-6-2? Из произвольного прайса?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102
|
Цитата:
В данном случае в сп 2017 г. тоже самое. 1. У меня пластина t=48 мм, что если я возьму характеристики, как для стали С245 до 20 мм? Но в таблице четкая тенденция к уменьшению характеристик с увеличением толщины проката. 2. Эта марка стали взята из серии 1.424.3 1985 года. Там из нее делаются колонны. Старые госты на стали смотрел про последнюю цифру ничего не нашел. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У меня неправильный СП что ли? - см. сканы.
Цитата:
Плохо смотрели - в серии есть четкая ссылка на ТУ14-1-3023-80, а там есть табл.1 - последняя цифра - это группа прочности. Предпоследняя - категория.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.09.2018 в 10:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Так вроде значок » означает, что применяется сокращение слова, применённое выше в таблице, соответственно, строчка
"Св.20 » 30" читается как "Свыше 20 до 30". В ГОСТе формулировка ещё более точная "От 4,0 до 30 мм включительно" Т.е. опять же изначальный вопрос ТСа. Последний раз редактировалось Komplanar, 20.09.2018 в 10:27. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. По действующему СП есть только лист С245 "От 2 до 20 вкл."
2. У автора лист 48 мм. 3. Можно выбрать подходящий (по требованиям СП к стали) лист по действующему ГОСТ 14637 например Ст3пс-4 и из табл.2 взять Сигма-т 225 МПа для листа от 40 до 100. Затем эти 225 поделить на гамму из СП16 табл.3 и получить расчетное Ry.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Согласно таблице В.3 СП 16.13330.2017 для листовой стали С345 характеристики прочности даны только для толщин от 2 до 10мм. Тогда получается нужно брать марку С255 или С355? А в СП 16.13330.2011 для листовой стали С345 были характеристики прочности для ряда толщин от 2 до 100мм.
С355 из этого списка:https://mc.ru/metalloprokat/list_g_k_nizkolegirovannyj это какая марка будет, не подскажите? Последний раз редактировалось ASЪ, 17.11.2020 в 13:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
А в какой конкретно конструкции вы используете листовой прокат 48мм С245?
Возможно здесь стоит обратить внимание на условия работы данного листа. Потому как такая толщина возможно только при определенных усилиях и принципе работы элемента. Почитайте п.13.3 СП16.13330.2017, возможно это ваш случай. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Цитата:
Я хотел лишь обратить внимание на то что для стали С345 в СП16.2017 уменьшили диапазон толщин, чтобы принимать прочностные характеристики, в сравнении с СП 16.2011. Получается что для фланцев нужно принимать сталь С355. Но в продаже маркировки только по хим составу (например 09Г2С-15 и т.д), см. ссылку в посте №9. Сталь С355 это 09г2с-15? или нет? В поисковике найти не смог. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
ASЪ, вопрос Вы правильно задаёте. Ответить просто ни кто не может.
В таблице В.3 первый столбец называется "Сталь", а по какому ГОСТу не понятно. В соответствующем ГОСТ эта марка стали относится к классу прочности С345. В этом случае С345 не марка, а КЛАСС. В общем с толщиной не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
В ГОСТ 27772-2015 в табл. 1 ранее была данная запись в примечании, теперь её нет, но в СП скорей всего осталась. Поэтому для фланцев теперь и прописали С355. Хотя в ГОСТе есть разные толщины у С345. Нормотворцы, что с них взять.... а вот здесь нужно сравнивать расчетные сопротивления и хим состав. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Всем спасибо!
Буду продолжать для фланцев указывать сталь 09Г2С-15 по ГОСТ 19281-2014 или С345-5 по ГОСТ 27772-2015 с проверкой свойств в направлении толщины проката. А для других пластин (базы, фасонки и т.д.) применять сталь С345-5 по ГОСТ 27772-2015 без ограничений по толщине. Надеюсь в будущем исправят эти нестыковки ГОСТ и СП. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Старый лицедей, давеча смотрел АРССовский вебинар с представителем Евраза. Так вот он говорит, что из-за большого спроса на С355 перестали выпускать С345. Они подняли класс прочности и теперь всю С345 пересогласовывают на С355
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Судя по таблице это на двутавры по ГОСТ 57837. И в обозначении стали, там где должна быть марка указан класс! Это я к тому, что для класса С355 так и не ясна марка. Или марки теперь в сторону, а только класс и хим состав? Хотя марка это и есть краткий хим состав.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Nanocad железобетон 4.0.Включение проката в ведомость расхода стали | miko2009 | ПО от CSoft | 1 | 10.05.2017 14:12 |
Значение пластического момента сопротивления | rx3.fireproof | Металлические конструкции | 25 | 30.11.2016 14:56 |
Какие расчетные сопротивления использует программа при проверке сечения? | Chartered | Лира / Лира-САПР | 2 | 19.09.2012 19:20 |
Какими электродами приварить рельс из стали К63 к балке из стали С245? | Jull | Металлические конструкции | 4 | 20.01.2011 20:18 |
Расчетное сопротивление стали | Miracle | Металлические конструкции | 12 | 17.03.2006 14:10 |